西藏拉萨--市政管委会名族会议室电地暖施工日记
   施工单位:西藏莱兹邦地暖
施工地点:西藏拉萨市

   
    由于全球人为破坏,已使很多地区出现酸雨,动植物灭种,臭氧层破坏,土地沙漠化等。环境保护问题已经成为了全世界共同关注的话题,然而在我国,燃气、燃油或燃煤的供热装置被广泛的应用,既消耗了大量的能源,又污染了空气,使已经日渐严重的环境更加恶化。环保、节能已刻不容缓!  
   目前国家提倡大力推广应用环保新技术和新工艺。鼓励企业利用新技术对现有设备和工艺进行改造,降低产品单耗和污染物排放。节能与环保已经成为国家、社会及全世界关注的重要话题。国内各大城市如北京、沈阳、广州、重庆等已经出台财政补贴和扶持措施,工程项目财政补贴高达15%。

    莱兹邦电热膜供暖系统是当今世界上先进的供热产品之一,集节能、环保、安全于一身,并且荣获多项国际专利。莱兹邦地暖特有的加热原理,让室内自下而上形成温度梯差,达到足暖头凉的效果;同时能够产生远红外线和负离子,对人体有极佳的理疗保健作用;而且在取暖的同时无噪音、不干燥、无扬尘、空气质量佳,是最健康、最舒适的地暖系统。具有能效比(COP)高,使用成本低;运行安全无污染容易实现分室分时控制、即开即用的优点。因此广泛用于高寒地区办公大楼、学校、酒店、酒吧、茶楼、休闲中心、工厂等大型供暖单位,具有传统方法难以取代的优点。

        莱兹邦电热膜供暖系统方案设计
一、工程概况

     该工程位于拉萨市政管委会三楼名族会议室,也称多功能室,取暖面积为113.4M²。

二、设计要求

     经济、合理、安全、环保、舒适地解决会议室的暖气供热,并且能全自动微电脑控制,无需专人管理。

三、设计参考

  1、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
  2、《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
  3、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)

四、主要产品及技术措施

     1、采暖系统采用“莱兹邦”韩国纯进国电热膜,德国曼瑞德双温双控大屏液晶温控器。
     2、以节能建筑为基准,按暖通设计要求,结合拉萨地区实际情况,设计功率为每平方135W,冬季取暖,距地面1米左右,室内温度达到16~25℃。

四、本系统特点如下

     全自动电脑控制,设备运行安全环保,智能高效,升温迅速,即开即用,分室分时,双温双控,健康舒适,在该地区使用效果极佳。


 楼主| 发表于 2011-11-27 21:17:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 莱兹邦地暖 于 2011-11-28 18:29 编辑

施工图片一览:

IMGP5610.jpg
IMGP5609.jpg
IMGP5605.jpg

清扫施工地面

清扫施工地面

铺设保温板

铺设保温板

保温板铺设完毕

保温板铺设完毕

铺设电热膜

铺设电热膜

连接电热膜

连接电热膜

防护层铺设完毕

防护层铺设完毕

成品保护警示

成品保护警示

地板铺设完毕

地板铺设完毕

藏式家俱进场

藏式家俱进场

案例模板

案例模板





回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-27 21:55:40 | 显示全部楼层
大楼的外景图片再加上 或许会更好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-27 22:06:05 | 显示全部楼层
接近尾声,好作品不断啊!作为地暖人一起自豪吧~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-27 22:46:54 | 显示全部楼层
老张 发表于 2011-11-27 21:55
大楼的外景图片再加上 或许会更好



谢谢提醒。
明天去拍片传上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-27 22:48:00 | 显示全部楼层
峥嵘地暖 发表于 2011-11-27 22:06
接近尾声,好作品不断啊!作为地暖人一起自豪吧~


谢谢点评!
定当努力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-28 13:50:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 王博士 于 2011-11-28 13:52 编辑

善意的提醒同行:本周三将要形成的修编中的 JGJ 142-2004 送审稿可能要硬性规定:接线不可以在施工现场做、电源线要穿管、系统要做过热保护(特别是木地板下)等。以上是专家们的意见,北京市的地方标准之所以没有进去,就是因为专家们认为没有这些规定不安全,而做了这些规定电热膜技术达不到。所以电热膜同行我们要开始练内功了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-28 14:56:34 | 显示全部楼层
王博士 发表于 2011-11-28 13:50
善意的提醒同行:本周三将要形成的修编中的 JGJ 142-2004 送审稿可能要硬性规定:接线不可以在施工现场做、 ...

谢谢专家的意见,目前没有国家,或行业统一的电热膜施工标准,而电热膜的生产和施工,使用还在继续,不知道有多少企业都是秘密行事,各自为战,而勇于晒出自己施工过程照片的更是寥寥无几,无论怎样,我们都要给勇于第一个吃螃蟹的人以鼓励,赞赏,而且我相信他也一定会不断完善,越来越好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-28 17:39:48 | 显示全部楼层
王喜静 发表于 2011-11-28 14:56
谢谢专家的意见,目前没有国家,或行业统一的电热膜施工标准,而电热膜的生产和施工,使用还在继续,不知 ...

你说的很好,向你致敬!
电热膜产品从2011年1月1日开始结束了没有标准的时代(好象发热电缆至尽也没有行业或国家标准),是我们大家努力的结果;但是只是有产品标准还远不够,电地暖的应用标准对于安全来讲更加重要,因为现实出了很多问题。好在应用标准也快要出台了,是行业的进步,是用户的幸运,不然还不知道会有多少安全事故出现。
你说的另外一个问题好象有些出入,参加地暖大赛已经有很多人把电热膜电地暖的施工照片发到地暖网上了啊,我知道的新宇阳就有不少啊,去年还得了奖:本溪华生得了二等奖,新宇阳得了三等奖。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-28 18:19:05 | 显示全部楼层
王博士 发表于 2011-11-28 13:50
善意的提醒同行:本周三将要形成的修编中的 JGJ 142-2004 送审稿可能要硬性规定:接线不可以在施工现场做、 ...


谢谢王博士的提醒。
我们会不断修正,剔去瑕疵,努力争取专注,专业。

关于提示中的3个问题,我想所有电热膜施工企业都如鱼刺哽喉,难以下咽啊。

1、关于接线不在施工现场做,这个问题比较好解决。在量好取暖区域的面积后,计算好功率,热率,膜长,线长,温控入线距离后,在公司裁剪好所需膜块,做好绝缘,连接好线,做好标记,然后施工时直接铺设做固定就行。不太好意思说,以前我们公司就是这样做的,但是看到别人施工都是现场做,也就被同化,走了回头路。在此检讨一下。

2、关于接线穿管,目前在西藏电热膜施工企业在施工中能做到这一步的,那是没有的。至于内地同行施工企业是否执行这一标准,我无从得知。毕竟没有调查研究,那是没有发言权的。(为了避免电线裸露,或者因过热导致电线发烫,发软引起危险,我们有采取自己的措施)

3、其实最难解决的就是过热保护。这是个专业的问题,在我眼里,这几乎就是个专家问题。
     如果电热膜因热量堆积造成烧毁,导致系统瘫痪,这会涉及到方方面面的原因,如:
1】、电热膜本身质量不过关,遭遇劣质产品。
2】、温控器失控,导致电热膜持续发热,热量堆积。
3】、使用过程中局部过热。
4】、用户的实际工作电压高于额定电压,也会造成系统烧毁。
      面对这个问题,电热膜施工企业是怎么解决的?我很久前就在网上搜索过,未果。目前电热膜施工量那么大,施工企业难道没有一点忧患意识?那是不可能的!我想,每家电热膜施工企业都有自己的一套施工方法和措施。处于自我保护意识他们是很少或者不会发到网上共享的。我看了新宇阳的电热膜施工概述,应该说很不错,可是具体措施还是难见端倪,也是秘而不露的。
      那么,我们怎么做?
1】、我们用的电热膜一直是采用韩国进口的莱兹邦电热膜(我不是说外国的就特定比国产的好,我从事地暖行业开始就代理的这个品牌,在5年的客户使用中,还没出现过问题,所以,我对这个产品放心)。我一直认为:成本可以贵点,钱可以少挣点,但是良心不能少了。
2】、我们采用的温控器也一直是曼瑞德的,用了3代产品了。在质保期内也还没有遇见过损坏的,这也是我信任的产品。(不过75.7型号的左下角扣很容易松动,让整只温控器唱独角戏。不过后代的E51就完全解决了这个问题,安装上墙后纹丝不动,稳如磐石,赞一个。)
3】、在防止局部过热的问题上。根据不同用户进行电热膜电地暖系统设计时,在给定建筑物空间面积、维护结构、温度要求并保证电热膜基本铺设比例等边界条件下,设定适宜的单位面积电热膜功率,以及对应的过热保护系统。严控3距(膜与膜的间距、接线与膜的间距 、墙体与膜的间距)。在交验时,特别给客户说明不要在地板上放置如棉被、衣物、石棉制品、厚地毯、贴地家俱等阻热物体,以防热量堆积过多,造成电热膜损坏。
      其实,我希望在电热膜施工领域有建树的、权威的、经验丰富的施工企业或专家学者给我们这些后辈给予诚心的指导,这样我们就会少走弯路,学为己用了。做出来的工程才能保质保量,让客户放心,让自己安心,让地暖人用心。
      说到这儿,不妨把我曾经看到的一家电热膜施工企业晒一晒(茶楼地暖工程,1大厅外带6个包间面积约360平方,原本与我们签订了合同,因为那家的单价比我们要低10元每平米):1.地面粗略打扫了一下,下面还有木工残留下的直钉和漆工留下的纸胶带,一些水泥突起也没敲掉。2.铺设保温板后无固定,且有些一指缝隙的地方也无填充。3.无地热专用反射膜,电热膜直接铺设与保温板上。膜的规格是1米的,而膜与膜之间间隔1米左右(不禁想问:这样何时能达到设定温度值呢?)4.现场接线且导线无任何防护,也无固定,也不在保温板上开槽压线,直接摆在保温板上通向温控。(这叫安装地板的师傅情何以堪?)5.电热膜铺设完后无保护层。6.进温控时无接地线。最后安装地板的师傅直接在上面踩,地板直接在上面敲。这是我见过的最雷人的施工。(因为是别人做,不好意思照相,要不人家以为我打击报复,不然的话就有图有真相了)这个可以叫成本害人么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册