舒适家居大赛

 找回密码
 注册
楼主: 旺安佳地暖

鑫京东新农村钢结构房屋电采暖示范工程

  [复制链接]
发表于 2011-10-13 17:47:23 | 显示全部楼层
很想看看电热膜的施工工艺{:soso_e129:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-14 15:17:04 | 显示全部楼层
施工很详细,希望以后能看你更好的作品!
请关注我们  上海意雅住宅科技有限公司
http://www.yiyant.com
{:soso_e112:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-14 15:49:34 | 显示全部楼层

旺安佳发热电缆安装技术要求交底

本帖最后由 旺安佳地暖 于 2011-11-9 12:00 编辑

(五)旺安佳发热电缆安装技术要求交底

1、甲方应提供储放材料的临时设施场地。
2电路预埋工程:在电缆铺设之前,甲方必须按乙方提供的电路设计方案(方案见附页)完成相关电气预埋工程,包括甲方其它水电预埋工程。
3、垫层基平面与面饰层之间(面层应考虑用地砖或木地板所需要的高度)应预留保温层30,填充层       ㎜。
(实际预留尺寸      = 保温层30㎜ + 填充层       ㎜ + 面层      mm)
4、如甲方实际层高情况不够,可以降低保护层的厚度,但面饰层施工时必须注意电缆的保护。
5、原始地面应满足相应土建施工标准,.地面应平整、干燥、无杂物,不能有高低、坑、凸出等现象且水平高度的误差不能超过5㎜。
6、填充层施工:按要求应是C15或C20豆石混泥土,特殊情况下可以用粗沙加水泥。施工中施工人员必须穿平底鞋,不能有推车辗压电缆,尖锐工具碰伤电缆。
7、卫生间的原始地面必须做好防水处理,闭水实验合格后方可进行电缆施工。
8、施工时不宜与其它工种交叉施工作业,应防止油漆或其它化学剂接触污染发热电缆。

甲方技术负责人签字:                                                       旺安佳负责人签字:            

    年     月     日                                                                   年     月     日  


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-22 16:22:13 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-24 11:19:45 | 显示全部楼层
{:soso__11082036864057135361_4:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-28 14:15:19 | 显示全部楼层
yiya 发表于 2011-10-14 15:17
施工很详细,希望以后能看你更好的作品!
请关注我们  上海意雅住宅科技有限公司
http://www.yiyant.com

谢谢,你们做的很好,学习了……
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-28 14:15:52 | 显示全部楼层
三榆树地暖 发表于 2011-10-22 16:22

谢谢支持……还望您多多指导!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-28 14:16:37 | 显示全部楼层
王喜静 发表于 2011-10-13 17:47
很想看看电热膜的施工工艺

这个工程还有电热膜部分没有完成,回头一起传上来……还望大家多多指点才是!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-28 14:35:00 | 显示全部楼层

质量保证措施

本帖最后由 旺安佳地暖 于 2011-11-28 10:33 编辑

(八)质量保证措施

       按国家现行的质量检验评定标准、施工技术验收规范和相关规范进行验收,达到相应的工程质量标准。上述规范未包含部分,以设计图纸及我公司制定的企业标准为准。
1、严格按设计选用和铺设电缆,同一安装区域应采用相同规格的电缆,铺设时不应相互接触或交叉。
2、发热电缆不应与热源连接或靠近热源,最少与热源保持500mm的距离。
3、温控器的感温探头应安装在发热电缆之间,但不应与发热电缆接触。安装
感温探头的两缆间距一般大于其它两缆间距,且不小于总体地板厚度的1.5倍。感温探头导管断头应用胶带封死,以防水泥砂浆进入管内。
4、电缆两冷引线接头处不小于50mm的间距。
5、安装发热电缆时应注意间距,在热损失比较大的地方,如靠近门窗处,电缆安装间距应较小。
6、安装前应检查到场电缆规格与设计要求是否相符。并进行绝缘、耐压试验,不得小于1欧/KV,连接之后需测试电路电阻,混凝土施工后再次测试电路电阻。竣工验收时,通电试验前测试电路电阻及接地绝缘电阻。电缆安装应可靠接地。电缆与室内各墙面的最小间距为200mm。
7、 施工中,施工人员不许穿硬底鞋和使用尖锐利器,避免伤及电缆。
8、 人踏固定网上要小心,不能踏上电缆,不得使用轮式手推车在室内运砂浆。
9、作好测试检验记录。
10、对“人”、“机”、“料”、“法”、“环境”等因素进行严格控制。主要材料应有合格证、检验报告、厂家生产许可证、准用证。
11、每道工序施工前切实做好各级技术交底。
12、经常组织质量抽查,发现问题及时进行整改。
13、督促班组做好预检、自检、互检、交接检。管理人员对隐检工程验收应请甲方、监理到场监督控制,如实填写隐检检查记录。
14、对关键、重点环节的质量问题加强控制。
15、定期进行质量分析,分析利弊找出质量缺陷,重点控制采取有效措施解决。
16、施工中特别注意成品保护,防止损坏、玷污成品。  

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-29 10:57:32 | 显示全部楼层
很详细 很专业 支持!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表