施工单位:威海嘉中进出口有限公司采暖工程分公司
工程名称:杭州临平玉园4#楼401室家装地暖工程
工程地址:位于余杭区南苑街道水景广场以北,东至新丰路、余杭区档案馆
一、设计依据及标准:
《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
采暖房间的设计参数:
室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。卫生间--22℃。
地表温度:卧室,客厅,餐厅--25-28℃。卫生间26-30℃。
二、施工工序说明:
1、地板辐射管敷设
2、保温层采用挤塑板保温材料,厚度为20mm,保温层导热系数及密度:(1)导热系数、W/(m.k),≤0.041,2、密度、kg/m3 ≥ 38。 (3)强度、kpa7D/cm ≥100。
3、卡丁::将加热管用金明卡丁固定于挤塑板上。
4、分.集水器用膨胀镙栓固定于墙面,安装要平直.牢固,将分.集水器和加热管连接。
5、在房间面积大于40m2 时或长度大于6m时设置膨胀缝,膨胀缝内填充膨胀条,厚10mm.宽40mm。
6、混凝土覆盖层的施工:系统注水试压合格后,压力调至0.6MPa,带压填充混凝土,填充混凝土时应轻轻捣固找平,至混凝土凝固48小时后方可排水泻压,严禁使用机械震动设备。
(1)填充豆石混凝土时,要避免地暖管活动,以确保管间距。运料工具经过的地方,加热管上部附设一层木版,以防损坏加热管。
(2)地辐射盘管施工以及混凝土施工中,严禁踩踏.重压已敷设管路。
三、运行说明:
1、地板辐射供暖系统初期运行温度为24C,循环48h,然后逐日升温3-5C直至达到设计温度。
2、在进行装修时,地表面严禁打孔或楔入任何物体。
3、运行温度应在55C以内,非采暖季节系统应满水保养。
4、施工结束后应提供竣工图,并准确标注加热盘管位置。
四、材料
管材:伟星PERT管
卡钉:金明卡钉
弯管器 : 金明弯管器
主 管 道 :伟星PPR管
分水器:唯嘉
控制系统:唯嘉
温控面板:唯嘉
|