舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 13214|回复: 17

丹阳利友居城市绿洲冷凝壁挂炉和集中供暖双热源采暖施工

  [复制链接]
发表于 2011-11-6 22:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

施工单位:丹阳市利友居冷暖设备安装工程有限公司
项目名称:燃气壁挂炉+低温热水辐射地板采暖系统+热水供应系统
工程地址:丹阳市城市绿洲集中采暖高档住宅区

工程概况:
该楼盘位于丹阳市中心华阳路25号,与市最大的农贸市场——千家乐市场仅一河之隔。周边有多所学校,南侧为南环路、西侧华阳路紧邻市客运中心交通便捷。东侧为老凤凰小区和云阳镇行政自然村形成一个整体的居住小区,小区内设计合理,绿意盎然正切合了城市之中的绿洲。该住宅小区为居民供热、供暖,可谓市内首屈一指,并配合多种户型可供选择。项目名称天坤.城市绿洲,总建筑面积103190.10,总共 704套商品房
业主周总对生活品质要求极高。做事很严谨,要求系统设备、材料均为业界高档、成熟品牌,对系统功能要求完善,系统质量稳定可靠,所有的设计要求与验收都要通过专业人士的确认与认可。业主通过与我方的一次次的沟通交流和他自己长时间的慎密考察与比较,最后只能选择我们。
    该户型两套打通并一套使用建筑面积约250㎡,地板采暖面积约155㎡。小区有集中采暖热源及热水送到管道进需我方做末端铺设
甲方要求:
    1. 满足整个建筑采暖的舒适温度及分室控温,以及快速升温和节能运行
    2.在集中采暖未及时供暖时可开启备用壁挂炉进行分室采暖,及日常的生活热水
    3.满足超大流量热水能连续不断的供应
    4.满足快速热水供应的热水循环系统及节能运行的要求
    5.所有的设计要达到智能化,要低能耗,所有的设备、材料都要用最好的
设计思路与解决办法:
采暖房间的设计参数:
      室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。卫生间--22℃。
      地表温度:卧室,客厅,餐厅--25-28℃。卫生间26-30℃。
    根据客户的要求和住宅的实际情况,我们设计采用一台冷凝内置水箱60升壁挂锅炉,低温热水辐射地板采暖系统、大流量热水和热水循环系统,水处理系统以满足住宅的采暖及大量生活热水供应,特别是满足几个同时使用的用水点。系统主机采用意大利依玛冷凝超级冠军28KW内置水箱燃气壁挂锅炉,满足采暖及大流量恒温热水及热水循环系统。及与集中采暖热源相互切换功能。
    系统热源及控制系统:该住宅需要地暖及满足连续不断的大流量热水供应,热负荷较大,设计满足生活热水优先,要求同时满足热水和采暖的需求。所以,我们经过认真的热负荷计算。针对南方地区湿度大,家中老人、孩子在过渡季节的采暖需要。本工程采用集中供暖,由于温度在80度左右,所以采用曼瑞德地暖温控器,并且和壁挂炉相连,在小区没有供暖的前提可以使用壁挂炉供暖和洗浴,让家里没有冬天。此系统可根据实际需要的温度调节,按照国家规定地板采暖温度45—60度。

    热水循环及控制系统:为提高智能化,减少能耗,安装智能控制系统,保证在需要的时间提供瞬时、连续不断大流量热水,同时要求节约能耗。冷凝炉是降低排烟温度,提高锅炉的运行效率。把原来普通的锅炉改进成冷凝炉,主要是做了三方面的工作。(1)锅炉需要适当增加受热面,在锅炉的主换热器及以后的设备、烟气通道等改用耐腐蚀材料。(2)燃烧系统改用按比例调节的燃烧方式,确保燃烧稳定、高效。(3)有冷凝水排放系统。
在完成这些工作的前提下,可以把排烟温度降到80℃及以下,降低了排烟温度,提高了锅炉的效率。

为了使系统正常运行,有效防止氧化、盐化、电化腐蚀;微生物滋生等,以保证系统水路清洁,延长系统寿命,故在系统内增加欧盟用水标准系统保护剂。
   经过认真计算热负荷,环路、管件和阀门等的压力损失、克服系统小循环,选配锅炉功率、水泵型号、分水器品种、散热器的型号、流量阀规格等关键设备。
    系统管路、地暖管材、及其他相关辅材均采用业界知名品牌产品,以保证系统完善。
    为达到系统智能化、人性化目的,设计分室、分时段温度控制系统。为解决锅炉温控与房间温控系统的冲突,克服系统小循环,系统设计了总线型温控方式,即当某一房间将有采暖需求时,锅炉即启动;当最后一个房间温控关闭时,锅炉即停止运行。节能并延长系统寿命。
设计依据及标准:
    1. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
    2. 《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
    3. 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(03K404)
    4. 《供配电系统设计规范》(GB50052-95)
    5. 《公共建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
    6. 《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
    7 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)
    8.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)
    9.《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)  
   10.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

二、施工要求:
      1、设有分.集水器,分水器设有球阀,并设有手动排气阀、工作压力为0.3MPa
      2、室内采暖管道埋地部分每路管长不能大于90米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。
      3、在分.集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。
      4、管道和阀门要求:
            (1)采暖管道采用保利PP-R管材,应保证耐温95℃以上,使用寿命在50年以上。
            (2)管道连接时应避免轴向弯曲,同时要考虑地暖热胀冷缩,应清除管道及管件内的污垢和杂物,防止油漆.沥青等污染管材和管件。
            (3)所有阀门.管件的位置应设置在便于操作与维修的部位。
            (4)在浇捣混凝土覆盖层之前,必须先进行0.8Mpa的水压实验.合格后方能进行混凝土的施工。
      5、豆石垫层:垫层高度、35mm。混凝土配比、C20。水泥、沙子豆石比例为122.5。   
      6、试压要求;管道安装完毕后,必须先进行0.8Mpa的水压实验,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏,不宜以气压代替水压实验。
      7、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。或者给水中加入适量的食用盐,以防止管内冻结。
      8、其它各项施工要求应严格遵守《采暖与卫生工程施工及验收规范》    GBJ242-82)的有关规范
材料
管        材:保利PERT阻氧地暖管
分  水 器:德国曼瑞德分水器
卡      钉:金明卡钉
弯 管  器:  金明弯管器
混水中心:曼瑞德
控制系统:曼瑞德
Victrix Zeus 20-70 copy.jpg   环保节能的冷凝式锅炉
                                      - 功率分为23.5和31.4千瓦/小时
                                        可用于取暖和生产生活热水
                                      - 带60升的生活热水储水罐。
                                        带数码显示板
                                        革新的磁力泵快速生活热水功能作为标准配置 
     
施工现场图片:




施工单位简介:
      丹阳市利友居冷暖设备安装工程有限公司正式注册于2008年,是丹阳最早推广独立供暖系统的专业暖通公司。多年来,我们通过大量时间的理论和实践,通过各个学科的专业知识来对系统进行优化,设计出更好的分户式采暖系统,专业的技术能力,精致的施工案例使利友居公司在丹阳树立了良好的企业形象,在丹阳高档地暖市场中占有着绝对的市场份额。客户评价:专业、真诚,值得信赖


设      计:王俊杰
批      准:  
材      设:※※
施      工:耿※,王※   刘※,
工程  调度:  盛※,※
 楼主| 发表于 2011-11-6 22:24:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 利友居盛鑫 于 2011-11-7 10:49 编辑

5-1-1202(03)盘管图gai.jpg

照片 016.jpg
照片 015.jpg
图片2444444444444.jpg
照片 049.jpg
照片 054.jpg
照片 059.jpg
照片 086.jpg
照片 081.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-6 22:26:16 | 显示全部楼层
{:soso_e114:}{:soso_e110:}上传图片还是不很熟练!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-6 22:26:43 | 显示全部楼层
居然把上次还传上去{:soso_e109:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-7 11:16:08 | 显示全部楼层
欢迎参赛,熟能生巧哈哈,不错不错!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-7 15:32:07 | 显示全部楼层
谢谢张楠姐的大力支持!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-7 16:34:24 | 显示全部楼层
不错不错,体现南方地暖的智能节能,高档次{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-7 17:53:27 | 显示全部楼层
卫生间为啥比餐厅高2°呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-7 21:50:44 | 显示全部楼层
呵呵卫生间不是原始的,后期改造了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-8 09:40:14 | 显示全部楼层
利友居盛鑫 发表于 2011-11-7 15:32
谢谢张楠姐的大力支持!

{:soso_e121:}客气客气
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则