第一章项目概况
        项目概述
建筑性质:重庆市梁平区湖畔一号二层联排别墅,装配式预装结构,坐北朝南,总体建筑面积为220m2,户型为:
4室2厅1厨3卫。当地有天然气供应、有三相电。
建筑地址:重庆市梁平区
建筑结构:10cm厚聚苯泡沫保温板内外墙、轻钢龙骨钢架
门窗形式:60mm厚断桥铝合金、中空玻璃
装修设计地面材料:全屋采用实木地板。
客户要求:解决制冷、地面采暖、生活热水和全屋新风。
建筑节能评审结果:良好;94分
        公司介绍:
克勒默环境工程(重庆)有限公司,注册资金500万元,在职员工50余人,具有高级技术职称人员12人,具备环境 工程咨询;空调采暖销售、安装与维修服务;机电设备销售与安装等系统设计及施工能力的公司,公司具有丰富的 设计施工经验。公司拥有一批中高级专业技术人才队伍,所有员工均经过专业技术培训和严格的技术和职业素养考 核。高素质的专业团队可确保高效、优质地完成工作。我公司成立以来,诚信经营,服务热情,受到各用户好评。 我们丰富的经验可广泛服务于中央空调、采暖使用场所,如家用住宅、酒店、商场、幼儿园、机关办公区等。
以质量求生存,以技术求发展,最实惠的价格,最贴心的服务,以最快速度,以我们自身良好的专业和信誉度,本 着精益求精的原则,为争能与每一位客户朋友能够一朝携手,永远朋友!在我心中您可足不岀户就可享受我们的优 质服务。
        设计规范依据
1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012);
2、《实用供热空调设计手册》;
3、《简明空调设计手册》;
4、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2012);
5、《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011
6、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2011
7、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012
8、《热泵热水系统设计、安装及使用规范》CRAA311-2009
9、《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调•动力》2009 版等
10、本工程依据建设单位提供的建施图
第二章 设备选型
一、风机盘管(PHNIX)选型表
1、本机组设计执行标准 GB/T 19232-2003
2 标准供冷工况:室内外干球/湿球温度(27/19.5℃),进出水温度(7/12℃)标准供热工况:干球温度 21℃,进水温度为 55
3 实际供冷工况:室内外干球/湿球温度(27/19.5℃),进出水温度(10/15℃)
标准供热工况:干球温度 21℃,进水温度为 35
4、参照业主开启空调的习惯,业主对噪音比较敏感,希望房间降温速度快,所以本风盘选型稍偏小,开启时,风
盘高档运行,接近设定温度后,低档运行。
图片1.jpg
二、地暖说明及各功能区地暖配置表
1、地暖采用湿式铺法,地暖管径为 16mm,铺设间距为 150mm,湿法铺设混凝土供暖方式水温在 45 度至 55 度下产生热量,温度稳定性好
图片2.jpg
图片3.jpg
2、由于地暖管的换热面积,所以地暖管需求的供回水水温为 35/30℃。由(PHNIX)提供的主机设备不同出水温水
状况下的制热曲线图分析得出冬季热泵出水温度越低,其制热能力越强。所以该形式地暖+热泵系统属于高效制热。
微信图片_20210625135747.png
三、主机选型配置表
综上所述,全开空调的需要的冷负荷为28KW。由于在使用过程中,空调根据需要的房间开启,同时使 用系数为0.65,故需求功率为28KW。所以选择芬尼变频超低温热泵系列HP28T。
微信图片_20210625140031.png
第四章设计图纸
一、室内空调平面设计图
图片5.jpg 图片6.jpg 二、室内地暖平面布置图
二、室内地暖平面布置图
图片7.jpg 图片8.jpg
三、空气源热泵两联供系统图
图片9.jpg
四、系统主要设备配置表
微信图片_20210625140541.png
第五章 节能论证
1、空气源热泵机组原理
空气源热泵就是利用室外空气的能量,通过机械做功,使得能量从低位热源向高位热源转移的制冷(制热)装置。它
以冷凝器放出的热量来供热,以蒸发器吸收热量来制冷。
空气源热泵主机给整个房间提供所需的冷/热能量,通过水泵将冷热源输送至室内的散热末端)地暖、风机盘管、散热
器等),通过末端将其冷热量散发至室内空间,从而达到室内温度调节的目的。
2、空气源热泵系统优势
①系统安全
1)空气源热泵采用水循环介质,低压水系统泄漏可能性较小,水泄漏对人体无影响。
2)室外主机采用电力驱动,水电完全隔离,无漏电风险,没有燃烧,无 CO 等有毒、有害气体产生。
②高效节能
空气源热泵采用逆卡诺原理,使用少部分的电量驱动压缩机,将空气中难以利用的低品位热能进行能量转换,把所需
的冷热量输送的室内,满足室内制冷制热的需求,比电采暖系统节能 70%;与大部分地区燃气壁挂炉相比节能 50%
上。
③健康舒适
1)夏季:夏季采用风机盘管制冷,系统以水作为循环介质,室内温度变化阶梯小,水分流失较低,舒适不干燥,室内冷
量分布均匀,控温精准,人体感温舒适健康。
2)冬季:冬季采用低温辐射采暖,室内房间区域温差较小,热量分布均匀,符合中医
足顶凉的医学养生角度。人体感温舒适。
④绿色环保
空气源热泵的热量主要来源于空气,通过消耗少部分的电能把空气中大量的热量转移室内,与传统加热方式相比,无
污染,无燃烧,无有害气体产生。
图片10.jpg
第六章芬尼五星级舒适家居系统施工现场安装图片集锦
1、芬尼专用地膜铺设现场,专用地膜铺好后,将芬尼两联供系统示范工程所需材料整齐摆放。
图片11.jpg
图片12.jpg 图片13.jpg
图片14.jpg 图片15.jpg
2、开始空调管路的安装,严格按照施工标准进行现场芬尼两联供管路施工。
图片16.jpg
3、开始准备安装两联供室内风机
图片17.jpg
图片18.jpg
4、室内风机安装好的效果图。
图片19.jpg 图片20.jpg
5、室内风机标识粘贴完毕效果。
图片21.jpg
6、铺设反射膜,将地暖管采用卡扣固定,地暖管严格按照 15 厘米的间距铺设。
图片23.jpg 图片24.jpg
7、地暖分集水器安装完毕
图片25.jpg
图片26.jpg
8、两联供空调以及地暖安装效果图
图片27.jpg
图片28.jpg


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册