山西康盛暖通地暖施工日记 —晋城铭基凤凰城别墅区地暖工程 项目名称:山西晋城铭基凤凰城别墅 工程地址:山西省晋城市 采暖方式:低温热水地板辐射采暖 施工时间:2011年3月 建筑面积:39000平方米。 施工内容:采暖系统主管、支管安装;发泡水泥保温层;热水地暖盘管安装;高压泵送细石混凝土(c15)回填。 工程概况:铭基凤凰城别墅位于晋城市区,由山西铭基房地产开发公司开发,是晋城市标志性住宅小区之一。凤凰城别墅也是晋城市最豪华,最高档,最昂贵的豪宅。 为了积极响应建设部大力推广节能环保的发泡水泥保温层的号召,根据甲方的保温,隔音要求我们大力推广发泡水泥,得到了甲方的认可。 设计依据及标准: 《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004) 《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006 《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93) 《建筑节能设计标准》(JGJ26-95) 《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 甲方和建筑特工种提供的设计要求及技术条件 采暖方式及热媒: 本工程采用集中供热,在本项目入口处加装混水系统,地板采暖温度45—55度。 施工材料: 管 材: 金牛PE-RT 弯 管 器: 金明弯管器 卡 钉: 金明钢丝卡钉 分 水 器: 山东潍坊友家分水器 [工程外部景观: [施工图纸:
[现场施工图片:
设计说明: 采暖设计及技术参数: 1、采暖室外设计参数:冬季室外计算温度;-8摄氏度;冬季室外平均风速;3.3mm/s。 2、室内计算参数:卧室、客厅18摄氏度;厨房15摄氏度 山西晋城康盛暖通设备有限公司 铭基凤凰城20#-25#楼地暖工程施工方案 目 录 第一部分 工程概况 第一章 编制依据与说明 一、 编制依据 1. 本施工组织设计方案根据中华人民共和国行业标准JGJ142-2004规程《低温热水地板辐射采暖工程应用技术规程》。 2. 现行《建筑施工规范》相关规定。 3. 该施工组织设计与项目工程部、土建方协调施工进度和施工顺序。 二、编制说明 依据施工图纸、采暖工程施工规范和给排水施工规范为原则的基础上,针对工程的实际情况编制施工组织设计,合理安排施工,确保工程的质量及进度。 第二章 工程概况 一、工程概况 本工程位于晋城市泽州南路西侧铭基凤凰城,施工项目为20#-25#住宅楼,主体5层,结构为框架剪力墙结构,建筑面积约3.9万平方米。地暖承包内容: 1. 组织实施地面隔热层的施工(发泡水泥)。 2. 室内铺设地暖管的施工(分水器以下)。 3. 混凝土垫层浇筑回填。 二、工程特点 1. 甲方负责地暖施工设计图纸,乙方负责上述工程范围内的低温地板辐射采暖系统工程的安装施工。 2. 本工程发泡水泥地面隔热层包工包料;铺设地暖管和混凝土垫层浇筑回填包工不包料。 第二部分 施工组织设计 第一章 施工准备与组织机构 一、施工准备工作 施工准备工作是工程顺利施工的基础,具体分为甲方的施工准备工作和乙方的施工准备工作。 1. 甲方的施工准备工作:为保证工程质量、施工进度,甲方负责提供符合低温地暖施工的作业面。 2. 采暖施工要求的作业面,须经监理验收后方可交付乙方施工;同时要求在乙方进场前至少提供本次施工量30%的工作量,满足乙方施工进度的要求,以免造成停工、窝工等现象。 具体条款如下: a) 项目经理梁小恒对甲方提供的施工图,组织工程部进行会议、技术交底,以便于统一协作施工。 b) 甲方提供三通一平。及水、电、路通,场地平整。由于发泡水泥浇注的特殊性要求甲方保证每天提供80吨施工用水。 c) 提供低温地暖施工所要求的作业面,具体内容如下: 1地面防水工程施工完毕并已通过验收。 2室内低温地暖地面的平整度要求正负误差在10mm以内,完成施工垃圾清扫。 3提供或满足地面采暖施工的标高要求的工作面。 二、组织机构与劳动力安排 1. 现场组织机构框图: 2、质保体系: a) 质量方针:质量第一、信誉第一、用户至上。 b) 质量目标:施工争取优质工程,必保合格工程,与总包单位紧密合作,争创优良工程。 c) 部门职责:项目经理梁小恒主管工程的全面工作,要求工程管理技术人员各尽其责,认真履行管理制度,各施工小组实行定额考核,所有工作人员均要严格执行公司的奖惩制度。 3、劳动力安排: d) 工程管理技术人员:3人 e) 施工人员:15人 f) 共计:18人 第二章 安装施工 一、施工方法 1. 施工工艺流程图(如下) 2. 安装施工方法: a) 施工前配合监理、总包单位进行室内找平层的检查工作,如现场不具备施工条件(如:地面平整度不够、地面标高不符合要求、地面杂物堆放等情况)或具备条件的工作面无法满足地暖工程进度计划,在此情况下不应进行地暖施工。 b) 发泡水泥施工方法 地暖工程的发泡水泥是把发泡剂和水注入到发泡机里形成气泡,然后再把气泡与水泥浆混合,通过高压泵送将发泡水泥浇筑到地暖作业面,形成发泡水泥保温层。 c) 其具体要求如下: 1、将水泥(粉煤灰)、发包剂、水按一定比例要求调好,用泵送到所需层,发泡厚度40mm-60mm。 2、发泡水泥隔热层要求做到平整、气泡均匀。 d) 按施工图放线定位,应符合图纸要求,要求地暖管距墙边尺寸不得小于150-200mm,放线时在满足房间地暖管间距原则的基础上根据现场实际情况予以合理调整。 e) 按图纸要求铺设地暖管:地暖管弯曲半径不应小于管径的6倍;在铺设中直管段每隔600mm设U型卡;弯曲管段沿走向距离不大于350mm设U型卡;铺设S形地暖管时在弯曲部位应设两处设U型卡,如有翘起现象,需用水泥钉固定或重物压平,在卫生间及厨房不得用水泥钉固定管材,以防破坏防水层。 f) 地暖管与分、集水器连接前应测量好连接尺寸,用专用管剪断口,管口断面应垂直于管轴线,断口处应对残渣、毛刺进行修整清理,分、集水器与地暖管接口为卡箍式自锁紧连接,将管头插入后拧紧锁母。 g) 全部安装完毕后,进行一次压力试验:在进水口连接临时水源,打开进水球阀、排水球阀;注水、排气至出水口无气泡后,存水打压;用手动试压泵缓慢加压,升压时间不少于15分钟,达到试验压力0.6Mpa,停止加压;稳压1小时不漏水,压力下降不大于0.05Mpa为合格。此项工作需经自检合格后,方可进行下一道工序施工。此间需及时作好试压记录并经监理验收签字。 h) 对于当年不入住的房间,为避免地暖管冻坏,可采用气压试验,试验压力及步骤同水压试验,但要注意铜质分水器的安全防护。 i) 第一次压力试验合格后,在保持>0.4Mpa压力的情况下,填充混凝土,并在其后48小时混凝土养护期内采暖系统保持该压力。在混凝土填充过程中避免损伤地暖管外壁及破坏地暖管的排列。 j) 待混凝土填充层养护期满后,需进行二次交工阶段打压,该程序具体步骤按第一次压力试验程序执行,并办理好交工报验手续。 二、施工进度计划 1. 施工进度计划依据: a) 依据我公司的施工经验制定。 b) 依据甲方、总包单位按施工组织设计要求所提供的地暖施工条件制定。 c) 除不可预见的工地停电、停水;其它工种对我方施工材料成品造成损坏而影响进度的情况及不可抗力因素以外;本进度计划对于其它正常的不可预见因素已做了相应的考虑。 d) 严格按工程合同履行施工进度计划。 2. 施工进度计划: a) 发泡水泥保温层施工进度计划: 按照一个小组7人日完成2000平方米计划安排。 b) 地暖施工进度计划: 将施工人员分为3个施工小组,每组3人,共9人。要求每组每日完成不低于200平米的任务量,并以此作为施工定额考核依据。 c) 混凝土回填施工计划: 回填组按照一个小组8人日完成600平方米计划安排。 d) 该工程的施工面积约3万平方米,根据每个工作日所下的施工任务指标平方米计算,在不出现质量事故的情况下,我方按合同要求可完成地暖的安装,若工程进度有特别要求,我们可随时增减施工人数。 第三部分 工程管理 第一章 质量保证措施 一、建立行之有效的地暖施工质量保证体系 二、质量保证措施 1. 对所有材料实行采购检验,对所有部件、配件实行样品制:对所有材料、部件、配件、设备采购时其性能和参数要求符合规范和设计的要求。进场材料必须有质检报告,产品合格证,本工程保证不用非正规生产厂家的无证材料。 2. 对进场材料严格把关验收,核对其规格、型号、数量,要与合格证和质量证明文件相符;挂牌管理;做到防潮、防腐、防损坏;设专职人员管理;预制加工的设备应和厂家进行订货技术交底,进场后进行复检合格后方能使用;进场设备实行开箱验收制度。 3. 严格控制工序,认真做好自检,保证隐蔽工程的质量:严格按照施工工艺、操作规程和验收规范施工,禁止违章作业。 4. 铺管组组长赵运苗、发泡组组长石宏伟、混凝土回填组组长韦小奎。及时认真检查现场施工质量,并将有关情况反馈到技术总监赵文明和质检员秦立雄;技术总监赵文明和质检员秦立雄要经常进行检查,保证施工质量。 5. 项目经理梁小恒、技术总监赵文明和工长赵长福现场办公,做到施工现场24小时负责制,确保指挥灵、管理严、施工快、质量优。 6. 技术总监赵文明对地暖施工工艺、施工技术、每道工序,每个环节严格把关,不允许因施工人员个人素质差异而影响整体施工质量,对甲方要求的技术变更事项或施工中临时出现的技术问题,及时与甲方工程部刘经理、监理公司徐总沟通,快速做出反应和处理意见,做到解决问题不过夜。 7. 施工现场由专职质检员秦立雄每时每刻巡回对各班组施工质量进行检验,严禁违规施工,严禁偷工减料,杜绝任何可能出现的质量隐患。 第二章 成品保护措施 1. 进场管材及管件保持出厂包装,存放在通风良好的库房内,不得露天存放,防止阳光直射,远离热源,并避免油污。管材摆放要分项按编号排放整齐,堆置高度不大于1.5m,并应防止脚踏、物砸。 2. 地暖管铺设好后及时进行试压,试压完成及时浇筑砼垫层,垫层施工时管道确保大于0.4Mpa压力,注意不能踏压地暖管,不能使用振捣器。 3. 豆石混凝土施工时运料不得碰撞门口和墙面等处。 4. 地面上铺设的电线管、采暖管、电气等应设保护措施。 5. 地漏、出水口等部位安放的临时堵头要保护好,以防灌入杂物,造成堵塞。 6. 不得在做好的地面上堆放杂物。 7. 地面养护期间不准上人,其他工种不得进入操作,养护期过后也要注意成品保护。 第三章 中间验收与竣工 1. 中间验收是从发泡水泥隔热层起到地暖管铺设和分、集水器安装完毕进行试压止,由康盛暖通设备有限公司会同有关方面进行。 2. 竣工验收应由铭基房产公司组织施工、监理、建设和有关单位联合进行;应具备施工图、竣工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的验收。 a) 交工前进行通暖调试:具备供热条件的,调试可在竣工验收后现场进行;不具备供热条件的,可延期调试,调试工作须在甲方配合下进行。调试通暖应缓慢升温,水温控制在25-30℃范围内运行24小时。无异常现象时在逐日升温,每24小时升温不超过5℃,直至达到设计温度后,即可正常运行。杜绝60℃以上的水温供暖。 b) 验收至少应达到下列标准: 1、 工程质量符合设计要求及地面辐射供暖技术规程; 2、 填充层表面裂缝应在规范允许范围内; 3、 管道及管件无残漏; 4、 阀门开启灵活,关闭严密; 5、 报审竣工文件; 6、 施工图、竣工图和设计变更条件; 7、 主材、辅材的产品合格证及检验单; 8、 中间验收记录和试压记录; 9、 工程质量检验记录; 10、 通暖调试记录。 第四章 技术管理措施 1. 梁小恒组织有关人员进行图纸会审,并做好记录。参加设计交底,提出问题,做好详细记录。 2. 赵长福应加强施工人员的技术、质量教育工作。组织有关人员认真学习规范、标准,规程及有关文件,提高技术管理意识,做到技术先行。 3. 秦立雄负责图纸的审发、规范、图集、文件的存档和借阅工作。确保图纸发放及时,施工有关资料保存完整。 4. 赵文明组织有关人员进行施工方案的编制工作,施工方案应切实可行,施工员应根据实际情况分系统、分部位进行技术交底,并认真向班组下达,落实到位。 5. 根据土建工程进度,做好专业施工部署,做到不因技术问题拖延工期。 6. 工长赵长福做好施工日志,施工日志应详细记录施工每一天的工作情况,如施工人员进度情况、材料检查检验情况、工程质量检查情况、会议记录等。 7. 施工过程中,质检员秦立雄应及时办理“设计变更洽商记录”,洽商应内容详尽,用词准确,先由双方签字,不得先干后签。 8. 施工中做好自检,发现问题及时纠正、坚决不留下质量隐患,自检合格后组织有关部门进行检查,积极听取各方意见,以确保工程质量,并及时填写有关记录,办理签字事宜,不得拖延,记录应做到内容填写齐全、措词准确、各方签字齐全。 9. 施工过程中当遇到重大或是技术员不能确定的问题时,应找有关部门、人员商定,不得私自做主,以防发生技术性错误。 10. 所有技术资料的管理,必须严格按照建筑安装工程材料管理规程及质量验收规范进行。所有资料的保管由秦立雄负责,做到随施工进度及时整理,编制目录。 第五章 安全消防措施 1. 项目经理梁小恒要加强施工人员的安全意识教育,进入现场的施工人员必须进行安全培训。施工员做好每日安全交底,并下达到施工班组;班组长每日做好班前安全讲话。 2. 施工人员必须持证上岗。 3. 进入施工现场必须戴安全帽,严禁穿拖鞋进场,现场严禁吸烟。 4. 作业人员不得朝下抛扔材料、工具、废弃物等。 5. 使用中小型电动工具,必须有可用的防电保护措施。电线不得随意乱接、乱拉。使用照明灯必须是低压照明,不得使用高压照明,所用临时电须现场专设人员进行操作,其他工种不得私自拆装。 6. 随时清理现场,做到活完场清,消除安全、消防隐患,营造一个良好的工作环境。 7. 现场消防临时设施,不得随意拆卸、移动,以确保火灾发生时消防设施的可行性。 8. 施工现场严禁使用电炉等易燃引起火灾的物品。 9. 保温材料、粘结剂、防锈漆等易燃物品必须单独存放,并要远离火源、热源、电源、室内严禁明火。 第六章 环保、文明施工 1. 按施工组织设计所布置的方案进行施工,合理利用场地安排仓库、加工,保证施工现场清洁整齐。 2. 减少噪音对周边环境的影响,避免扰民事件发生。 3. 施工中各种废弃物应安排分类垃圾箱,分类收集丢弃,对于各类油漆筒、剩余油漆等污染性废物送至专业机构处理。 4. 铺管组、发泡组、混凝土回填组在每一段施工完毕后,必须做到活完场清,保持现场清洁整齐。 5. 施工用水设施均采用节能型产品,节约用水,试压、冲洗试验时提前做好计划,专门连接排水、污水,管道引至周边市政排水管网可完全排走以免浸泡周边环境,更加杜绝随意在施工现场排放。 6. 加强文明施工宣传,培养良好的文明习惯树立当代建筑工人的文明形象。 第七章 标识、包装、运输及储存 1. 标识的部分应打印或直接在管材的外壁,应能保证无论是在储存、搬运还是安装后,印记均清晰可见。 2. 标识不应引起对管材的性能产生不利影响的裂痕或其他开裂的破坏。标识颜色应不同于管材的底色,标识大小应使标识用肉眼检查可辨。 3. 包装的要求:地暖管包装为编织布,编织布外部应有明显的标志及相应的说明。 4. 运输的要求:避紫外线,勿重压,运输过程中不得损坏包装。 5. 储存的要求:阴凉存放、避免长时间日晒、雨淋,根据要求码放,避免管材受压弯及损坏。 山西康盛暖通设备有限公司 二〇一一年一月二十日
|