一、设计依据及标准:
      本家装为低温热水地面辐射采暖项目
    《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
    《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
    《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
    《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
    《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
    《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
    《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

采暖房间的设计参数:
      室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。卫生间--22℃。
      地表温度:卧室,客厅,餐厅--25-28℃。卫生间26-30℃。

采暖方式及热媒:
      A:采用地源热泵+意大利贝雷塔金诺曼28KW燃气壁挂炉,此系统可根据实际需要的温度调节,按照国家规定地板采暖温度45—60度。

B:在节能控制上,使用24小时段编程控制可以以每小时段编程预约开启或关闭。
C:本工程采用地源热泵,由于温度在40-50度左右,,并且和壁挂炉相连,在温度达不到的前提可以使用壁挂炉供暖和洗浴,让家里没有冬天。此系统可根据实际需要的温度调节,按照国家规定地板采暖温度45—60度。

二、施工要求:
      1、设有分.集水器,分水器设有球阀,并设有手动排气阀、工作压力为0.3MPa。
      2、室内采暖管道埋地部分每路管长不能大于90米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。
      3、在分.集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。
      4、管道和阀门要求:
            (1)采暖管道采用金牛PP-R管材,应保证耐温95℃以上,使用寿命在50年以上。
            (2)管道连接时应避免轴向弯曲,同时要考虑地暖热胀冷缩,应清除管道及管件内的污垢和杂物,防止油漆.沥青等污染管材和管件。
            (3)所有阀门.管件的位置应设置在便于操作与维修的部位。
            (4)在浇捣混凝土覆盖层之前,必须先进行0.8Mpa的水压实验.合格后方能进行混凝土的施工。
      5、豆石垫层:垫层高度、35mm。混凝土配比、C20。水泥、沙子豆石比例为1: 2:2.5。   
      6、试压要求;管道安装完毕后,必须先进行0.8Mpa的水压实验,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏,不宜以气压代替水压实验。
      7、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。或者给水中加入适量的食用盐,以防止管内冻结。
      8、其它各项施工要求应严格遵守《采暖与卫生工程施工及验收规范》    GBJ242-82)的有关规范
                           
三、施工工序说明:
        1、地板辐射保温层铺设,要求铺设无凸凹,连接处应紧密。
        2、保温层采用挤塑板保温材料,厚度为20mm,保温层导热系数及密度:(1)导热系数、W/(m.k),≤0.041,2、密度、kg/m3 ≥ 20。    (3)强度、kpa7D/cm ≥10,同时靠边墙处设置边墙膨胀条,膨胀条采用专用膨胀条。
       3、卡丁:铺设地暖反射膜,然后将加热管用金明卡丁固定于挤塑板上。
       4、分.集水器用膨胀镙栓固定于墙面,安装要平直.牢固,将分.集水器和加热管连接。
       5、在房间面积大于40m2时或长度大于6m时设置膨胀缝,膨胀缝内填充膨胀条,厚10mm.宽40mm。
       6、混凝土覆盖层的施工:系统注水试压合格后,压力调至0.6MPa,带压填充混凝土,填充混凝土时应轻轻捣固找平,至混凝土凝固48小时后方可排水泻压,严禁使用机械震动设备。
            (1)填充豆石混凝土时,要避免地暖管活动,以确保管间距。运料工具经过的地方,加热管上部附设一层木版,以防损坏加热管。
            (2)地辐射盘管施工以及混凝土施工中,严禁踩踏.重压已敷设管路。
四、运行说明:
      1、地板辐射供暖系统初期运行温度为25C,循环48h,然后逐日升温3-5C直至达到设计温度。
      2、进行装修时,不能敲打或破坏豆石混凝土地表面 ,地表面严禁打孔或楔入任何物体。
      3、运行温度应在60C以内,非采暖季节系统应满水保养。
      4、施工结束后应提供竣工图,并准确标注加热盘管位置。
      5、流量:按照设计要求φ20x20mm.流速为0.310m/s.流量为205.75kg/h  φ25x2.3mm.流速为0.910m/s.流量为1023.53kg/h.

上海贝莱特地源热泵中央空调系统解决商  1、         
    简单描述地源热泵的工作原理

地源热泵系统是一种以大地作为低温热原的热泵空调技术,其原理是依靠消耗少量的电能完成制冷或制热循环,利用大地温度相对稳定的特点,通过深埋于地下的管路系统进行热量交换,冬季通过热泵把大地中的热量取出对建筑物供热,同时使大地中的温度降低,即蓄存了冷量,可供夏季使用;夏季通过热泵把建筑物中的热量传输给大地,对建筑物降温,同时在大地中蓄存热量以供冬季使用。从而实现制冷和供暖或制备生活热水的要求。



2.地源热泵空调系统给客户的价值收益

舒服度

以水为冷媒,控温稳定,比多联机VRV系统风柔清爽。在制热方面,热量充足,温度调节随心所欲,温暖如春,仅穿单衣即可在室内随意走动,如果采用地板采暖,温度分布人性化,可以享受脚暖头凉的感觉。系统操作简便,可实现远程控制。

节省电费

利用土壤温度和室内温度较高温差,实现“冷、暖、热水”三联供,夏季可以免费提供生活热水,综合节能效率高达40%以上。

系统稳定性高、操作便捷。

采用四季温度几乎恒定不变的地下热源,没有制冷量和制热量的衰减,系统安装于室内,不暴露风雨中,免遭大气腐蚀,大大延长了寿命,维护保养方便,保养费用非常低。

3、别墅用地源热泵空调系统解决方案的特点

1)、空调系统集多功能于一身。

地源空调系统可实现制冷、制热(地板采暖)、提供生活热水,实现一机多 用;一套三合一地源热泵可代替采暖锅炉(或集中供暖)加空调两套系统。

2)、系统稳定舒适

地源热泵空调系统为成熟的空调系统,以水为冷媒,风柔清爽,集合地板采暖和空气净化等功能,实现建筑空间温度、湿度、风度和洁净度的均衡分布,舒适细致而周到。

3)、室内末端多样选择

室内制冷设备可选择风机盘管、毛细管平面空调,采暖可选择地板采暖、风盘。全热回收新风系统利用回收排风中的能量来减少空调系统的新风负荷,环保节能。

4)、绿色、环保节能

地热资源的温度一年四季相对稳定,同建筑物内温差较大,工况稳定运行平稳,这种特性使之运行能效比可高达4.0-5.0,比传统空调系统节能高40%左右。机组体积小,重量轻,占地小。机组集制冷、制热、生活热水多种功能,同时省去了冷却塔、锅炉及相应管道等冷却水系统,系统结构变得简单,大大节省了初投资和安装费用。

5)、人性化控制

以人为本,根据需要灵活控制,轻松便捷,冷暖自如。主机可配备RS485通讯接口,可通过通信界面与计算机接驳,从而可实现远程控制。

6)超强的生活热水功能

利用热回收技术,实现制冷的同时,免费享受生活用热水,热水温度可达到50-60℃的高温;

在空调和地板采暖不用的情况下,可单独生产生活用热水,热水温度可达到50-60℃的高温。

7)便捷式维护

地源热泵机组结构紧凑,占地面积小,使用操作简便;系统稳定,故障率小,维修方便,节省了维护管理的费用。



4.组成别墅用地源热泵空调系统各部件的特点?

主机  

1)智能控制、多种模式自动切换

2)该空调机组用冷凝器及生活热水冷凝器两者相对独立,通过水泵的开停自动切换,杜绝了热源水与卫生热水相混交叉污染现象。

3)夏季制冷时提供免费的生活热水,综合能效比可达6以上,热水模式提供热水费用约为电热水器的25%、
4)冷量在30kW范围内的机组,给予配置使用侧水路件(包括热水泵、用户侧水泵、靶流开关、膨胀罐等),可为用户降低水泵噪声1-2dB(A),节省1-2m2安装面积。

风机盘管

结构坚固,冷凝水盘磨具一体成型,运转宁静。

全热新风交换机

全热新风机是将室内污浊空气排到室外的同时,将室外的新鲜空气送入室内,利用室内外空气的温度差,将室内的部分冷(热)量进行回收,回收效率可高达70%,有效改善室内空气品质。

地埋管

化学稳定性好、耐腐蚀、导热系数大、流动阻力小 ,50年使用寿命。

地板采暖

1、升温快、制热表现好:地暖系统在启动工作20分钟后,地面即可达到25℃。升温50分钟后,地面即可达到30℃。

2、设计科学,层高影响小:系统铺装后的整体高度仅不到3公分。



5、地源热泵空调系统与多联机相比具有的优势

比较项目
别墅埋管式地源热泵系统
风冷热泵(VRV)系统

机组配置
     一套系统可实现制冷、制热(地板 采暖)、生活热水
     能够实现制冷、制热,如提供 生活热水及地板采暖需另配一 套锅炉系统。

舒适度
以  水为冷媒,风柔清爽;


易   产生吹风感;

冬季制热衰减及除霜的影响,室内制热效果差。

运行费用
1、冷热源的温度很稳定,换热好,不受外界空气的变化而影响,运行效率高 ,可比VRV系统的运行费节约40%以上。
1、COP值较地源热泵小,运行能耗高;

2、机组在室外,受外界环境温度影响,制热有衰减,效率明显降低。

环境效益  
不破坏地下水资源、低噪音;

不排放废气和废弃物,对空气无热污染,具备零污染的良好环保品质。
1、将废热气或水蒸气排向室外环境,

对环境造成很大的污染 。

2、VRV系统中的氟里昂易因安装问题出现泄露。

主机设置
主机设置灵活
主机要与外界通风良好,设置地点受限制(屋顶、地面)。

稳定性及

运行寿命
    由于地温稳定,埋管式地源热泵系统工况稳定运行平稳,避免了频繁启停,免遭大气腐蚀。可安全运行25年。
    VRV系统主机在室外,启停频繁,长期风吹雨打,暴晒暴冻,使系统寿命较短,通常在10年以内,VRV系统更是不超过8年,而且还在制冷剂不泄露的情况下。




6、贝莱特(铂明)公司作地源热泵的优势

1)、系统集成商,大部分厂家例如特灵、克莱门特主要是供应产品,系统由经销商集成,不能实现很好的匹配及服务;

2)、产品多功能于一体,过渡季节能够在主机模式上实现智取生活热水,而特灵、克莱门特等厂家具目前了解的情况是不能实现的;

3)、换热器采用套管式,帝思迈等产品采用板换,板换虽然占用机组空间相对较小,但其防冻、防脏堵的能力较差。

4)、价格优势:同类型的产品其余厂家的价格要比我们高出40-50%;

5)、维护保养:厂家有专门经过培训的维护保养队伍,其余几家都是由经销商负责,况且我们可以与用户签订长期维修保养服务,免去客户的后顾之忧。

 楼主| 发表于 2011-6-9 11:47:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 大牛地暖 于 2011-12-5 10:34 编辑

设计图:
大牛cad.jpg

上图:

小区外景

小区外景


小区外景

小区外景


小区外景

小区外景


小区外景

小区外景




回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-9 11:49:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 大牛地暖 于 2011-12-5 10:18 编辑

地源热泵安装在车库:
20110608962.jpg

201106081000.jpg

20110608959.jpg

20110608958.jpg

20110608999.jpg

20110608997.jpg

20110608996.jpg

20110608994.jpg

20110608995.jpg

20110608993.jpg


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-9 11:50:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 大牛地暖 于 2011-12-5 10:04 编辑

空调末端和新风换气系统:
20110608982.jpg

20110608980.jpg

20110608981.jpg

20110608969.jpg

20110608973.jpg

20110608972.jpg

20110608971.jpg

20110608970.jpg


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-9 11:51:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 大牛地暖 于 2011-12-5 10:06 编辑

壁挂炉:

20110606945.jpg

20110606943.jpg


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-9 11:53:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 大牛地暖 于 2011-12-5 10:32 编辑

地暖部分,都是手机拍的 像素不高
20110608975.jpg
20110608976.jpg
20110608977.jpg
20110608978.jpg
20110608979.jpg
20110608983.jpg
20110608984.jpg
20110608985.jpg
20110608988.jpg
20110608989.jpg
20110608990.jpg
201106081001.jpg
201106081002.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-9 11:56:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 大牛地暖 于 2011-12-5 10:08 编辑

地源热泵的安装:
20110608960.jpg

20110608959.jpg

20110608958.jpg

20110608957.jpg

20110608956.jpg

20110608955.jpg

20110608954.jpg

20110608953.jpg

20110608951.jpg

20110608950.jpg


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-9 11:58:55 | 显示全部楼层
这是大牛冷暖更名以来第一次做合并的冷暖系统,不足之处,大家多给意见。我们继续努力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-9 14:12:02 | 显示全部楼层
大牛在进步
建议照片重复的多余删除,同时,每张图片下面加上文字介绍
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-9 15:42:58 | 显示全部楼层
学习了,大牛厉害
回复 支持 反对

使用道具 举报