施工日记------江苏省昆山市
施工单位:上海市筑园环境科技有限公司
QQ 11350-14498

工程地址:昆山市
工程概况:联排+跌价,实际采暖面积约127㎡,空调面积140㎡。

采暖、制冷、生活热水方案:斯图华纳SAC-20MRT-S-V提供(空气源热泵) 。

设计思路:

1、初步设计
1)根据建筑施工图及相关数据,计算建筑物的热负荷。
室内地面采暖W =q×A
q-单位面积采暖热负荷,120w/㎡

单位面积制冷负荷,180w/㎡

2)与建筑其他相关专业协调地热系统设计的相关问题。
a.前期与装潢水电工完成现场交底工作;
b.明确施工要求(装潢地面管道施工,卫生间防水等);
c.在装潢吊顶前,应布置好从顶面走的采暖主管道及保温,预留好锅炉烟囱洞等;
d.在装潢隐蔽工程验收之后(包括卫生间防水),安排地面采暖工程材料进场,验收合格后组织施工;
e.按照规范施工完毕后,做好压力测试工作,并由业主或委托人进行验收;
f.在铺地板前,燃气应安置到位,挂好锅炉,初次开机调试,并预热地面;
g.在装潢结束后,安装控制系统,进行整体系统运行的调试;
h.交付客户使用及保养等事项。

3)确定分水器的位置。
一般分水器占用的空间不大,所以一般放在厨房橱柜、台盆的下面,既不影响美观又不会方便以后保养。

2、系统设计
1)计算建筑物有效散热面积。
2)计算建筑物的有效热负荷。
3)地热的系统水力计算。
4)其他设备选择计算。

3、施工图纸设计
施工图纸设计是一个至关重要的环节。
首先、应根据系统计算得出相关参数:如地面饰层的材料热阻、热源的供水情况、室内设计温度、有效散热面积,来确定加热管的间距。
其次要根据房屋的结构分布和分水器位置,确定管路的最佳走向,绘制地热盘管图,地热管线长度一般不宜超过90m,最长不可超过100m。设计力求分室控制。
再次要熟悉和了解各种材料的性能与特点,努力作到设计与施工相结合,减少具体施工的难度, 指导施工,利于施工。

设计与配置的依据参数:

依据中华人民共和国行业执行标准《地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004》,根据用户需求以及房屋结构,提出最佳设计方案及管路系统图,确认后,再根据相应技术参数进行设计。
设计参数:冬季室外温度:-4℃
供暖进水温度:45℃
冬季室内温度:20℃
供暖回水温度:45℃
地表蓄热温度:26-28℃
蓄热层厚度:50mm
排管平均管间距:150-170mm
地暖盘管规格DN16(外径16mm,内径12mm)
高密度挤塑板(厚20mm,密度30-40kg/cm3)

系统说明:

1, 采用空气源热泵主机带空调、地暖、生活热水。

2,地暖管材选择中美 保利PE-RT(16)地暖专用管。

3,对于一个较小面积的房间或区域,为了便于水力平衡、受热均匀只设置一个回路,对于较大面积的房间或区域布置了两个或多个回路。

4,采用中美合资 上海唯嘉 SAS温控同时实现各个房间的温度自行设定与调节,省时、节能。

5,采用中美合资 上海唯嘉 SAS分集水器对每个支路进行调节,SAS分集水器是一次锻造而成无缝连接,更不宜漏水。

施工管理及要求:
材料验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《材料》项目内容执行,专人负责; ‚“
施工管理:严格按《杭州斯培尔地暖工程施工工艺》执行,
现场管理:严格按《杭州斯培尔地暖施工现场管理制度》执行,
巡检管理:严格按《杭州斯培尔地暖施工巡检管理制度》执行,
检验、验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《检验、调试及验收》项目内容执行,专人负责。
相关主要设备、材料(附主要部分产品资料):
.主要设备和材料
地暖管、主管:爱康保利的
空调分水器、热电阀:维嘉
地暖分水器、热电阀:维嘉
主机、风盘、水箱:斯图华纳
水力模块:斯图华纳

上图:
地下车库空调.jpg
地下室空调
一层空调.jpg
一层空调
二层空调.jpg
二层空调
一层地暖.jpg
一层地暖
二层地暖.jpg
二层地暖
地下车库除尘.jpg
地下室除尘
一层除尘.jpg
一层除尘
二层除尘.jpg
二层除尘
DSC03517.JPG
DSC04899.JPG
DSC04885.JPG
地暖分水器
DSC03516.JPG
DSC03511.JPG
DSC03510.JPG
空调分水器
DSC03519.JPG
DSC03514.JPG
冷凝水管,从机器接出来直接下地,避免翻盘
DSC03513.JPG
风管
DSC03512.JPG
DSC03515.JPG
DSC03507.JPG
几张空调安装图
DSC04919.JPG
外观图,2台顶出风的主机,一个300L水箱,主机后面还有台水氟换热器(带水力模块)
DSC04908.JPG
除尘
DSC04905.JPG
多层实木地板
DSC03762.JPG
左边两个是空调、地暖一体控制器、右边是热水控制器,靠背景光区别
DSC04896.JPG
DSC04895.JPG
DSC04892.JPG
DSC04886.JPG
DSC04884.JPG
DSC04882.JPG
装修好后的效果!


DSC03518.JPG
DSC03509.JPG
DSC03508.JPG
DSC04903.JPG
 楼主| 发表于 2011-10-9 11:36:03 | 显示全部楼层
N3公司的电话姐姐太给力了,给我打了好几个电话,让我发一些日志上来,再不发真对不住她的长途电话费啊!
一共两篇,欢迎大家多多指点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-9 15:38:11 | 显示全部楼层
好 要顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-9 17:57:18 | 显示全部楼层
yicuofeimao 发表于 2011-10-9 11:36
N3公司的电话姐姐太给力了,给我打了好几个电话,让我发一些日志上来,再不发真对不住她的长途电话费啊!
...

电话费等你得奖给我报销就行啦,嘿嘿,分享经典是美德,大家赶紧跟帖,书神还有更精彩的下文,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-10 09:49:36 | 显示全部楼层
经常羡慕韩剧里韩国人在大冬天里席地而坐,或者是帅气的主角光脚在家里走来走去,生活很是惬意,这是因为大部分韩国人家里都装有地暖系统,地暖采暖不但舒适健康,也是现代生活品味的一种象征。我们也享受到了没有冬季,只有春天般温暖的日子!哈哈 幸福!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-11 08:26:53 | 显示全部楼层
面板装的不是太美观啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-11 08:33:24 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报