舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 9089|回复: 10

湖南湘乡燕兴小区施工方案

  [复制链接]
发表于 2011-6-23 10:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 迈瑞暖通 于 2011-6-26 17:29 编辑

安莱特智能电地暖系统
方案编码:HRD20110610
编制单位:成都安莱特线缆制造公司长沙办事处



间:2011年6月10日
施工单位:鸿杨暖通事业部
施工地址:湖南湘乡燕兴小区



目录
第1章:设计说明
第2章:平面布置图
第3章:物料清单
第4章:施工方案
第5章:系统调试及运行
第6章:售后服务
第7章:产品使用注意事项
第8章:保修说明


第1章 设计说明
一、设计范围:安莱特智能电地暖系统。系统主要组成:安莱特发热电缆+安莱特温控器。
二、设计依据
1、《采暖通风及空气调节设计规范》 (GB50019-2003)
2、《地面辐射供暖技术规程》 (JG142-2004/J365-2004)
3、《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)
4、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)
5、《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
6、《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)
7、《低压配电设计规范》(GB 50054-95)
8、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 050054-95)
9、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)
10、《发热电缆低温辐射供暖系统工程应用标准》
11、其他国家、地方、行业等有关规范、标准
三、设计参数
表1-1室外设计参数
冬季采暖室外计算干球温度(℃)

0

冬季大气压力(hpa)

1019.9

最多向平均风速(m/s)

3.7

表1-2 室内设计参数
房间

18

客厅

18

卫生间

18

表1-3建筑外围结构参数
维护结构

材料组成

导热系数

外墙

300mm加气混凝土砌块

K=0.71W/(㎡·°C)

240mm砖墙,外部90mmGRC板

K=2.00W/(㎡·°C)

外窗

塑钢中空玻璃窗

K=2.69W/(㎡·°C)

外门

双层金属门板,中间填充15∽18厚玻璃棉签

K=3.08W/(㎡·°C)

内门

木(塑料)框单层实体门

K=3.35W/(㎡·°C)

屋面

预制09-3-240-6

K=0.56W/(㎡·°C)

阳台门

木(塑料)框单层玻璃门(玻璃比例<30%)

K=3.54W/(㎡·°C)

内墙

160mm砖墙

K=2.38W/(㎡·°C)

四、采暖热负荷计算
面积热指标:取值范围120w/
∽150w/
㎡。
建筑面积热负荷概算:
Q=qf×F
其中Q:建筑面积热负荷W
qf::建筑物供暖面积热指标W/m2
F:建筑物建筑面积m2
发热电缆选型:根据房间耗热量,参照产品技术手册,进行选型。
电缆铺设间距,下式确定:
=实铺面积÷电缆热线长度



=
发热电缆线性功率÷实铺单位面积安装功率
根据以上分析,总结如下:
表1-4 各区域的电缆选型
房间

面积(㎡)

面积热指标W/㎡

配置

数量(根)

总功率(W)

主卧

18.06

144

ALTGV1R(1000w)
ALTGV1R(1600w)

2

2600

次卧

18.45

141

ALTGV1R(1000w)
ALTGV1R(1600w)

2

2600

餐厅
客厅

40.21

149

ALTGV1R(3000w)
ALTGV1R(3000w)

2

6000

小计

76.72



6

11200



第3章 物料清单
本工程总采暖面积:76.72
平米,
单位面积工程造价为:



元/平米,
工程总费用为:
元。
一、主材
安莱特发热电缆和温控器:
名称

规格

功率W

长度

标称电阻(Ω)

安莱特单导电缆

ALTGV1R

1000

55.6

48.40

安莱特单导电缆

ALTGV1R

1600

88.9

30.25

安莱特单导电缆

ALTGV1R

3000

166.7

16.13

安莱特温控器8600
安莱特温控器6500

☆感温元件:热敏电阻
☆控制范围:5∽35℃
☆控制精度:±1℃
☆电源范围:AC220±15%,50/60HZ
☆输出功率:电缆型-AC220V 16A(阻性负载)

安特特发热电缆的保修期为12年。温控器保修期为2年。


二.辅材
1.高效隔热保温层:
类别

密度kg/m3

导热系数w/m.k

压缩强度KPa

吸水率

挤塑板

≧32

≦0.027

≧150

≦1.0%

2.焊接钢丝网:
技术性能

直径1.0mm

网眼规格

25mm*25mm

3其他辅助材料:卡丁、铝胶带。



第4章
施工方案
㈠ 工程施工方法及工艺标准执行下列标准规范和要求:
1、《防雷及接地安装工艺标准》(322-1998)
2、《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(533-1996)
3、《安全防范工程程序要求》(GB-T75-94)
4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)
㈡ 安莱特电地暖系统工程主要施工工序:
1.检查铺设区域满足条件—2.清理铺设区域—3.铺设绝热层、伸缩缝—4.铺设钢丝网—5.铺设固定发热电缆—6.安装低温探头穿管—7.检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻—8.浇铸填充层—9.检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻—10.安装温控器—11.铺设面层。其中填充层和面层,我公司只配合甲方完成,参与监督之中。
㈢ 电地暖施工安装前应具备下列条件:
(1).施工图纸和有关技术文件齐全;
(2).组织技术交底,
(3).土木专业是否完成地面找平
(4).所有进场材料、产品的技术文件应齐全,标志应清晰,外观检查应合格。必要时应抽样检测。
(5).发热电缆应进行遮光包装后运输,不得裸露散装;运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、托。不得暴晒雨淋,宜储存在温度不超过40℃,通风良好和干净的库房内;与热源距离应保持在1m以上。应避免因环境温度和物理压力受到损害。
(6).防止有腐蚀、污染的物质接触发热电缆的表面。
(7).施工的环境温度不宜低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。
(8).发热电缆间有搭接时,严禁电缆通电。
(9).电地暖施工不宜与其他工种交叉作业,所有地面、墙体预留洞、槽应在铺设发热电缆前完成。
(10).准备施工结束后应绘制竣工图,并应准确标注发热电缆敷设位置及地温传感器埋设地点。
图3-1 电地暖湿式施工工艺图
㈣ 安莱特电地暖湿式施工主要工序:
1、检查铺设区域满足施工条件
测量铺设空间的面积要与设计图纸中面积相符,绝热层的基面必须平整,在铺设绝热层前先用1m靠尺检查原始地面的平整度,当高低差>8mm时必须先做一层找平层。有防水层或防潮层要求的,必须先做到位。
2、清理铺设区域



清理绝热层基面:干燥,无裸露钢筋、落地灰浆、石块等杂物,墙面根部平直,且无积灰现象。
3、a绝热层的铺设要求:
绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。
b、伸缩缝的设置:
在面积较大的房间设置伸缩缝,除执行一般房间的伸缩缝设置外,还应按照以下要求执行:

当地面面积超过30m²或边长超过6m时,就按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm,伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或缝内满填弹性膨胀膏或玻璃胶。

在安装绝热层时,还应在地面中间安装一条Ф16~20mm的PVC排气管,PVC排气管应钻排气孔,孔径不得小于Ф4mm,孔距100mm,整条排气管应全部连通并在房间两侧引出地面。大面积时还应安装横、纵向连接的多条排气管。

大面积的地面采暖在伸缩缝的设置时,还应留出内置式膨胀缝,将填充成分割成不大于30m²,保证膨胀应力能在小面积范围内得到分解。
4、钢丝网的铺设:

钢丝网满铺在反射膜上,网与网之间不应空出,必须用扎带固定。
5、发热电缆的铺设:

发热电缆应按照施工图纸标定的电缆间距(也可根据现场施工来定)和走向敷设,发热电缆应保持平直,电缆间距的安装误差不应大于10mm。发热电缆敷设前,应对照施工图纸核定发热电缆的型号,并应检查电缆的外观质量。

a.发热电缆出厂后严禁剪裁和拼接,有外伤或破损的发热电缆严禁敷设

b.发热电缆安装前应测量发热电缆的标称电阻和绝缘电阻,并做好自检记录。

c.发热电缆施工前,确认电缆冷线预留管、温控器接线盒、地温传感器预留管。

d.电缆的弯曲半径不应小于生产企业规定的限值,且不得小于6倍电缆直径。

e.发热电缆的固定:铺设的发热电缆在钢丝网上用扎带(卡丁)固定,扎带的间距30cm,弯头处不准有折角,不准翘起。

f.发热电缆的热线部分严禁进入冷线预留管。

g发热电缆的冷线接头应设在填充层内。

h.发热电缆安装完毕,应检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻,并进行记录。
6、安装感温探头穿管,
位置定于两电缆线中间,穿管末端应扁平并尽可能设置在卵(豆)石混凝土上表面处。
7、检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻
用万用表和绝缘电阻表检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻是否符合IEC800国际电工标准(电阻+10%-5%),绝缘电阻是否大于500MΩ,超出范围的发热电缆禁止使用。每根安莱特的发热电缆都有一个独立的条形码和型号说明书,施工时可参照此资料现场测试发热电缆的电气性能。
8、浇铸填充层
施工前应做好发热电缆地面的垫板、推车等工具准备工作,施工人员不要直接踩踏已安装好的发热电缆。
当室内面积≥30㎡或边长6㎡,要不间断的做好墙角、柱角的伸缩缝。
卵石混泥土强度等级≥C20,卵石直径≤12mm,禁用带有锋利棱角的瓜子片。
做好找平工作,填充层的厚度一般为3050mm,表面要平整。
9、检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻
发热电缆的标称电阻和绝缘电阻的检测、验收并做好记录。
10、安装温控器
⑴将温控器取出,按接线示意图所示正确接线。
⑵将温控器推进墙体的86暗盒内,同事,用配套附件螺丝将温控器固定在暗盒上。
⑶将装饰罩有两个缺口的一边作为底边,正确套在温控器上并扣严。
图3-2 温控器墙面示意图
11、铺设地面装饰材料
面层施工前应确定填充层是否达到地面层需要的干燥度后方可施工。
面层施工,应符合土建施工设计图纸的各项要求外,尚应符合以下规定:

施工层面时,不得剔、凿、割、钻、钉填充层,不得向填充层内锲入任何物体。

面层的施工,必须在填充层达到要求强度后才能进行。

面层(石材、面砖)在与墙内外墙、柱等交接处,应留14mm伸缩缝。

以木地板作为面层时,木材必须经过干燥处理,且应在填充层和找平层完全干燥后,             能进行地板粘贴。

瓷砖、大理石、花岗岩面层施工时,在伸缩缝处宜采用干贴。


第5章 系统调试及运行
㈠ 发热电缆系统的调试应具备下列条件:
⑴ 现场具备正常的供电条件,电压必须稳定在标准的范围内。
⑵ 混泥土的养护期必须达到21天后方可运行调试;
⑶ 调试必须在建设单位的配合下方可进行;
⑷ 发热电缆的标称电阻和绝缘电阻必须检测合格;
⑸ 温控器必须按照说明书安装完毕;
⑹ 现场的漏电保护器、电能表、空气开关、电源线的线径等要求必须满足发热电缆的安装负荷;
⑺ 必须检查现场的门、窗的密封性;
⑻ 发热电缆地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5米处的黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。
㈡ 温控器的调节和使用
⑴ 根据现场情况设置温控器的控制方式,选择室温、低温和双温双控,请参考温控器的使用说明书。
⑵ 在初次供暖时室温升温应平缓,一般在5~10℃运行一段时间,每24小时升温不应超过3℃,温控器设定值不得大于当时室内环境温度值2℃以上,直至室内温度达到设定条件下的设定温度。具体操作请参考温控器使用说明。
⑶ 安莱特智能电地暖系统根据个人不同的生活方式来进行分时段编程设置,按照所设定的温度来控制电地暖系统。可根据不同房间的功能来进行分时段编程达到最佳取暖效果。
⑷ 发热电缆系统未经调试,严禁运行使用。



第6章
售后服务
售后服务是整个施工流程中的重要环节,保证供暖系统正常使用50年以上。安莱特有完善的、周密的售后服务管理体系,指导用户正确使用,避免用户因盲目使用造成对产品性能的误解。

1.
组建专门售后服务队伍

2.
整理竣工资料并移交用户存档

3.
编制用户使用手册

4.
建立客户资料档案

5.
建立回访制度和设立服务热线
坚持“质量第一、信誉第一、热情服务、客户至上”的原则,满足用户的要求,达到用户使用目的,是安莱特永远追求的目标。



第7章 产品使用注意事项
1、装修层面时,不得剔、凿、割、钻和钉填充物,不得向填充层内楔入任何物体。
2、不地板铺设时,木材必须经过干燥处理,且应在填充层和找平层完全干燥后,才能进行地板安装。
3、安装完毕后,严禁在铺设区内运行重荷载或放置高温物体及高温烘烤,严禁咋铺设区域内穿凿,钻孔和进行射钉作业。
4、对铺设有发热电缆的区域在购买或安装家具时一定要有50mm以上的带腿家具,以免影响散热。
5、切勿在地面上用切割机切割瓷砖或别的装饰物。
6、不提倡在木板下架设木龙骨的做法,这种做法将严重影响本系统散热,而且是钉子在地面固定木龙骨时会损伤地暖结构层中的电缆。
7、软性地面装饰材料(如地毯、发泡塑料地板革、软木地板等)。将影响本系统散热,严重使室温不能达到使用要求,请尽量选用硬质地面装饰材料(如大理石、瓷砖、复合木地板等),您可以节省大量的运行费用。
8、地暖系统严禁私自进行拆接和改动。
9、认真阅读温控器说明书,应按照不同型号温控器安装调试说明书的内容进行。



第8章 保修说明

保修服务限于正常使用下有效。一切人为损坏,例如:用户自行维修、拆装、连接不适当、未依安装说明书使用及其他意外而造成的系统损坏,超过保修期等,均不在免费范围内。

维修时请携带保修卡,保修卡不得涂改,否则作废。

保修卡须施工单位填写完整并加盖公章方可有效。

发热电缆产品保修期为12年
(成都安莱特线缆制造有限公司拥有对保修政策的最终解释权)


公司地主:湖南长沙万家丽中路三段唐湘电器市场14D懂09号
联系电话:0731-82023761/82023762

发表于 2011-6-23 16:12:13 | 显示全部楼层
很全面专业啊,以后投标可以直接借鉴了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-23 17:51:42 | 显示全部楼层
(EM:135:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-24 17:18:15 | 显示全部楼层
回复 迈瑞暖通 的帖子

(EM:161:) 那可不行啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-24 18:33:18 | 显示全部楼层
建议留下你们的联系方式,或在签名档添加,如果当地有客户在百度搜到这个帖子,想装电地暖会直接联系你们的,这次参赛的湖北襄樊,他们就通过参赛作品,接到了好多单子的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-26 17:19:43 | 显示全部楼层
回复 老张 的帖子

恩 ,谢谢你的建议。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-9 17:01:46 | 显示全部楼层
很规范化的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-10 11:15:42 | 显示全部楼层
很给力,支持一下下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-10 11:28:05 | 显示全部楼层
(EM:135:)赞一个~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-10 12:38:09 | 显示全部楼层
挺好,做工精细
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表