(六)旺安佳发热电缆安装技术要求交底
1、甲方应提供储放材料的临时设施场地。 2、电路预埋工程:在电缆铺设之前,甲方必须按乙方提供的电路设计方案(方案见附页)完成相关电气预埋工程,包括甲方其它水电预埋工程。 3、垫层基平面与面饰层之间(面层应考虑用地砖或木地板所需要的高度)应预留保温层30㎜,填充层 ㎜。 (实际预留尺寸 = 保温层30㎜ + 填充层 ㎜ + 面层 mm) 4、如甲方实际层高情况不够,可以降低保护层的厚度,但面饰层施工时必须注意电缆的保护。 5、原始地面应满足相应土建施工标准,.地面应平整、干燥、无杂物,不能有高低、坑、凸出等现象且水平高度的误差不能超过5㎜。 6、填充层施工:按要求应是C15或C20豆石混泥土,特殊情况下可以用粗沙加水泥。施工中施工人员必须穿平底鞋,不能有推车辗压电缆,尖锐工具碰伤电缆。 7、卫生间的原始地面必须做好防水处理,闭水实验合格后方可进行电缆施工。 8、施工时不宜与其它工种交叉施工作业,应防止油漆或其它化学剂接触污染发热电缆。
甲方技术负责人签字: 旺安佳负责人签字:
年 月 日 年 月 日
(七)施工部分
一、施工前准备及注意事项 1.1.施工安装前应具备下列条件: 1.1.1.施工图纸和有关技术文件齐全; 1.1.2.有完整的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底; 1.1.3.土木专业是否完成地面找平 1.2.所有进场材料、产品的技术文件应齐全,标志应清晰,外观检查应合格。必要时应抽样检测。 1.3.发热电缆应进行遮光包装后运输,不得裸露散装;运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、托。不得暴晒雨淋,宜储存在温度不超过40℃,通风良好和干净的库房内;与热源距离应保持在1m以上。应避免因环境温度和物理压力受到损害。 1.4.施工中,应防止有腐蚀、污染的物质接触发热电缆的表面。 1.5.施工的环境温度不宜低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。 1.6.发热电缆间有搭接时,严禁电缆通电。 1.7.施工时不宜与其他工种交叉作业,所有地面、墙体预留洞、槽应在铺设发热电缆前完成。 1.8.地面辐射供暖工程过程中,应有统一的施工服装,施工鞋应为平底软胶鞋。 1.9.施工结束后应绘制竣工图,并应准确标注发热电缆敷设位置及地温传感器埋设地点。
二、施工中(铺设保温板、反射膜及钢丝网的步骤) 2.1.测量铺设房间的面积要与设计图纸中面积相符,绝热层的基面必须平整,在铺设绝热层前先用1m靠尺检查原始地面的平整度,当高低差>8mm时必须先做一层找平层。有防水层或防潮层要求的,必须先做到位。 2.2.绝热层基面还必须干燥,无裸露钢筋、落地灰浆、石块等杂物,墙面根部平直,且无积灰现象。 2.3.边角保温固定,边角保温材料一般用20—30mmm厚的聚苯乙烯,从基面起,高度70mm,紧贴内墙面,不得有缝隙空出。 2.4.绝热层的铺设:绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。对铺设房间要满铺。铺装后的绝热层表面要平整,无起鼓、翘起现象。绝热层材料:聚苯乙烯挤塑板,溶重32kg/m3为最好。 2.5.反射膜的铺设:反射铝箔铺设在绝热层上,铝箔面朝上,每张铝箔之间不得有间隙,要求盖满绝热层即可,平整无皱折现象。 2.6.钢丝网的铺设:钢丝网满铺在反射膜上,网与网之间不应空出,必须用扎带固定,对于鼓起、翘起的钢丝网用卡丁固定,钢丝网四边用钢钉固定,不准有移动、错位。
错位铺设保温板
已铺完保温板、反射膜、钢丝网并放好卡钉……
安莱特单导发热电缆
放线的时候特别容易打结
三、发热电缆的铺设:
3.11.发热电缆应按照施工图纸标定的电缆间距(也可根据现场施工来定)和走向敷设,发热电缆应保持平直,电缆间距的安装误差不应大于10mm。发热电缆敷设前,应对照施工图纸核定发热电缆的型号,并应检查电缆的外观质量。
3.2发热电缆出厂后严禁剪裁和拼接,有外伤或破损的发热电缆严禁敷设 3.3发热电缆安装前应测量发热电缆的标称电阻和绝缘电阻,并做好自检记录。 3.4发热电缆施工前,应确认电缆冷线预留管、温控器接线盒、地温传感器预留管。 3.5.电缆的弯曲半径不应小于生产企业规定的限值,且不得小于6倍电缆直径。 3.6.发热电缆的固定:铺设的发热电缆在钢丝网上用扎带(卡丁)固定,扎带的间距30cm,弯头处不准有折角,不准翘起。 3.7.发热电缆的热线部分严禁进入冷线预留管。 3.8发热电缆的冷线接头应设在填充层内。 3.9发热电缆安装完毕,应检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻,并进行记录。
四、填充层施工 4.1混凝土填充层施工应具备以下条件: a:发热电缆经电阻检测和绝缘性能检测合格。 b:所有伸缩缝已安装合格。 c:温控器的安装盒、发热电缆冷线穿管已经布置完毕。 d:通过隐蔽工程验收。 4.2混凝土填充层施工,应由有资质的土建施工方承担,供暖系统安装单位应密切配合。 4.3混凝土填充层施工中,严禁用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。 4.4在发热电缆的铺设区内,严禁穿凿、钻孔或进行射钉作业。 4.5系统初始加热前,混凝土填充层的养护期不应少于21天。施工中,应对地面采取保护措施,不得在地面上加以重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。 4.6填充层施工完毕后,应进行发热电缆的标称电阻和绝缘电阻检测,验收并做好记录。
最后就是铺地砖了,铺完地砖就大功告成了,就等着调试交付使用了……
虽然地砖不包括我们的施工范围内,但是我们提醒工人师傅一些事项:
五、面层施工 5.1装饰地面宜采用下列材料: a:水泥砂浆、混凝土地面; b:瓷砖、大理石、花岗石地面; c:符合国家标准的复合木地板、强化木地板及耐热实木地板。 5.2面层施工前,填充层应达到面层需要的干燥度。面层施工除应符合土建施工设计图纸的各项要求外,尚应符合下列规定: a:施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内嵌入任何物件; b:面层的施工,应在填充层达到要求强度后才能进行; c:石材、面砖在与内外墙、柱等垂直构件交接处,应留10mm宽伸缩缝;木地板铺设时,应留不小于14mm的伸缩缝。伸缩缝应从填充层的上边缘做到高出装饰层上表面10—20mm,装饰层敷设完毕后,应裁去多余部分。 5.3以木地板作为面层时,木材应经干燥处理,且应在填充层和找平层完全干燥后,才能进行地板施工。 5.4.瓷砖、大理石、花岗石面层施工时,在伸缩缝处宜采用干贴。
(八)质量保证措施
按国家现行的质量检验评定标准、施工技术验收规范和相关规范进行验收,达到相应的工程质量标准。上述规范未包含部分,以设计图纸及我公司制定的企业标准为准。
1、严格按设计选用和铺设电缆,同一安装区域应采用相同规格的电缆,铺设时不应相互接触或交叉。 2、发热电缆不应与热源连接或靠近热源,最少与热源保持500mm的距离。 3、温控器的感温探头应安装在发热电缆之间,但不应与发热电缆接触。安装 感温探头的两缆间距一般大于其它两缆间距,且不小于总体地板厚度的1.5倍。感温探头导管断头应用胶带封死,以防水泥砂浆进入管内。 4、电缆两冷引线接头处不小于50mm的间距。 5、安装发热电缆时应注意间距,在热损失比较大的地方,如靠近门窗处,电缆安装间距应较小。 6、安装前应检查到场电缆规格与设计要求是否相符。并进行绝缘、耐压试验,不得小于1欧/KV,连接之后需测试电路电阻,混凝土施工后再次测试电路电阻。竣工验收时,通电试验前测试电路电阻及接地绝缘电阻。电缆安装应可靠接地。电缆与室内各墙面的最小间距为200mm。 7、 施工中,施工人员不许穿硬底鞋和使用尖锐利器,避免伤及电缆。 8、 人踏固定网上要小心,不能踏上电缆,不得使用轮式手推车在室内运砂浆。 9、作好测试检验记录。 10、对“人”、“机”、“料”、“法”、“环境”等因素进行严格控制。主要材料应有合格证、检验报告、厂家生产许可证、准用证。 11、每道工序施工前切实做好各级技术交底。 12、经常组织质量抽查,发现问题及时进行整改。 13、督促班组做好预检、自检、互检、交接检。管理人员对隐检工程验收应请甲方、监理到场监督控制,如实填写隐检检查记录。 14、对关键、重点环节的质量问题加强控制。 15、定期进行质量分析,分析利弊找出质量缺陷,重点控制采取有效措施解决。 16、施工中特别注意成品保护,防止损坏、玷污成品。
(九)技术支持及售后服务
一、用户培训服务 为了保证工程完工之后发热电缆系统能正常高效运行,充分发挥这种新型采暖方式的优越性,我们除提供各种技术支持外,更注重对用户的培训。本公司将在项目实施前、实施中和实施后根据甲方或用户需求提供以下培训:
1、安装现场培训 公司技术支持人员将不定时安排和项目管理人员一起参观发热电缆系统安装的全过程,根据实际情况对管理人员进行发热电缆采暖系统的基本原理、产品特点、安装方法、温控器使用维护等进行技术交流,现场回答用户提出的有关安装调试的问题。
3、调试期间应用培训 首个采暖季的调试期间,本公司售后服务部客服人员将提前发送温馨提示短信,再安排技术支持人员上门对项目负责人关于发热电缆采暖系统作详细讲解和现场演示,并回答与发热电缆采暖系统相关的问题。
二、售后服务及承诺 l1)我们将本工程款的5% 留作系统投入使用之后的质量保证金; 2)在系统投入使用的第一个采暖季,我们将安排技术支持人员对用户进行使用培训,减少无谓的损失; 3)本公司售后服务部自接到报修电话时起,城区内24小时到现场,郊区县48小时到现场及时解决问题。在保修期内,我们将有足够的维修辅件满足用户要求; 4)维修联系电话:010-83716871
(十)房山张坊村村貌
气派的张坊村村委会:
去往十渡的路上见到下面的路标左转就到张坊镇了:
穿过镇政府的街道右转,赫然看到的是一座古城楼:
村民新居:(很漂亮吧?)
仿古商业街上商铺林立:
这里的医疗服务好象挺不错:
磨盘柿是张坊特产,路灯也用它来装饰:
古战道出口处的一副“古城原貌图”:
对张坊古镇的详细介绍:
长沟镇“凯旋门”的建筑,很壮观:
旁边这个建筑好象是个培训中心,西化之风已刮到乡村:
公路两侧碧绿的火炬树,到秋天它们将一片火红:
长沟镇的泉水河:
|
(十一)售后服务
|