舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 3272|回复: 0

博信舒适家-巫溪乐邦养老院三联供设计施工案例分享

[复制链接]
发表于 2021-6-9 14:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 博信舒适家 于 2021-6-9 14:29 编辑

1.1 工程概述
本工程位于重庆巫溪,项目名称 巫溪乐邦老年康养中心空调采暖热水项目项目总空调面积为3584地上3层。本次设计范围是满足该建筑全年的的空调采暖热水需求,要求夏季供冷、冬季供热的空调系统并全天提供生活热水
ff431f8fad64038eb57aca2d686b488.jpg

1.2 设计依据
1) 本工程依据建设单位提供的建施图;
2) <<民用建筑供暖通风与空气调节设计规范>>(GB 50736-2012)
3) <<建筑给水排水设计规范 (2009年版)>>(50015-2019)
4) <<实用供热空调设计手册>>(第二版)
5) <<建筑设计防火规范>>(GB50016-2014)
6) <<全国民用建筑工程设计技术措施  暖通空调·动力>>
7) <<全国民用建筑工程设计技术措施  给水排水>>
8) <<通风与空调工程施工质量验收规范>>(GB50243-2016)
9) <<公共建筑节能设计标准>>(GB50189-2015)
10) 国家现行的其他相关规范及措施
11) PHNIX的性能参数
1.3 设计资料
1.3.1气候条件
重庆属亚热带季风性湿润气候,冬暖春早,夏热秋凉,四季分明,无霜期长;空气湿润,降水丰沛;太阳辐射弱,日照时间短。年平均气温16~18℃,年平均降水量较丰富,大部分地区在1000~1350毫米,降水多集中在5~9月;年日照时数1000~1400小时。无霜期340天。
1.3.2设计资料
1)室外设计计算参数
根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012中相关规定:
干球温度
湿球温度
相对湿度
%
室外平均风速(m/s)
大气压力
KPa
夏季
35.5
26.5
59
1.5
96.38
采暖计算温度/℃
空调计算温度/℃
相对湿度
%
室外平均风速(m/s)
大气压力
KPa
冬季
4.1
2.2
83
1.1
98.06
2)室内设计计算参数
参照《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇 暖通空调·动力》及甲方要求:
项目
冬季室内设计温度/℃
夏季室内设计温度/℃
湿度
酒店客房
20
24-27
自然湿度
浴室及更衣室
25
26-29
≤75%
游泳池大厅
25-28
26-29
≤75%
3)室内设计计算参数
根据《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中相关规定:
项目
冷水计算温度
热水计算温度
夏季设计工况
20℃
55℃
冬季设计工况
7℃
55℃


1.4 负荷及日最大热水用水量计算
空调采暖:参照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB 50736-2012》相关规定及项目所提供的实际围护结构情况,根据建筑的空调面积和房间功能进行负荷计算得:设计冷负荷为640KW,单位面积冷负荷指标为180W/㎡;设计热负荷为466KW,单位面积热负荷指标为130W/㎡
热水:综合《全国民用建筑工程设计技术措施·给水排水》GB/50015-2019中相关规定及项目提供使用情况:
该项目有标准间64间,用水量标准为200L/床.日,有三人间和四人间共10间,用水量标准为300L/床.日最高日用水量为15.8T/d
1.5 主机选型
PHNIX空气源超级模块机组PASRW500S-A单台机组额定制冷量为138kW,制冷输入功率为38.5kW,制热量为141 KW,制热输入功率为43.6kW;PASRW250S-A单台机组额定制冷量为70kW,制冷输入功率为17.8kW,制热量为75 KW,制热输入功率为21.2kW。全热回收模块三联供机组PASRW250S-V-QX单台机组制冷+制热水模式下额定制冷量为60kW,制热水能力为80kW,输入功率为18.5kW。
热水部分:冬季在低环境温度4.1℃时,此时自来水温度7℃。那么将1吨自来水从7℃升高到55℃所需要的热量为:
Q=CM△T=1.163*1(吨)*(55-7=55.8KWH
则热泵加热16T水所需的热量为:Q=16*55.8=893KWH
考虑环境温度低时主机能力衰减,此时PASRW250S-V-QX制热能力为50KW。
则在冬季低温条件下,初始加热时间为16h情况下,所需机组台数为:
N=893/(16*50)=2
空调部分:已知该建筑的冷负荷为640kW,考虑建筑用途及分区,取同时使用系数为1,则实际需求冷量为640KW;热负荷为466kW
减去夏季三联供的制冷量(60*2)=120kW,还需选配PHNIX风冷模块机组PASRW500S-A*4
综上所述:选配PHNIX风冷模块机组PASRW500S-A*4+PASRW250S-V-QX*2,满足项目全年空调采暖热水需求,夏季空调制冷同时,全热回收提供免费生活热水。
1.6空调风、水系统简介
1.6.1空调冷冻水系统
1)空调水系统为闭式机械循环一次泵变流量双管制系统;
2)水系统同程设计;
3)空调补水、定压采用膨胀水箱定压;
4)空调系统顶点设排气阀或排气管、在主立管最下端(根部)设置排污阀。
1.6.2空调风系统
根据建筑使用功能,空调末端设计采用风机盘管,暗装于室内天花内,与室内装修风格结合,气流组织为上送上回,回风口为单层带滤网铝合百叶风口。
室内新风通过门窗渗透,以满足室内新风卫生要求。
1.7空气源模块+三联供系统优势
空气源模块机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的热泵机组。作为制冷、供热、制热水兼用型的一体化设备,极其适用于无供热管网或其它稳定热源,却又要全年空调、热水需求的项目。一机多用,功能强大,夏季可产生零费用热水,尤其适用于酒店、医院、宾馆、学校、洗浴中心等场合使用。
1.7.1 系统简单,维护方便
系统结构简单,三联供有五种工作模式,充分发挥了三联供的性能特点,解决酒店等场所的空调热水问题,相比冷却塔+锅炉系统,省略了冷却塔、冷却水泵、锅炉及相应管道系统等许多辅件,维护管理方便,初投资和运行费用可节省30%左右。其二螺杆机组、锅炉都需要持有专业证书来管理运行,增加的运行的人工成本。
1.7.2 节省有效占地面积
采用螺杆机组+锅炉方案,需要提供专门的机房放置主机,若采用模块+三联供系统,可以直接放置在楼顶,不占用有效地面空间。
1.7.3环保
本项目若采用燃油、燃煤方式,必定会受到政策的制约。空气源热泵机组通过与空气换热实现制冷和采暖,不排放有毒有害气体,环保干净;且芬尼克兹空气源热泵机组采用安全环保冷媒R410A,对臭氧破坏系数为0。
1.7.4 运行费用低
本项目空调使用时间不一致,如果使用螺杆机组,单台制冷量大,螺杆机组会经常出现低负荷工况运行,机组能效低,运行费用高。采用空气源模块系统,模块化组合,系统可以根据实际负荷需求自动调整机组开启数量,从而达到节能的目的。
1.7.5 模块化组合
空气源热泵机组模块化组合,机组互为备用,维护期间基本不影响项目空调热水的正常使用
1.8负荷选型表
cccb9f5388f07296aa927b98a04bfe8.jpg 6caf979c1f0ccc8a6996178389f46e4.jpg d004a19365c95812ef30b03c79b676d.jpg
1.8部分施工图
1168322811(1).jpg 1168322873(1).jpg 1.jpg 22.jpg 33.jpg 44.jpg
1.9现场施工照片
40ef5d954d846c909859504d7c39e5a.jpg 5bf1f993693d6de3d6273844de455e7.jpg ad7e8572a7b570d0b898ec0828f2c7d.jpg e4e1c433c77769264e0090661b5c988.jpg

111.jpg

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表