舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 83507|回复: 100

【参赛范例】:重庆温馨时代--水地暖+电地暖+中央

  [复制链接]
发表于 2011-3-28 15:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工单位:重庆温馨时代暖通设备有限公司
项目名称:大气预混式落地炉+低温热水辐射地板采暖系统+热水供应系统
工程地址:重庆市北部新区湖云街12号.保利高尔夫豪园独栋别墅


工程概况:
    保利高尔夫豪园位于重庆市北部新区经开园,地处金开大道和机场高速路之间,交通四通八达,出行便捷,是重庆顶级的生活住宅区之一。拥有入户花园,观景阳台、空中院馆,满足大户奢享生活。
保利高尔夫豪园利用“三线布局”、“大开放小围合”两大核心设计理念,追求景观最大化的同时,既纳高尔夫景观于外,又藏围合庭院于内,内外兼得,使生活与观景各得其所。该地暖工程施工住宅为四层独栋别墅,面积超大,别墅视野宽广,环境优美,空气清新。实在是一难得的高尚、清雅之居。
   该客户对生活品质要求极高。要求系统设备、材料均为业界高档、成熟品牌,对系统功能要求完善,系统质量稳定可靠,所有的设计要求与验收都要通过专业人士的确认与认可。业主通过与我方的长时间沟通和他们自己长时间的慎密考察与比较,最后只能选择我们。
    建筑外立面采用了新古典主义风格,高立挺拔的体量、刚柔并济的细部线条。以典雅稳重、华贵坚实、细腻丰富融于一体,与高尔夫的高贵浪漫融为一体。建筑面积约1100㎡,地板采暖面积约500㎡。

DSCN9066_1_副本.jpg

甲方要求:

        满足整个建筑采暖的舒适温度及分室控温,以及快速升温和节能运行
        满足超大流量热水能连续不断的供应
        满足快速热水供应的热水循环系统及节能运行的要求
        在过渡季节,室外温度不是很冷的情况下,洗浴时也可以很暖和
        所有的设计要达到智能化,要低能耗,所有的设备、材料都要用最好的

设计思路与解决办法:
    根据客户的要求和住宅的实际情况,我们设计采用大气预混式燃气落地锅炉及低温热水辐射地板采暖系统、大流量热水和热水循环系统,以满足住宅的采暖及大量生活热水供应,特别是满足几个同时使用的用水点。系统主机采用德国菲斯曼72KW大气预混式燃气落地锅炉,满足采暖及大流量恒温热水及热水循环系统。
    系统热源及控制系统:该别墅住宅需要地暖及满足连续不断的大流量热水供应,热负荷较大,设计满足生活热水优先,要求同时满足热水和采暖的需求。所以,我们经过认真的热负荷计算,设计采用德国菲斯曼72KW大气预混式燃气落地锅炉。针对南方地区湿度大,家中老人、孩子在过渡季节的采暖需要,卫浴间采用双热源:水、电联动采暖系统。
    热水循环及控制系统:为提高智能化,减少能耗,安装智能控制系统,保证在需要的时间提供瞬时、连续不断大流量热水,同时要求节约能耗。
    自来水系统增压、地板采暖及控制系统、一二次流体分配系统、流体平衡、动力分散系统、总线控制系统
   为了使系统正常运行,有效防止氧化、盐化、电化腐蚀;微生物滋生等,以保证系统水路清洁,延长系统寿命,故在系统内增加欧盟用水标准系统保护剂。
   经过认真计算热负荷,环路、管件和阀门等的压力损失、克服系统小循环,选配锅炉功率、水泵型号、分水器品种、散热器的型号、流量阀规格等关键设备。
    系统管路、地暖管材、发热电缆选型及其他相关辅材均采用业界知名品牌产品,以保证系统完善。
    为达到系统智能化、人性化目的,设计分室、分时段温度控制系统。为解决锅炉温控与房间温控系统的冲突,克服系统小循环,系统设计了总线型温控方式,即当某一房间将有采暖需求时,锅炉即启动;当最后一个房间温控关闭时,锅炉即停止运行。节能并延长系统寿命。
    通过我们设计的总线型温度控制系统,以及我们研发的各种流量控制、压力平衡技术,我们希望打造出一套非常舒适、节能,人性化、智能化的高档次采暖系统,树立起重庆高档地暖的“行业标准”。

设计依据及标准:

        《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
        《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
        《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(03K404)
        《供配电系统设计规范》(GB50052-95)
        《公共建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
        《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
        《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)
        《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)
        《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)  
        《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

发表于 2011-7-22 21:53:55 | 显示全部楼层
我有一个建议,水电暖混装 分两步进行效果会更好,第一步 水地暖安装好后水泥层稍覆盖住即可,待水泥层稍加凝固,也就是第二天后再施工发热电缆,在施工好的水泥层上面放地暖片网,将发热电缆用扎带固定在铁丝网上,然后再找水泥面层1.5CM即可,条件好的话 可以直接用地暖专用自流平直接覆盖。由于发热电缆离地面层比较近,需要开启电地暖系统时,升温会比较迅速。运行费用降低 舒适度提高。个人观点 有待权威专家审核。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-28 17:17:22 | 显示全部楼层

重庆温馨时代--水地暖+电地暖+中央热水供应施工日记

本帖最后由 温馨杨倩 于 2011-5-5 16:46 编辑

设计图纸:

1.系统设计平面图:

系统_副本.jpg

2.地面盘管平面布置图:

负二楼_副本.jpg

负一楼_副本.jpg

一楼_副本.jpg

二楼_副本.jpg

相关热力计算:

1.地暖模拟计算

精算出每个房间的供热量、管长、管径、压损等值
地暖模拟计算.jpg

2.一二次系统模拟计算

一二次系统模拟计算.jpg

关键点控制:

•落地锅炉满足采暖、大流量生活热水运行及控制系统:
•超大住宅采暖系统一二次系统、动力分散系统的联动于控制:
•总线温控系统:
•大流量热水供应及水箱安全保护:
•热水循环系统:

施工管理及要求:

•材料验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《材料》项目内容执行,专人负责;
•施工管理:严格按《温馨时代地暖工程施工工艺》执行,专人负责;
•现场管理:严格按《温馨时代地暖施工现场管理制度》执行,专人负责;
•巡检管理:严格按《温馨时代地暖施工巡检管理制度》执行,专人负责;
•检验、验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《检验、调试及验收》项目内容执行,专人负责。

主要设备及材料:

热源:德国菲斯曼大气预混式落地炉
        水箱膨胀罐:意大利卡莱菲
        安全组件:意大利卡莱菲
        流量平衡罐:enre  M75-4型
        分、集水器:意大利卡莱菲
        压差旁通阀:意大利卡莱菲
        混水系统:enre混水系统
        主管道、管件:金德PP-R
        地暖管道:南京菲斯特PE-RT地暖专用管材,Dn20
        地暖弯管器:金明地暖专用弯管器
        外置水泵:格兰富25-60
        边角保温:发泡PE边角保温条
        绝热层: EPS聚苯乙烯泡沫阻燃塑料板
        反射层:3mm发泡PE加复塑铝箔、进口复合膜
        加固层:2000*1000*(长*宽)钢网
        蓄热层:C20豆石混凝土
        温控器及执行器:曼瑞德
        系统保护剂:费洛克斯
        电地暖系统:安泽电缆
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-28 17:23:39 | 显示全部楼层

重庆温馨时代--水地暖+电地暖+中央热水供应施工日记

本帖最后由 温馨杨倩 于 2011-10-28 09:38 编辑

施工现场图片:

1.主管路:
  根据精算出来的主管管径进行布置,做成动力分散系统;主管道的施工除了要走的横平竖直、漂亮、标准以外,更要特别注意的是管路的规划,尽量避免过多的弯头,尽量控制管道的长度,以减小管道压损,利于系统的运行。整个系统在挂锅炉之前一直用压力表监视压力情况。

   照片1 127_副本.jpg

   照片1 128_副本.jpg

   DSC04753_副本.jpg

   DSC04756_副本.jpg

   DSC04758_副本.jpg

   DSC04757_副本.jpg

2.分、集水器的安装及地暖盘管:

   P1200943_副本.jpg

   P1200944_副本.jpg

   P1050730_副本.jpg

   P1050729_副本.jpg

   DSC04785_副本.jpg

反射膜接缝间要用铝箔胶粘合好
   DSC04779_副本.jpg

   DSC04765_副本.jpg

   DSC04777_副本.jpg

   DSC04735_副本.jpg

   DSC04760_副本.jpg

工作人员正在铺设发热电缆
DSC04794_副本.jpg

   P1200968_副本.jpg

   DSC04733_副本.jpg

3.混凝土回填:

   P1200915_副本.jpg

   P1050749_副本.jpg

4.系统安装:

   DSCN0034_副本.jpg

   DSCN0037_副本.jpg

   DSCN1128_副本.jpg

施工单位简介:
       重庆温馨时代暖通设备有限公司正式注册于2004年,是重庆最早推广独立供暖系统的专业暖通公司。多年来,我们通过大量时间的理论和实践,通过各个学科的专业知识来对系统进行优化,设计出更好的分户式采暖系统,专业的技术能力,精致的施工案例使温馨时代公司在重庆树立了良好的企业形象,在重庆高档地暖市场中占有着绝对的市场份额。客户评价:“专业、真诚,值得信赖”。

小结:
    此客户不管是从施工规范和技术上要求极高,对施工现场的现场管理要求也非常的严格,不过从开始施工到最后调试的验收工作以及我的协调组织工作,都得到了业主的高度认可。非常感谢公司对我的培养和提供的平台,让我各方面的能力不断的得到提升,不断丰富我的人生阅历,让我以饱满的热情与自信融入这个团队当中,共同迎接新的挑战。

设      计:懒杨杨
批      准:郭※※
材      设:柯※。代※
施      工:杨※,柏※,
工程调度:孙※,杨※

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-28 17:54:59 | 显示全部楼层
长安车不远啦!郭总,厉害!(EM:135:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-28 18:00:14 | 显示全部楼层
强将手下无弱兵!开眼啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-29 12:07:43 | 显示全部楼层
学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-29 17:23:07 | 显示全部楼层
不错,受教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-29 17:39:29 | 显示全部楼层
学习了,地暖做系统还是郭总
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-30 13:21:01 | 显示全部楼层
谢谢大家的点评啊....(EM:140:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-1 16:29:23 | 显示全部楼层
专业啊郭老师厉害
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册