南昌.紫禁城 地暖方案介绍
安贞暖通南昌市合作代理商--怡佳暖通工程有限公司简介
倡导低碳理念 发展供暖产业
南昌市怡佳暖通工程有限公司成立于2007年底,创办初期主要考虑南昌地区采暖行业空缺的现状,公司从采暖的施工、维护及售后着手,强化技术培训与提高,精心打造样板工程,狠抓工程质量与细节,08年第一年就得到了市场的广泛认同,开创了南昌采暖行业的新局面。从此“采暖行业”这个词走进了南昌,走进了江西……随着市场的发展与要求,低碳理念摆上了议事日程,公司上下倡导低碳理念,走自主创业发展供暖产业的新路子。
打造“花园城市,绿色南昌”,是南昌发展的立足点与发展点,给传统的采暖行业提出了新的要求、新的理念、新的方向。09年天然气尚未全面开通的南昌,城市居民生活靠人工煤气的现状,意味着环保的冷凝炉在南昌不能被推广运用,新型能源与地热源将是我们采暖热源的重点,这对于进入采暖行业不久的我们提出了新的课题、新的挑战。这意味着传统的采暖系统要进行大的变革,工程成本也大幅上升,消费者一时难以接受。如何让公司实现成功转型,坚定不移地走低碳、环保的采暖的路线,就成为了公司上下一班人新一轮的考验。针对这一现实,公司领导一方面积极面对,另一方面走访上海、北京等地的资深暖通专家,商讨转型的办法,最终确实了走地热源、空气源等新型能源的发展思路。
根据这一总体思路,公司采取“走出去,请进来”的方法,积极派人到外地学习,请资深暖通专家来公司传授专业知识,先后有地暖协会专家组成员林峰先生、田波先生来公司亲自授课、指导,让我们在新型能源以及系统匹配方面有了更为深入的了解。并采取如下方法进行转变:
改进施工工艺,变传统地暖为高效地暖,缩短预热时间达到节能效果,
体现了薄、轻、快、省、高效。
图片1.jpg

图片2.jpg

图片3.jpg

着力宣传新型能源的特点,初次投入虽然费用较高,但使用成本可节省50%,且节能、环保。舒适度比常规地暖有了很大的提高。
为了达到体验效果,江西首家舒适家居体验馆正式营运。
公司运营一年来,低碳、节能、环保的产品都能被有智慧的消费者所认同,低碳的理念也逐渐被广大消费者所接受,前来咨询洽谈的客户也在不断的增多,据此公司进一步的完善和引进配套的舒适家居系统,使之成为一个真正的低碳绿色的智能生活环境,我们也有信心不断地引入新的技术与科技理念,在绿色环保的采暖行业越走越稳

工程概况
1.本工程为紫禁城5栋2001采暖,采暖方式为薄型高效低温热水辐射采暖。设计送回水温度:40C/35°C。
热源为燃气式壁挂炉,采暖面积198平方米,总采暖热负荷为29.8kW。
其中一层采暖面积98平方米,采暖热负荷为14.8kW,二层采暖面积为100平方米,采暖热负荷为15kw。
每层楼层:设分、集水器,在分、集水器的每一个分水管回路上内置平衡阀,集水管回路内置调节阀门,并配套热电驱动器和房间温控器,以实现房间的独立温度控制。
设计依据:
<1>.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
<2>.《地板辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)
<3>.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
<4>.《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2002年)
<5>.《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(03(05)K404)。
设计参数:
室外采暖计算温度:-1°C;
室内设计温度:20°C;
地板辐射采暖设计供/回水温度:35/40℃。


主供回水管连接.jpg
一层施工平面图.jpg
一层分集水器、主管、温控面板、主机定位平面图.jpg
系统打压.jpg
温控布线.jpg
涂刷界面剂.jpg
连接分集水器2.jpg
连接分集水器1.jpg
二层施工平面图.jpg
二层分集水器、主管、温控面板定位平面图.jpg
地暖系统设计说明.jpg
地暖盘管铺设完毕4.jpg
地暖盘管铺设完毕3.jpg
地暖盘管铺设完毕2.jpg
地暖盘管铺设完毕1.jpg
做法节点详图.jpg
 楼主| 发表于 2011-11-27 17:33:05 | 显示全部楼层
热负荷计算:
南昌怡佳.紫金城 热负荷计算书_工程信息及计算依据
一.工程概况                                               
工程名称        南昌怡佳.紫金城
工程编号       
建设单位         
设计单位        安贞暖通、怡佳暖通 
工程地点        江西省-南 昌
工程总面积(m2)        219.30
工程总热负荷(KW)        12.51
工程热指标(w/m2)        57.06
编制人        郑秋英
校对人         
日期        2011年11月24日
                                                       
二.室外参数                                               
采暖计算温度 ℃        空调计算温度 ℃        冬季平均风速 m/s         相对湿度%        大气压(Pa)
0        -3        3.8        74%        101880
                                                       
三.建筑信息                                               
楼号        总层数        总高度(m)        总面积(m2)        热负荷(KW)        新风热负荷        总热负荷(KW)        热指标(w/m2)
1号楼        2        6        219.3        12.51        0        12.51        57.06
                                                       
四.计算依据                                                    
1.通过围护结构的基本耗热量计算公式
Qj = aFK(tn - twn)
Qj        —基本耗热量,W
K        —传热系数,W/(㎡•℃)
F        —计算传热面积,㎡
tn        —冬季室内设计温度,℃
twn        —采暖室外计算温度,℃
α        —温差修正系数
2.附加耗热量计算公式
Q  = Qj(1 + βch + βf + βlang ) • (1 + βfg)
Q         —考虑各项附加后,某围护的耗热量
Qj        —某围护的基本耗热量
βch         —朝向修正
βf         —风力修正
βlang        —两面外墙修正
βfg
—房高附加
3.冷风渗透计算

Q  = 0.28•CP•pwn•V•(tn - twn)
Q         —通过门窗冷风渗透耗热量,W
Cp        —干空气的定压质量比热容=1.0056kJ/(kg•℃)
pwn        —采暖室外计算温度下的空气密度,kg/m3
V        —渗透冷空气量,m3/h
tn        —冬季室内设计温度,℃
twn        —采暖室外计算温度,℃
(1)通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量计算
         V = L0•l1•mb
L0        —在基准高度单纯风压作用下,不考虑朝向修正和内部隔断的情况时,每米门窗缝隙的理论渗透冷空气量,m3/(m•h)
         L0 = a1 • (pwn • v02/2)b
         a1—外门窗缝隙渗风系数,m3/(m•h•Pab)当无实测数据时,可根据建筑外窗空气渗透性能分级标准采用
         v0—基准高度冬季室外最多方向的平均风速,m/s
l1        —外门窗缝隙长度,应分别按各朝向计算,m
b        —门窗缝隙渗风指数,b = 0.56~0.78。当无实测数据时,可取b=0.67
m        —风压与热压共同作用下,考虑建筑体型、内部隔断和空气流通因素后,不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数
         m = Cr•Cf•(n1/b + C)•ch
         Cr—热压系数
         Cf—风压差系数,当无实测数据时,可取0.7
         n—渗透冷空气量的朝向修正系数
         Ch—高度修正系数
         ch = 0.3•h0.4
         h—计算门窗的中心线标高
         C—作用于门窗上的有效热压差与有效风压差之比,按下式计算:
         C = 70 • (hz - h) / (cf•v02•h0.4) • (t'n- twn) / (273 + t'n)
         hz—单纯热压作用下,建筑物中和界标高(m),可取建筑物总高度的二分之一
         t'n—建筑物内形成热压作用的竖井计算温度(楼梯间温度),℃
(2)忽略热压及室外风速沿房高的递增,只计入风压作用时的渗风量
V = ∑(l•L•n)  
l         —房间某朝向上的可开启门、窗缝隙的长度,m
L        —每米门窗缝隙的渗风量,m3/(m•h),见表5.1-7(详见实用供热空调设计手册)
n        —渗风量的朝向修正系数,见表5.1-8(详见实用供热空调设计手册)
(3)换气次数法
L = K•Vf
L        —房间冷风渗透量,m3/h
K        —换气次数,1/h,见表5.1-13(详见实用供热空调设计手册)
Vf        —房间净体积,m3
(4)百分比法计算冷风渗透耗热量
Q = Qo•n
Q        —通过外门窗冷风渗透耗热量
Qo        —围护结构总耗热量,W
n        —渗透耗热量占围护结构总耗热量的百分率,%
4.外门开启冲入冷风耗热量计算公式
Q = Qj•βkq
Q        —通过外门冷风侵入耗热量
Qj        —某围护的基本耗热量
βkq        —外门开启外门开启冲入冷风耗热量附加率




南昌怡佳.紫金城 热负荷计算书_详尽表
                                                                                               
房间        负荷源        传热
系数        温差
修正
系数        耗热量修正        修正后
热负荷        冷风
渗透
耗热
量        外门
冷风
侵入
耗热
量        总热负荷      
        名称        面积计算                        朝向        风力                               
                        K        α        Xch        Xf        Q1        Q2        Q3        Q1+Q2+Q3
                长        高(宽)        面积        W/
㎡•℃                                   W        W        W        W
一层客房        北外墙        5.2         3.0         15.7         0.83        1.00         0.05        0.00        273.7                           273.7
        南内墙        5.2         3.0         15.7         1.86        1.00         0.00        0.00        87.6                           87.6
        东内墙        5.3         3.0         15.9         1.86        1.00         0.00        0.00        88.7                           88.7
        西外墙        3.5         3.0         10.4         0.83        1.00         -0.05        0.00        164.0                           164.0
        西内墙        1.9         3.0         5.6         1.86        1.00         0.00        0.00        31.0                           31.0
        南内门        0.9         2.0         1.8         6.50        1.00         0.00        0.00        35.1                           35.1
        东内门        0.8         2.0         1.6         6.50        1.00         0.00        0.00        31.2                           31.2
        地面        4.0         5.4         21.5         平均:
0.35        1.00         0.00        0.00        150.5                           150.5
        楼板        5.0         4.3         21.5         0.59        1.00         0.00        0.00        76.1                           76.1
        东内门        2.1         2.0         4.2         6.50        1.00         0.00        0.00        81.9                           81.9
房间小计        室内温度        20        室外温度        0        房高
修正        0                 1019.8        66.4         0.0         1086.2
                                                                        11375.9         1137.6         0.0         12513.5
                                                                        11375.9         1137.6         0.0         12513.5









施工工艺及流程
1、施工前准备及条件检查
1.1 施工时,同一施工操作面不能与其它工种进行交叉施工作业;
1.2 供暖系统安装完毕打压验收前不能封闭吊顶、管井;
1.3 地采暖铺装施工前温控布线安装到位;
1.4 所有土建结构施工、户内隔墙施工必须完毕,地面应平整、干燥、无杂物,墙面根部应平直,且无积灰现象,卫生间等应做防水的区域应完成防水并经过闭水试验验收,防水层上如有垫层需施工完成并完成养护;
1.5 施工区域地面应平整(二米靠尺高低差不大于5mm)干燥清洁,无裸露的钢筋及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等;
1.6 施工的环境温度不宜低于5℃,在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施;
2、具体施工工艺及流程
2.1 主管路系统和分集水器应在铺设盘管之前进行安装,建议在主管与热源连接处需设制专用的能量调节构件;
2.2 分集水器下杠中心距地面应不小于300mm,按照设计图纸要求安装在确定的位制,用膨胀螺栓固定于墙面、分水器箱体或预制角铁支架,安装平直、牢固、横平竖直;
2.3 管道切割,应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线;注意检查管材、管件接口不能有毛刺、沙尘等异物;热熔前要用专用刮皮器将需热熔连接部位氧化层刮掉,并清洁;
2.4 主管路系统施工期间如未完全连接上(未封口),必须用管口帽进行管口保护,避免装修期间杂物进入管路形成堵塞;
2.5 主管路安装需用管卡固定,管卡须用膨胀螺栓牢固固定,不能借用现有吊顶、管道固定主管,主管安装要求横平竖直;
2.6 主管穿墙体楼板打孔前,需依据前期水电隐蔽工程图纸再次和业主或装修公司确认位置,避免开槽打孔造成原始水电隐蔽工程损坏;
2.7 主管穿楼层楼板处必须设制硬质套管,如果穿楼板处正好是卫生间且不在卫生间未来将包裹的管井内,必须在卫生间地暖施工前的初次防水前完成立管安装;
2.8 主管必须包覆保温,保温管接缝处需采用专用粘接剂密封;
2.9 未设分水器箱体的情况下,需把分、集水器进行完全包裹;
2.10 主管路高点必须设立排气阀,排气阀前需设截止阀;

2.11 热源对地暖系统供暖,每组分水器需独立设制压力表,分水器进回水均需设制阀门;
2.12 地暖主管路必须经打压验收,且经装修公司负责人、客户或客户代表签字确认后,才允许装修公司封闭对应区域吊顶和管井;
2.13 安贞预制干式模块板的铺设应平整,拼接严密,安贞预制干式模块板与边墙须保持在10cm-12cm间距;次间距需用挤塑板填充。
2.14 发现现场施工区域与施工图不符,必须停工,需与设计部、销售重新确认图纸及相关技术资料后再进行,如当场无法解决,另行安排进场施工;
2.15 盘管铺设前,应检查盘管外观质量,管内部不得有杂质,并应对照施工图纸核定盘管的品牌、管径、壁厚,并对照配管单选取对应长度尺寸的管材,根据图纸的环路图,进行依次铺设;盘管需用专用管钳剪断,断口应平整,盘管安装间断或完毕时,敞口处应用管口帽封堵;
2.16 加热管的布置,全部采用“双回路”布管
2.17 加热管出地面至分集水器连接处应设制柔韧套管;护套管切口紧贴分水器接头下沿,护套管长度不小于150cm;
2.18 加热管应严格安照50mm-100mm管间距敷设,在每一回路的中心位制为了避免管道“死折”可放宽;加热管的弯曲半径不应小于5倍管外径。
2.19 模板内的加热管不能有任何接头。
3、安贞预制沟槽式地暖系统的检验、调试及验收
3.1  一般规定
3.1.1条 检查、调试与验收应由施工单位提出书面报告,客户进行检查、验收,并应做好记录。
3.1.2条 安贞预制沟槽式地暖系统的检查、调试与验收,应遵循“有关各方协调一致,共同确认”的原则,在各专业、各工序交接后隐蔽前,应对下列内容进行检查和验收,并做出结论:
⑴管道、分、集水器、阀门、配件、预制模块板等的质量;
⑵管道、阀门等安装质量;
⑶隐蔽前水压试验检查验收;
⑷中间交接质量检查验收;
⑸隐蔽后水压试验检查验收;
⑹环路、系统试运行调试。

4、水压试验之符合规定
4.1.水压试验应在系统冲洗之后进行;
4.2.水压试验应以每组分、集水器为单位,逐套进行;
4.3.水压试验最少进行一次,为填充层施工之前;
4.4.试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;
4.5.校验方法:在试验压力下,稳压1h,观察其压力降,若压降不大于0.05MPa,则认为合格;
4.6.水压试验宜采用手动泵缓慢伸压,伸压过程中要随时观察与检查有无渗漏;
4.7.不建议在有冻结可能的情况下进行施压,如必须试压,需添加防冻液;
4.8水压试验完毕后,甲方需进行验收,并在验收单上签字后方可进行水泥砂浆找平;
5  调试与试运行
5.1安贞预制沟槽式地暖系统调试首先确认内部注满介质水;
5.2 打开热源,打开温控面板;
5.3安贞预制沟槽式地暖系统未经调试,严禁运行使用。为了避免对系统造成损坏,在未经调试与试运行之前,应严格限制随意启动运行。
5.4安贞预制沟槽式地暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。
5.5调试与试运行的目的,是使系统的水力工况和热力工况达到设计要求,为此,具备正常供暖和供电条件是进行调试的必要条件。若暂时不具备正常供暖和供电条件时,调试工作应推迟进行。
5.6安贞预制辐射供暖系统的试运行与调试,应在施工完毕且地板铺设完毕后进行。
5.7开始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于35℃;并应连续运行48h;在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至温度均匀达到设计要求。
5.8温控器的调试应按照不同型号温控器安装调试说明书的内容进行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-27 17:33:07 | 显示全部楼层
好!!大赛竞争激烈呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-27 17:49:32 | 显示全部楼层
建议 参赛作品别分上下篇,如果能在一篇中体现最好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-27 19:57:30 | 显示全部楼层
这个产品 没见过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-28 08:39:45 | 显示全部楼层
你们的展厅做的很有感觉
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表