本帖最后由 沈阳轩安 于 2011-12-6 10:33 编辑
施工单位:沈阳轩安热能工程有限公司 联系电话:024-25963856 13840170111 地址:沈阳市铁西区沈辽中路27号 电子邮箱:xarn2007@163.com 一、工程概述 1.工程名称:中国工业博物馆 2.施工面积:37000平方米 3.施工说明: 老馆设计图 新馆设计图 二、施工工艺 1)、沟槽施工 关于沟槽开挖措施: 测放沟槽的开挖中心线,确定槽口开挖宽度,并用石灰线标明开挖边线,开挖过程中如遇有土质较差的地段应加大开槽坡度,开挖时应及时安设龙门板,控制中线和槽底高程。 开挖口线5米以内,不得堆土或堆放杂物。 采用人工加机械挖土,由于该地段下为松散砂砾石层,所以边坡暂按1:0.5--1:1.0放坡,开挖后根据实际状况适当加大放坡系数,开挖边坡由现场监理单位、设计单位、建设单位、施工单位现场确定。根据建设单位要求开挖前先取出绿化用土,开挖后的绿化土和下层砂砾石分区域堆放,汽车(密封车)运土至指定地点堆放,以便工程完工后对绿化带的恢复,人工修坡检底的方法施工。挖至距设计高程20cm位置停止机械挖掘,防止超挖。 投入机械:人力或挖掘机(CAT)20人或2台,汽车4辆。 根据槽底土基的情况,按设计图纸要求采用砂为管道基础。砂垫层厚度按设计图纸的规定铺设。 基础的底层土不能有淤泥和碎土,如有超挖选用砾石砂或旧料填实,不得用土回填。 2)、验槽 由施工单位自检,再请监理工程师进行沟槽底高程、地基承载力等检测是否符合规范及设计要求,验槽合格后方能进行下一道工序。若遇软弱基础,地基承载力达不到设计要求,则再对地基进行处理。 3)、管道安装 砂垫层按规定的沟槽宽度满堂铺设、摊平、拍实。砂铺设结束后,在铺好的砂垫层上安装管道。 a、预制保温钢管敷设前应逐根进行检查,确保无空鼓、裂纹和缺口,保护层无脱落、油类侵蚀现象、变形、扭曲及不符合尺寸的不能使用。 b、对于粗造的工作面使用砂轮磨光机进行打磨,以免影响安装及焊接质量。 c、装管的作业是按段渐进,为了防止已装到位的管道回弹,单靠回填胸腔土和管道自身产生的磨擦阻力是阻止不了回弹力,因此还必须采用手动葫芦稳管,使之随后安装的管道能阻止回弹,如此循环。 投入机械:5t手拉葫芦2台。 劳动力:15人/天 4)、管道试压 为加快施工进度,保证施工质量我方采用分段试压的施工顺序,管道每施工到一个施工段的控制点就采取封闭试压,确保无渗漏,报甲方或监理验收合格后即开始回填土方及垫层交付地热施工。管道施工进入下一施工段施工,以此循环施工。 5)、沟槽回填 管顶50cm以下人工回填砂并按设计要求进行夯实,管顶50cm以上采用人工配合机械回填夯实。分层回填,回填厚度每层不得超过30cm 胸腔部位:两侧同时等高回填,每层虚铺厚度15cm,用手夯进行夯实。 采用环刀法、灌砂法按照规范所要求的检验频率,对回填土的压实度进行测试。每层回填土经测试必须达到设计及规范要求的压实度后,才进行下一层的回填。 5.地热施工工艺流程 1)、分、集水器的安装 施工要求:分、集水器按图纸位置安装,保证安装后水平,供水管中心与地面±0线间距按实际情况确定,集水器中心距地面450mm(为满足装饰要求,可做必要的调整)。 2)、保温层铺设挤塑板加保温棉 挤塑板平整铺设,将散热器管道、线管挤在中间 施工要求:地面清理干净、找平后,铺设10mm挤塑板,保温棉之间的压缝不小于100mm,挤塑板与挤塑板之间缝隙小于10mm。 3)、在保温层上铺设钢丝网。 施工要求:钢丝网和钢丝网(150mm×150mm d=2.0mm)之间(网格对网格)用塑料扎带固定 4)、在钢丝网上方铺设地热管路。 施工要求:管路铺设要严格按图纸施工,管路间距分别为150±10mm,管路与间墙间距在150mm±10mm,之间,直管段部位要求横平竖直,弯曲半径不小于120mm,管路用塑料扎带、钉卡固定。管路长度控制在100m内,并保证管路无接头。 5)、在地热管路上铺设二次钢网 施工要求:钢丝网和钢丝网(150mm×150mm d=2.5mm)之间(网格对网格)用塑料扎带固定。 分集水器连接 地面平整 三、材料说明 1、地热管:采用日丰牌(PE-RT)规格De20*2.0地暖工程专用管材。 2、分水器:采用巨帆牌DN25铜镀镍分水器。 3、保温层:采用10mm挤塑板。 4、辅助材料为铝箔纸、钢丝网、卡钉、塑料扎带、波纹塑料管、生料带等。 四、现场管理 1、由2名项目经理24小时轮流现场负责工程进度。 2、由4名工程技术人员负责工程安装、技术指导。 3、现场施工人员务必统一着装、配戴安全保护用具。
|