伴随沈阳振兴的脚步,随着“中海城”项目的开工建设,坐落于沈阳西北部的原荷兰村将成为沈阳最美的最具规模的高尚人群的核心生活区。在建筑风格上,充分尊重地块的历史与人文情感,摄取欧洲多个国家的建筑风韵,通过多组团的建筑演绎,将项目打造成为沈阳最美丽的地方,还城市以崭新的名片。在2011年,中海地产品牌第八次蝉联“中国房地产行业领导公司品牌”第一名。 中海项目02A、02B、02F地块地热工程由沈阳轩安热能工程有限公司承包。设计原理依照国家标准规定进行,对于个别房间采取适当加密等调整。主要包括分水器安装、地热盘管、主杠连接、试压、灌水、吹扫、调试等。 一、施工单位:沈阳轩安热能工程有限公司 联系电话:024-25963856 13840170111 地址:沈阳市铁西区沈辽中路27号 电子邮箱:xarn2007@163.com 二、工程概况 1、工程名称:沈阳市中海城项目02A、02B、02F地块 2、工程地址:沈阳市于洪区 3、工程承包范围:沈阳中海城02A、02B、02F地块多层及别墅地热工程 4、设计原理: 分水器:安装于厨房内。 地暖管:深圳“永高”牌(PE-RT)DN20 地热管,间距按照热负荷计算结果,查表得出。 5、热负荷说明: 本工程采暖系统由换热站供给.低温地板辐射采暖系统热媒参数为50~40°C热水。 卧室温度为20℃,客厅温度为20℃,厨房温度为16℃,卫生间温度为25℃,餐厅温度为18℃,网点温度为18℃,车库温度为5℃,走廊温度为14℃。 三、主要材料、设备的性能技术指标、规格、型号及保管措施 1、采暖管道管材,保证经过国家有关部门检测合格的产品。 2、连接材料,保证经过国家有关部门检测合格的产品。 3、地热管材采用达到国家标准的深圳“永高”牌(PE-RT)DN20地暖工程专用管材,保证经过国家有关部门检测合格的产品。 4、分、集水器(浙江玉环巨帆阀门有限公司“巨帆牌”)采用DN25铜质镀镍分、集水器。 5、地热绝热层材料采用20mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(密度:30kg/m3,导热系数:0.028W/mK)。 6、辅助材料为铝箔纸、钢丝网(150mm*150mm,200mm*200mm,250mm*250mm,d=1.8mm)、钉卡、塑料扎带、波纹塑料管、生料带等。 7、设备采用液熔机、电锤、气泵、水压泵等。 以上主要材料、设备具备产品检测报告、合格证书经过监理工程师检验后方可进场施工,材料仓库要派专人管理。 施工工艺流程及施工方法: 材料进场验收——出库——地面交接——铺设保温层——热管环路铺设——安装分水器——管与分水器连接——压力试验——自检并报验——带压交下道工序回填豆石砼——竣工验收——撤离现场。 施工程序与施工要求: 1)、地面清理干净后,依据设计图纸在穿墙处打眼,铺设支管以热熔方式连接,确保管路水平,连接牢固。 2)、管路穿墙后,根据现场实际,不设套管但要求做软填充。 3)、分、集水器的安装 施工要求:分、集水器按图纸位置安装,保证安装后水平,供水管中心与地面±0线间距按实际情况确定,集水器中心距地面350mm(为满足装饰要求,可做必要的调整)。 4)、保温层铺设挤塑板加铝箔反射膜 施工要求:地面清理干净、找平后,铺设20mm厚挤塑板,铝箔反射膜之间的压缝不小于100mm,挤塑板与挤塑板之间缝隙小于10mm。 5)、在反射膜上铺设钢丝网。 施工要求:钢丝网和钢丝网之间(网格对网格)用塑料扎带固定 6)、在钢丝网上方铺设地热管路。 施工要求:管路铺设要严格按图纸施工,管路间距分别为150±10mm、200±10mm、250±10mm,管路与间墙间距在150±10mm、200±10mm、250±10mm之间,直管段部位要求横平竖直,弯曲半径不小于120mm,管路用塑料扎带、钉卡固定。管路长度控制在80m内,并保证管路无接头。 管路打压: 地热管路铺设完成后,进行气压(水压)试验,气压(水压)试验步骤如下: 经分、集水器缓慢注入压缩空气(自来水),保证试验压力缓慢上升。气压(水压)升到0.2Mpa时,检查管路系统没有渗漏后,再对管路系统缓慢升压。升压到0.6Mpa试验压力时,停止加压1小时,观察有无渗漏现象。稳压1小时后,补压至0.6Mpa,15分钟内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏为合格。 地热施工工艺图 设计图 施工照片:
|