本帖最后由 yicuofeimao 于 2011-10-9 11:31 编辑
施工日记------江苏省昆山市
施工单位:上海市筑园环境科技有限公司
QQ 11350-14498
工程地址:昆山市
工程概况:联排+跌价,实际采暖面积约127㎡,空调面积140㎡。
采暖、制冷、生活热水方案:斯图华纳SAC-20MRT-S-V提供(空气源热泵) 。
设计思路:
1、初步设计
1)根据建筑施工图及相关数据,计算建筑物的热负荷。
室内地面采暖W =q×A
q-单位面积采暖热负荷,120w/㎡
单位面积制冷负荷,180w/㎡
2)与建筑其他相关专业协调地热系统设计的相关问题。
a.前期与装潢水电工完成现场交底工作;
b.明确施工要求(装潢地面管道施工,卫生间防水等);
c.在装潢吊顶前,应布置好从顶面走的采暖主管道及保温,预留好锅炉烟囱洞等;
d.在装潢隐蔽工程验收之后(包括卫生间防水),安排地面采暖工程材料进场,验收合格后组织施工;
e.按照规范施工完毕后,做好压力测试工作,并由业主或委托人进行验收;
f.在铺地板前,燃气应安置到位,挂好锅炉,初次开机调试,并预热地面;
g.在装潢结束后,安装控制系统,进行整体系统运行的调试;
h.交付客户使用及保养等事项。
3)确定分水器的位置。
一般分水器占用的空间不大,所以一般放在厨房橱柜、台盆的下面,既不影响美观又不会方便以后保养。
2、系统设计
1)计算建筑物有效散热面积。
2)计算建筑物的有效热负荷。
3)地热的系统水力计算。
4)其他设备选择计算。
3、施工图纸设计
施工图纸设计是一个至关重要的环节。
首先、应根据系统计算得出相关参数:如地面饰层的材料热阻、热源的供水情况、室内设计温度、有效散热面积,来确定加热管的间距。
其次要根据房屋的结构分布和分水器位置,确定管路的最佳走向,绘制地热盘管图,地热管线长度一般不宜超过90m,最长不可超过100m。设计力求分室控制。
再次要熟悉和了解各种材料的性能与特点,努力作到设计与施工相结合,减少具体施工的难度, 指导施工,利于施工。
设计与配置的依据参数:
依据中华人民共和国行业执行标准《地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004》,根据用户需求以及房屋结构,提出最佳设计方案及管路系统图,确认后,再根据相应技术参数进行设计。
设计参数:冬季室外温度:-4℃
供暖进水温度:45℃
冬季室内温度:20℃
供暖回水温度:45℃
地表蓄热温度:26-28℃
蓄热层厚度:50mm
排管平均管间距:150-170mm
地暖盘管规格DN16(外径16mm,内径12mm)
高密度挤塑板(厚20mm,密度30-40kg/cm3)
系统说明:
1, 采用空气源热泵主机带空调、地暖、生活热水。
2,地暖管材选择中美 保利PE-RT(16)地暖专用管。
3,对于一个较小面积的房间或区域,为了便于水力平衡、受热均匀只设置一个回路,对于较大面积的房间或区域布置了两个或多个回路。
4,采用中美合资 上海唯嘉 SAS温控同时实现各个房间的温度自行设定与调节,省时、节能。
5,采用中美合资 上海唯嘉 SAS分集水器对每个支路进行调节,SAS分集水器是一次锻造而成无缝连接,更不宜漏水。
施工管理及要求:
材料验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《材料》项目内容执行,专人负责; ‚“
施工管理:严格按《杭州斯培尔地暖工程施工工艺》执行,
现场管理:严格按《杭州斯培尔地暖施工现场管理制度》执行,
巡检管理:严格按《杭州斯培尔地暖施工巡检管理制度》执行,
检验、验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《检验、调试及验收》项目内容执行,专人负责。
相关主要设备、材料(附主要部分产品资料):
.主要设备和材料
地暖管、主管:爱康保利的 空调分水器、热电阀:维嘉 地暖分水器、热电阀:维嘉 主机、风盘、水箱:斯图华纳 水力模块:斯图华纳
上图: 地下室空调 一层空调 二层空调 一层地暖 二层地暖 地下室除尘 一层除尘 二层除尘 地暖分水器 空调分水器 冷凝水管,从机器接出来直接下地,避免翻盘 风管 几张空调安装图
外观图,2台顶出风的主机,一个300L水箱,主机后面还有台水氟换热器(带水力模块)
除尘
多层实木地板
左边两个是空调、地暖一体控制器、右边是热水控制器,靠背景光区别
装修好后的效果!
|
|