本帖最后由 安贞暖通 于 2011-11-30 16:00 编辑
上海汤臣高尔夫别墅温水泳池系统方案介绍
工程概况 1.工程名称:汤臣高尔夫别墅温水泳池加温(此套别墅的舒适系统完全运用在这里只取泳池设计) 2.工程地址:上海市龙东大道1号 3.地暖铺装面积:99平方米(泳池周边) 4.泳池保温铺装面积:125平方米(泳池壁和底面) 5.建筑参考信息:本别墅为3层,全部地板采暖,新建室内泳池两面对户外,两面连住宅外墙50mm挤塑板保温,墙体总厚度为240;窗户材质为塑钢窗 6. 项目内容:商用冷凝壁挂炉+高效末端供热(泳池保温)+常规地暖(泳池周边)+板式热交换器(泳池水加热) 设计依据 1.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003。
2.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。 3.《地面辐射供暖技术规程》国家行业标准JGJ142-2004。
4.《住宅建筑采暖分户控制、热表计量技术规程》DB13(J27-2000) 5.《实用供热空调设计手册(第二版)》 设计参数 冬季供暖室外设计参数 冬季室外采暖计算温度:-2℃ 冬季室外通风计算温度:3℃ 冬季室外平均风速:3.1m/s 冷月相对湿度:75%
热负荷计算 汤臣高尔夫别墅温水泳池 热负荷计算书_工程信息及计算依据 | | 一.工程概况 | 工程名称 | 汤臣NN67温水泳池 | 工程编号 | 20090926LY | 建设单位 | | 设计单位 | 设计院 | 工程地点 | 上海市-上 海 | 工程总面积(m2) | 199 | 工程总热负荷(KW) | 11.31 | 工程热指标(w/m2) | 56.84 | 编制人 | | 校对人 | 龚存智 | 日期 | 2010年12月11日 | | 二.室外参数 | 采暖计算温度 ℃ | 空调计算温度 ℃ | 冬季平均风速 m/s | 相对湿度% | 大气压(Pa) | -2 | -4 | 3.1 | 75% | 102510 | | 三.建筑信息 | 总层数 | 总高度(m) | 总面积(m2) | 热负荷(KW) | 新风热负荷 | 总热负荷(KW) | 热指标
(w/m2) | 1 | 350% | 19900% | 1131% | 0% | 1131% | 56.84 | | 四.计算依据 | 1.通过围护结构的基本耗热量计算公式 | Qj = aFK(tn - twn) | Qj | —基本耗热量,W | K | —传热系数,W/(㎡·℃) | F | —计算传热面积,㎡ | tn | —冬季室内设计温度,℃ | twn | —采暖室外计算温度,℃ | α | —温差修正系数 | 2.附加耗热量计算公式 | Q = Qj(1 + βch + βf + βlang ) · (1 + βfg) | Q | —考虑各项附加后,某围护的耗热量 | Qj | —某围护的基本耗热量 | βch | —朝向修正 | βf | —风力修正 | βlang | —两面外墙修正 | βfg | —房高附加 | 3.冷风渗透计算 | Q = 0.28·CP·pwn·V·(tn - twn) | Q | —通过门窗冷风渗透耗热量,W | Cp | —干空气的定压质量比热容=1.0056kJ/(kg·℃) | pwn | —采暖室外计算温度下的空气密度,kg/m3 | V | —渗透冷空气量,m3/h | tn | —冬季室内设计温度,℃ | twn | —采暖室外计算温度,℃ | (1)通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量计算 | V = L0·l1·mb | L0 | —在基准高度单纯风压作用下,不考虑朝向修正和内部隔断的情况时,每米门窗缝隙的理论渗透冷空气量,m3/(m·h) | L0 = a1 · (pwn · v02/2)b | | a1—外门窗缝隙渗风系数,m3/(m·h·Pab)当无实测数据时,可根据建筑外窗空气渗透性能分级标准采用 | | v0—基准高度冬季室外最多方向的平均风速,m/s | l1 | —外门窗缝隙长度,应分别按各朝向计算,m | b | —门窗缝隙渗风指数,b = 0.56~0.78。当无实测数据时,可取b=0.67 | m | —风压与热压共同作用下,考虑建筑体型、内部隔断和空气流通因素后,不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数 | m = Cr·Cf·(n1/b + C)·ch | | Cr—热压系数 | | Cf—风压差系数,当无实测数据时,可取0.7 | | n—渗透冷空气量的朝向修正系数 | | Ch—高度修正系数 | | ch = 0.3·h0.4 | | h—计算门窗的中心线标高 | | C—作用于门窗上的有效热压差与有效风压差之比,按下式计算: | C = 70 · (hz - h) / (cf·v02·h0.4) · (t'n- twn) / (273 + t'n) | | hz—单纯热压作用下,建筑物中和界标高(m),可取建筑物总高度的二分之一 | | t'n—建筑物内形成热压作用的竖井计算温度(楼梯间温度),℃ | (2)忽略热压及室外风速沿房高的递增,只计入风压作用时的渗风量 | V = ∑(l·L·n) | l | —房间某朝向上的可开启门、窗缝隙的长度,m | L | —每米门窗缝隙的渗风量,m3/(m·h),见表5.1-7(详见实用供热空调设计手册) | n | —渗风量的朝向修正系数,见表5.1-8(详见实用供热空调设计手册) | (3)换气次数法 | L = K·Vf | L | —房间冷风渗透量,m3/h | K | —换气次数,1/h,见表5.1-13(详见实用供热空调设计手册) | Vf | —房间净体积,m3 | (4)百分比法计算冷风渗透耗热量 | Q = Qo·n | Q | —通过外门窗冷风渗透耗热量 | Qo | —围护结构总耗热量,W | n | —渗透耗热量占围护结构总耗热量的百分率,% | 4.外门开启冲入冷风耗热量计算公式 | Q = Qj·βkq | Q | —通过外门冷风侵入耗热量 | Qj | —某围护的基本耗热量 | βkq | —外门开启外门开启冲入冷风耗热量附加率 |
汤臣高尔夫别墅温水泳池 热负荷计算书_详尽表 | | 负荷源 | 传热
系数 | 温差
修正
系数 | 耗热量修正 | 修正后
热负荷 | 冷风渗透耗热量 | 冷风侵入耗热 | 总热负荷 | 名称 | 面积计算 | 朝向 | 风力 | K | α | Xch | Xf | Q1 | Q2 | Q3 | Q1+Q2+Q3 | 长 | 高(宽) | 面积 | W/㎡·℃ | | | | W | W | W | W | 北外墙 | 4.4 | 3.0 | 13.3 | 0.54 | 1.00 | 0.05 | 0.00 | 165.9 | | | 165.9 | 东外墙 | 12.2 | 3.0 | 36.7 | 0.54 | 1.00 | -0.05 | 0.00 | 414.2 | | | 414.2 | 南外墙 | 27.8 | 3.0 | 83.5 | 0.54 | 1.00 | -0.20 | 0.00 | 793.6 | | | 793.6 | 东外墙 | 1.1 | 3.0 | 3.3 | 0.54 | 1.00 | -0.05 | 0.00 | 37.6 | | | 37.6 | 西外墙 | 1.1 | 3.0 | 3.3 | 0.54 | 1.00 | -0.05 | 0.00 | 37.6 | | | 37.6 | 北内墙 | 18.0 | 3.0 | 53.9 | 1.86 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 601.5 | | | 601.5 | 西内墙 | 22.3 | 3.0 | 67.0 | 1.86 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 373.9 | | | 373.9 | 北外门 | 3.5 | 2.0 | 7.0 | 2.50 | 1.00 | 0.05 | 0.00 | 404.3 | 0.0 | 0.0 | 404.3 | 南外门 | 3.5 | 2.0 | 7.0 | 2.50 | 1.00 | -0.20 | 0.00 | 308.0 | 0.0 | 0.0 | 308.0 | 北内门*6 | 1.75*6 | 2.00*6 | 3.5*6 | 6.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 136.5*6 | | | 819.0 | 西内门 | 0.9 | 2.0 | 1.8 | 6.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 70.2 | | | 70.2 | 南外窗*10 | 1.50*10 | 2.00*10 | 3*10 | 2.60 | 1.00 | -0.20 | 0.00 | 137.3*10 | 0.0*10 | | 1372.8 | 西外窗 | 0.8 | 2.0 | 1.5 | 2.60 | 1.00 | -0.05 | 0.00 | 81.5 | 0.0 | | 81.5 | 屋面 | 5.0 | 39.8 | 199.0 | 0.49 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2145.2 | | | 2145.2 | 地面 | 4.0 | 49.8 | 199.0 | 平均:
0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1224.1 | | | 1224.1 | 房间小计 | 室内
温度 | 20 | 室外
温度 | -2 | 房高
修正 | 0 | | 8849.3 | 2835.4 | 0.0 | 11684.7 | 建筑小计 | | | | | | | | 8475.4 | 2835.4 | 0.0 | 11310.9 | 工程合计 | | | | | | | | 8475.4 | 2835.4 | 0.0 | 11310.9 |
该泳池预计总水量117855L,设计水温达到26℃,冬季48小时加热到设计温度。
系统方案 1、地暖末端配制 结合本工程热源情况,为达到最佳的采暖效果与节能效果,本工程采用高效末端——安贞预制沟槽薄型地暖,该产品的特征为: ● 热效率高:因管间距小(50mm),布管密度加大,因而散热量大。常规地暖加热管管间距一般为150~200mm,在进水温度35℃的情况下,散热量一般在60-80 W/㎡之间,而安贞嵌入式薄型地暖的散热量可以达到100 W/㎡以上,因而热效率高,可以确保满足使用者要求。 ● 散热均匀:由于管间距缩小,使得地面温度更为均匀,同时舒适感更强。 ● 整体厚度薄:加热管采用Φ10mm*1.5的PE-RT管材,管径变小是减小厚度的原因之一。另一主要因素为蓄热层可以根据需要减薄(一般为1.5~2cm的水泥砂浆保护层)。如果地面材料为石材或面砖,则可以取消保护层直接在上面铺设。 ● 安全的嵌入式布管结构:特殊的管道预制模板具有固定、承压、保护管道和加强各结构层整体连接的功能。特制的多孔固定板带有标准距离的沟槽,起到等距固定加热管的作用;其中的漏空部分可以使上部的砂浆覆盖层与下层更好地粘接,以增强结构的整体性;模板的承压结构和嵌入式布管结构既可以防止在施工过程中对管道的伤害,也可以起到增加对管路的整体承压保护作用。 ● 反射传热层:起到反射、辐射和匀热作用。采用50µ的铝箔(带环保背胶),使得整体散热更加均匀、热效值更高。 ● 泳池底面铺法与地板采暖相似,但用于与土壤接触,特别采用2cm的承压250kg/cm³保温隔热层,减少温度向下散热。 ● 泳池侧壁,采用标准预制沟槽保温板,原泳池壁涂刷界面剂增加附着力,预制沟槽保温板黏在泳池壁通过膨胀螺丝固定。盘管,再涂刷一层界面剂,再固定一层钢丝网,再填充蓄热层,最后泳池壁表层施工。
施工详细图 泳池壁面与底面施工图
泳池四周地暖施工图
施工节点图 |