第四章 工艺流程与技术措施 1、 地板辐射采暖施工主要工艺流程 施工前期准备→地面清理平整(总包方)→铺设聚苯板保温板→铺设铝泊反射膜和钢丝网→铺设加热管道并用U型卡钉及扎带固定→安装分集水器→外观检验及打压试验→安装膨胀缝、边角保温等→回填砼(土建方)→二次试压→施工验收→交工签单。 2、 施工技术措施 1) 一般规定 1〉 低温热水地板辐射采暖图纸及其他技术文件齐全; 2〉 材料、机具和专业施工人员等已准备就绪,且能保证正常施工; 3〉 施工现场的施工用电、用水、材料储放场地等临时设施能满足施工条件; 4〉 施工前全面了解建筑物结构,熟悉设计图纸、施工方法及其他工种的配合措施。安装人员熟悉管材的一般性能和数量,掌握要点,严禁盲目施工; 5〉 安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染朔料管道; 6〉 管材铺设前,清理、检查管道内外是否有污垢和杂物; 7〉 施工过程中所使用的主要材料设备及成品或半成品,应符合国家标准的技术质量见证文件或产品合格证书。 3、 地板采暖安装步骤及要求 现场应具备的施工条件: 施工地面干净平整,无钢筋、管头杂物,如地面有明显的凹凸不平的部位要铲平或用细石混凝土找平,如果楼板采用细石混凝土找平后的净高度不能满足 上部做法的要求,则必须将水电铺高的管线尽量向墙边靠拢,水电管线也应尽量避开现有的地暖管道; 在总包项目部得安排协调下,地板采暖施工范围内施工时及填充层混凝土凝固达到一定强度前,其他专业人员不得进行施工,严禁多工种混合交叉作业; 具体安装步骤: 具备施工条件后,正式进入施工阶段,首先清理现场并封闭,以确保施工中的成品保护。 ①安装分水器 使用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固; 分水器安装应按照设计说明和低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集(03K404)安装验收。 ②铺设聚苯乙烯板和铝箔纸 a、绝热层应铺设平整、搭接严密,除将加热管固定在绝热层上的塑料卡钉穿越外,不得有其它破损。 b、铝箔纸搭接处至少重叠10㎜,并宜用胶带粘牢。 ③铺设边角保温和膨胀缝 a、边角保温应铺设平整、搭接严密,其规格为2cm*6cm; b、加热管穿越伸缩缝时应加护套管。 ④管道的铺设 a、按设计图纸进行铺高同一管道要保持水平,平整度≤5mm; b、管道的弯曲半径不宜小于管外径5倍; c、采用专业工具切管,断口要垂直平整; d、管道用扎带固定在铺设有钢丝网的聚苯乙烯板上,加热管固定点的间距,直管段不应大于700㎜,弯曲管段不应小于350㎜; e、管道全部铺设完毕后要清理现场,确保干净整洁,禁止人员踩踏。 f、加热管发始末端的适当距离内或其它管道密度较大处,当管间距≤100mm时,应设置护套管; 3〉试压方案 a、 水压试验前要对试压管道和试压设备采取安全有效的固定和保护措施; b、 经分集水器缓慢试压用水泵开始打压; 1、 充满水后,进行水密性检查。 2、 采用手动泵缓慢升压,升压时间不得少于15min. 3、 升压至规定试验压力后,停止加压,稳压1h,观察有无漏水现象。 4、 稳压1h 后,补压至规定试验压力值,15min 内的压力下降不超过0.05Mpa无渗漏所为合格。 c、 在确认无质量问题的情况下,通知建设监理单位和总包有关部门进行验收; d、 建设监理单位验收合格后,土建单位应及时浇注填充层,保护已铺设的地板采暖管材。 4、 4〉浇注混凝土填充层浇筑和养护过程,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。 5、 5〉地板采暖成品保护 a、严禁使用锤子等工具重力敲打地板采暖地面; b、严禁随意割划地面; c、严禁在地板采暖地面上钉入钉子或其他尖锐物体; d、铺设完的管道严禁人踩或车压,且不得随意拖动管道的位置。 e、地暖铺设完毕后派专业人员进行现场巡视和配合土建浇注混凝土填充层。 6〉 调试工作 调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内进行24h,以后再每隔24h升温不超过5℃,直至达到设计水温(55℃),在此温度下应对每组分集水器连接的加热管逐路进行调试,直至达到设计温度(55℃),并满足各房间温度要求。 7〉 验收至少应达到下列标准: Ø 工程质量符合设计要求及北京市标准《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》DBJ/T01-49-2000 Ø 管道及管件无渗漏 Ø 阀门开启灵活,关闭严密 8〉 施工资料报验: Ø 施工资料应随工程进度准确完整的审报施工资料。 |