1. 施工方案 1.1 工程特点 1.1.1 施工技术、工程质量要求高 泽普县金湖杨宾馆,建筑面积约:4636.00平方米,坐落于泽普县旅游局旅游区。 1.1.2 工程地点 该工程地处泽普县旅游局旅游区内。 1.1.3 工艺技术先进 该工程发热电缆为国产高科技产品,工艺技术先进。 1.1.4 施工技术关键 本安装工程量大、工艺复杂,施工时必须抓住重点,特别要注意以下几个方面: ①、做好各敷设区域的选择、与监理、土建方及各工种协商好施工工序,并确定调整好各工序时间。 ②、与各工种交叉作业,注意避免出现安全事故。 1.2 施工方案 1.2.1 施工准备 施工前,必须具备施工图纸和设备的技术文件; 1.2.2 相应工作面防水工序全部结束并验收合格,方可进行发热电缆敷设施工; 1.2.3 设备开箱时,应在建设单位有关人员参加下,按下列项目进行检查并作记录。 ①、数量及包装情况; ②、设备的名称、型号及规格; ③、设备技术文件、资料; ④、设备有无缺损件、表面有无损坏; ⑤、其他需要记录的情况。 1.3.2.6 防雷、接地 泽普县金湖杨宾馆属于一类防雷公用建筑物,为防雷电危害,必须接引原建筑接地装置,必须可靠焊接防雷接地,采用接引共同接地系统,接地电阻不大于4欧姆,且要经过实测,达不到要求必须增设人工接地体直到合格为止。 1.4 发热电缆敷设工程 1.4.1 主要施工程序 发热电缆及辅助材料进场检验→样板间敷设→甲方、监理、乙方对样板间检验→按图确定敷设区域→敷设隔热膨胀边条→敷设隔热苯板→敷设专用反射膜→敷设钢丝网片→发热电缆一次绝缘摇测、敷设并固定发热电缆→发热电缆冷线端接入温控器→发热电缆二次绝缘摇测→配合土建施工方布置膨胀缝浇筑C20砼填充层→发热电缆三次绝缘摇测→工程验收→送电调试运行 1.4.2 主要施工方法及要求 一般说明:本工程施工必须严格按图敷设;图纸上未作要求的,按相应标准规范进行施工;有矛盾时,按设计变更或依建设单位代表的要求进行施工。 1.4.2.1 施工前的准备 施工人员进入现场前必须进行安全、质量技术培训教育;熟悉相关资料、图纸、施工方案;及时进行现场技术交底、图纸会审且现场具备施工条件后方可进场施工,施工员具体指导施工人员施工,施工过程中劳动力的组织和配备要根据进度和现场情况采取灵活机动的组织形式,逐步搭好脚手架,满足施工需要。 1.4.2.2 分区域及位置排定施工 依现场条件,分区域,敷设隔热膨胀边条、隔热苯板、专用反射膜、钢丝网片。 1.4.2.3 发热电缆一次绝缘摇测 检测发热电缆表面有无损坏,摇测绝缘是否合格。 1.4.2.4 发热电缆敷设固定 必须根据施工图纸,按照建设单位批准的施工方案组织施工;要求位置准确,间距均匀;电缆敷设平直,与弧线吻合,用固定卡扣固定牢固。 1.4.2.5 发热电缆冷线端接入温控元件 冷线穿引金属线管时不得有扭绞和保护层破裂;金属线管必须穿入温控元件线盒;并且做好接头防水处理。 1.4.2.6 发热电缆二次绝缘摇测 检测发热电缆表面有无损坏,摇测绝缘是否合格。 1.4.2.7 浇筑C20砼填充层 配合土建施工方布置膨胀缝浇筑C20砼填充层。 1.4.2.8 发热电缆三次绝缘摇测 摇测绝缘是否合格。 1.4.2.9 工程验收 送电试运行合格后,申报竣工验收。 1.4.2.10 送电调试运行 检查各工序是否施工完毕,满足送电试条件后,送电调试运行。
|