西藏拉萨--巧作坊家俱厂办公区电地暖施工日记

施工单位:西藏莱兹邦地暖
施工地点:西藏拉萨市娘热乡



一、气候说明:

  巧作坊家俱厂地处拉萨市北郊娘热乡,距离市中心10公里,处于三面环山的谷底,由于西藏的特殊的气候影响,冬天该地区寒风猎猎,一旦积雪后,终日不化。昼夜温差与拉萨市中心相比较,温差更大。如市中心夜晚零下5度,那么该地区受寒风及冷空气的影响,温度为零下7度至9度。即便是白天,在没有阳光照射的阴凉处,也是十分寒冷的。

二、工程概况

1、 该项目取暖面积为135.6M²。取暖区域功能划分为接待厅1间、办公室2间。

2、 客户要求:
1)、必须分场所分时段控制。
2)、取暖温度要稍高于市区。

3)、升温迅速,保温效果要好,满足节能要求。

三、供暖产品及辅材

1、供暖系统采用韩国原装进口莱兹邦电热膜,控制系统采用德国曼瑞德E51.716双温控,周编程液显温控器。
2、品牌地暖专用反射膜、XPS保温板、耐高温绝缘泥、自熄管、无纺布保护层、PET胶带、紫铜镀锡专用线卡、导静电铝箔、众邦2.5BVR国标软芯线。

四、设计参考

1、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
2、《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
3、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)

五、设计方案

1)、由于厂区使用的是动力电,为最大量保证供暖系统正常运行且不超负荷,我们推荐采用6平方的铜芯国标线做主线。共分2个回路进供暖区域专供地暖使用。

2)、因为拉萨海拔高于3000米,考虑到曼瑞德温控开关的实际负荷,所以必须增加温控开关,将整个接待厅需采暖空间分成5个小块分段分时控制地暖,既能达到节能要求,而且还省去了温控超负荷工作的后顾之忧。
3)、由于办公区域处于阴面,常年无阳光照射,相对寒冷。而且墙体采用单砖隔断,保温效果不理想,所以采用3.5公分厚度的保温板铺底,以确保保温效果。
4)、增加室内采暖功率,设计功率:办公室145w/m²、接待厅155w/m²。

六、本系统特点

舒适采暖 健康理疗 无需锅炉 不需维护 升温迅速 即开即用 分室控制 能耗更低


七、施工措施详见:http://bbs.n3.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=26342

 楼主| 发表于 2011-11-27 22:39:08 | 显示全部楼层
施工图片一览 无标题.jpg IMGP5519.jpg




IMGP5525.jpg IMGP5526.jpg
IMGP5527.jpg IMGP5529.jpg IMGP5532.jpg IMGP5535.jpg IMGP5538.jpg IMGP5540.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-28 08:19:19 | 显示全部楼层
建议在签名档里加上 你的联系方式,这样便于联系你,再有或许有西藏的客户在网上搜到你这个帖子,想装地暖就直接找到你们了,参赛的同时也要考虑网络营销
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-28 08:36:32 | 显示全部楼层
据说西藏那边地热很丰富,那边用地热取暖的多吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-28 18:52:23 | 显示全部楼层
A卓 发表于 2011-11-28 08:36
据说西藏那边地热很丰富,那边用地热取暖的多吗


地热取暖的其实不多。

供暖市场份额如下:
1.空调(含中央空调、暖风机)
2.电地暖
3.水暖(含太阳能电辅助热水供暖)
4..壁挂炉、燃气炉、电烤火炉
5.地热
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-28 18:53:15 | 显示全部楼层
老张 发表于 2011-11-28 08:19
建议在签名档里加上 你的联系方式,这样便于联系你,再有或许有西藏的客户在网上搜到你这个帖子,想装地暖 ...



谢谢指教,
已添加资料。
回复 支持 反对