舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 11350|回复: 11

合肥恩泽冷暖----安徽合肥和地蓝湾环保干式水地暖施工日记

  [复制链接]
发表于 2011-11-22 15:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
安徽合肥和地蓝湾环保干式水地暖施工日记
施工单位:合肥恩泽冷暖系统有限责任公司
项目名称:环保干式水地暖
工程地址:安徽合肥和地蓝湾
1.jpg
和地蓝湾小区布局图
2.jpg
小区绿化环境很不错
一、工程概况及主要配置:
   
   “和地蓝湾是合肥佳和置业有限公司在合肥的第一个项目,位于马鞍山南路和皖江路交叉口的东南角,地块呈L型,由商业和住宅两块用地组成。占地56亩,总建筑面积107千多平方米。由高尚住宅、5A写字楼、SOHO办公、酒店、商业街环抱组成,入口和内部由两大主题广场——文化和极限运动广场组成。文化广场将建设成区域地标性广场,提供市民聚会,纳凉,健身、交流的开阔场地,同时便于组织一些公共活动。以主题雕塑为核心,配以观光电梯、水池、花坛、步道以及布置艺术休息长凳。写字楼靠文化广场处将悬挂大面积等离子液晶屏幕,播放最新时尚SHOW、广告,增强社区动感;极限运动广场将建设成合肥年轻人极限运动设备最先进的室外场地。伴随举行的极限运动如攀岩等,弘扬2008年奥运精神,达到汇集人气,产生市场关注度的目的。住宅用地由9幢高层住宅平行、环绕排布,内部除摆放日常健身器械的场地和球类运动场所,以满足小区中老年业主健身、休闲场地外,还包含两大特色广场——水景和亲子娱乐广场。32层高层精品洋房,5米挑高精装入户大堂,豪华气派、彰显尊崇,主体采用框架剪力墙结构,全部为二梯四户的点板式结合布局设计。
二、设计依据:
1、《地板辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)
4、《预制轻薄型热水辐射供暖板》国家标准
5、低温热水地板辐射供暖应用技术规程 DBJ/T01-49-2000
6、天脉远红干式地暖热水系统施工工艺及验收规范
三、设计配置方案及设计参数:
   安徽合肥地区冬季室外平均温度-5℃,冬季室外相对湿度77%,冬季采暖热负荷平均为120W/平方,卧室、起居室设计温度20℃,厨房18℃,卫生间25℃。热水量设计15.4/分钟并采用循环热水模式。
   根据该户型结构,经与业主充分沟通,具体设计配置方案如下:
1、环保型干式地暖:住宅的主卧室、次卧、书房、客餐厅均采用环保干式水地暖(通过现场体验比较选定)卫生间为地砖铺设;
3、分水器装置:该户型采用环保干式地暖铺设,分水器采用螺纹结构分集水器(带调节水阻力平衡功能);
3.jpg
4、热源:意大利贝雷塔24KW壁挂炉。
四、主要材料说明:
A、环保干式地暖模块:采用天脉环保型,整个家中除了卫生间区域为地砖型地暖外,其他区域为地板区地暖,此客户经过多家比较采用地板型环保干式地暖模块。
B、分集水器:采用天脉远红螺纹结构分集水器;
C、地暖盘管:采用金牛PE-RT地暖管DN1216(非透明管)
D、燃气壁挂锅炉:意大利贝雷塔24KW壁挂炉
五、施工步骤:
(一)地暖主管和分水器施工阶段
1、准确定位主机及分水器并划线
2、安装分水器及布管(主机至分水器管道)
3、试压(交付装潢阶段)
(二)、干式地暖末端施工阶段
1、铺设干式地暖模块:地砖区干式模块在铺贴地砖前1-2天铺设;地板区干式模块在铺装地板前1-2天铺设;模块接缝处统一用铝箔胶带粘帖。
2、铺设地暖盘管:地砖区模块用专用地暖管卡固定地暖盘管,地板区模块直接嵌入地暖管;
3、管道注水试压验收:利用螺纹结构分水器双阀泄水结构,连接自来水单回路冲洗注水,水压试压合格完毕;交付业主铺设地砖或地板。
(三)锅炉主机、净水安装调试阶段
1、安装锅炉主机;
2、系统调试验收交付。
1.1系统组成及地暖末端结构
环保干式地暖热水系统包括燃气壁挂炉主机、螺纹结构分水器、环保干式地暖模块、地暖盘管四部分组成。室内地暖末端结构包括干式地暖结构层和地面装饰层;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4240.png 4.jpg file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17791.png
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18515.png 5.jpg
1.2 施工方案及程序
①地采暖铺设地砖区域:地面做好找平层后(卫生间做好防潮层),首先铺设天脉远红地砖型专用地暖模块(38kg/m3),其次铺设钢丝网(50×50),然后将PERT地暖专用管(16×2.2)通过集分水器回字型或者S型方式按图纸规定管间距进行敷设,每500mm用专用管卡来固定,每30m2内留设伸缩缝,并在地暖管路穿越伸缩缝处加设波纹管,一般在铺设地砖前2-3天施工;上方可以直接用半干水泥沙浆铺设地砖。
②地采暖铺设地板区域:在现有地面找平层上,铺设远红外干式地板型地暖模块(35kg/m3),其次用铝膜胶带贴接缝,然后将PERT地暖专用管(16×2.0)通过集分水器S型方式按图纸规定管间距进行敷设,一般在铺设地板前2-3天施工;上方可以直接铺设地暖地板。
③在铺设地暖管同时,安装好集分水器,然后进行水压试验,无渗漏合格后,移交装潢施工。
2、环保干式地暖系统末端施工技术及流程规范
①施工流程
          监检                              自检
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10167.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16595.png地坪平整后       铺设地砖(地板)型地暖模块        
(防潮层、找平层)       (同时布置温度控制线管和控制线)
            自检                        监检
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19923.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25418.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23854.png铺设钢丝网       铺设PERT管和管卡固定       模块贴缝
(或贴铝膜胶带)               (安装集分水器)                  
监检       监检
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12700.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23348.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25137.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6298.png      试压     移交装潢后续施工      装锅炉系统调试       验收。(保压施工)
②施工顺序,由下至上,由远及施工退行施工,避免各工序在同一作业面上交叉施工。
③场地清理,由土建做好防潮层、找平层,保证分界面平整、洁净,然后转入干式地暖施工。
④铺设锅炉主机至分水器的主管道,安装温控线至每个房间指定位置。
⑤铺设地暖模块,做到严密、平整,形成一个完整的保温整体。地暖专用管(PERT)管按图纸标示间距进行辅设,地砖区地暖每500mm用管卡固定,拐弯处须加密;地板区地暖管直接嵌入管槽固定;管道与分水器连接采用热熔方式固定,根除系统漏水隐患。
⑦PE-RT地暖管拐弯处的弯曲半径不小于5倍的管外径,严禁出现死弯。
⑧当地暖管穿越伸缩缝时,须外套200mm长的ф20mm波纹管来保护。伸缩缝处保温板遇有PERT管,需割孔后直接插入到地面保温层上,并加以固定。
⑨集分水器与地暖管连接部分须用橡塑保温材料来保温,同时每个地暖管密集区域,按进回水路用保温纸来错位保温,防止高温引起地面细裂缝。
⑩水压试验应为工作压力的1.5倍,在1h内压力降不大于0.05mpa,无渗漏,经验收合格后交装潢后续施工。
⑾室内施工完成后,地面严禁敲打、冲击、钻孔、射钉等作业。
⑿厨房墙砖铺设后,即可安装燃气壁挂炉,调试系统交付。
六、施工图纸设计
6.jpg
七、施工图展示
7.jpg
分水器刚刚安装完毕,还未来得及焊接,采用天脉远红专利分水器,同时采用热熔技术取代了卡套技术,避免了漏水隐患的存在。
8.jpg
卫生间铺设的地砖型干式地暖
9.jpg
客厅铺设环保干式地暖,可以直接铺设木地板,升温只需20分钟
10.jpg
餐厅铺设环保干式地暖,可以直接铺设木地板
11.jpg
房间铺设干式地暖模块
12.jpg
次卧铺设干式地暖模块,只有3,5公分
13.jpg
走廊由于管子比较密集,所以采用干式多槽板来解决
14.jpg
书房铺设干式地暖模块
15.jpg
在模块与墙体接触缝隙处打上泡沫来稳定模块
16.jpg
主卧室铺设完干式地暖模块后,整个地暖系统就完毕了
17.jpg
锅炉安装后调试一切正常,客户非常满意

 楼主| 发表于 2011-11-22 16:47:26 | 显示全部楼层
各位多多指导
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-23 09:09:19 | 显示全部楼层
天脉赛中赛一等奖{:soso_e113:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-23 10:21:48 | 显示全部楼层
A卓 发表于 2011-11-23 09:09
天脉赛中赛一等奖

谢谢老哥的鼓励,小弟一定努力加油!看黄总可舍得赠送老弟10箱模块了,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-23 11:03:28 | 显示全部楼层
sef_825 发表于 2011-11-23 10:21
谢谢老哥的鼓励,小弟一定努力加油!看黄总可舍得赠送老弟10箱模块了,哈哈
...

黄总肯定没问题,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-23 22:23:38 | 显示全部楼层
不错  应该在地暖高峰论坛会上 介绍一下经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-23 22:23:42 | 显示全部楼层
不错  应该在地暖高峰论坛会上 介绍一下经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-23 22:34:10 | 显示全部楼层
地暖杨胖子 发表于 2011-11-23 22:23
不错  应该在地暖高峰论坛会上 介绍一下经验

有机会大家多交流交流,取长补短嘛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-24 10:04:51 | 显示全部楼层
匠心独具,好产品,值得信耐
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-28 14:40:44 | 显示全部楼层
勾践 发表于 2011-11-24 10:04
匠心独具,好产品,值得信耐

呵呵,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表