舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 5048|回复: 3

上海汤臣高尔夫别墅温水泳池系统方案介绍(下)

[复制链接]
发表于 2011-11-30 16:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2、热源配制
燃气锅炉,使用天然气,制热快,热效率高,运行稳定,不受季节影响
冷凝壁挂炉是欧洲法规强制推进的节能产品,它带给您的不仅仅是节省了使用费用,更体现您高度的社会责任;本案采用商用冷凝炉采用不锈钢双室换热器,锅炉效率达四星级,减少80%NOx和90%CO排放,超低排烟温度极少热损失
通过负荷计算得知,本工程采暖总负荷为11.4KW,泳池加热负荷为52KW。采用一台55kw燃气壁挂炉提供热源。
为了发挥锅炉最大热效率,制高温热水,而高效末端——安贞预制沟槽薄型地暖最大发挥功效需采用的是大流量低温热水,因此增加能量调节构件最大限度发挥设备性能和节约能源。通过板式热交换器为泳池注水提温加热。泳池水经过水质处理在进入板式热交换器提温。
未标题-7.jpg
系统连接图
施工工艺及流程
1、施工前准备及条件检查
1.1施工时,同一施工操作面不能与其它工种进行交叉施工作业;
1.2 供暖系统安装完毕打压验收前不能封闭吊顶、管井;
1.3 地采暖铺装施工前温控布线安装到位;
1.4 所有土建结构施工、户内隔墙施工必须完毕,地面应平整、干燥、无杂物
墙面根部应平直,且无积灰现象,卫生间等应做防水的区域应完成防水并经过闭水试验验收,防水层上如有垫层需施工完成并完成养护;
1.5 施工区域地面应平整(二米靠尺高低差不大于5mm)干燥清洁,无裸露的钢筋及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等;
1.6 施工的环境温度不宜低于5℃,在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施
2、具体施工工艺及流程
2.1 主管路系统和分集水器应在铺设盘管之前进行安装,建议在主管与热源连接处需设制专用的能量调节构件;
2.2 分集水器下杠中心距地面应不小于300mm,按照设计图纸要求安装在确定的位制,用膨胀螺栓固定于墙面、分水器箱体或预制角铁支架,安装平直、牢固、横平竖直;
2.3 管道切割,应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线;注意检查管材、管件接口不能有毛刺、沙尘等异物;热熔前要用专用刮皮器将需热熔连接部位氧化层刮掉,并清洁;
2.4 主管路系统施工期间如未完全连接上(未封口),必须用管口帽进行管口保护,避免装修期间杂物进入管路形成堵塞;
2.5 主管路安装需用管卡固定,管卡须用膨胀螺栓牢固固定,不能借用现有吊顶、管道固定主管,主管安装要求横平竖直;
2.6 主管穿墙体楼板打孔前,需依据前期水电隐蔽工程图纸再次和业主或装修公司确认位制,避免开槽打孔造成原始水电隐蔽工程损坏;
2.7 主管穿楼层楼板处必须设制硬质套管,如果穿楼板处正好是卫生间且不在卫生间未来将包裹的管井内,必须在卫生间地暖施工前的初次防水前完成立管安装;
2.8 主管必须包覆保温,保温管接缝处需采用专用粘接剂密封;
2.9 未设分水器箱体的情况下,需把分、集水器进行完全包裹;
2.10 主管路高点必须设立排气阀,排气阀前需设截止阀;
2.11 每组分水器需独立设制压力表,分水器进回水均需设制阀门;
2.12 地暖主管路必须经打压验收,且经装修公司负责人、客户或客户代表签字确认后,才允许装修公司封闭对应区域吊顶和管井;
2.13 安贞预制干式模块板的铺设应平整,拼接严密,按木龙骨方向顺向铺管面,安贞预制干式模块板与边墙须保持在10cm-12cm间距;次间距需用挤塑板填充。
2.14 发现现场施工区域与施工图不符,必须停工,需与设计部、销售重新确认图纸及相关技术资料后再进行,如当场无法解决,另行安排进场施工;
2.15 盘管铺设前,应检查盘管外观质量,管内部不得有杂质,并应对照施工图纸核定盘管的品牌、管径、壁厚,并对照配管单选取对应长度尺寸的管材,根据图纸的环路图,进行依次铺设;盘管须用专用管钳剪断,断口应平整,盘管安装间断或完毕时,敞口处应用管口帽封堵;
2.16 加热管的布置,全部采用“双回路”布管;
2.17 加热管出地面至分集水器连接处应设制柔韧套管;护套管切口紧贴分水器接头下沿,护套管长度不小于150cm;
2.18 加热管应严格安照50mm-100mm管间距敷设,在每一回路的中心位制为了避免管道“死折”可放宽;加热管的弯曲半径不应小于5倍管外径。
2.19 模板内的加热管不能有任何接头。
3、安贞预制沟槽式地暖系统的检验、调试及验收
3.1  一般规定
3.1.1条 检查、调试与验收应由施工单位提出书面报告,客户进行检查、验收,并应做好记录。
3.1.2条 安贞预制沟槽式地暖系统的检查、调试与验收,应遵循“有关各方协调一致,共同确认”的原则,在各专业、各工序交接后隐蔽前,应对下列内容进行检查和验收,并做出结论:
⑴管道、分、集水器、阀门、配件、预制模块板等的质量;
⑵管道、阀门等安装质量;
⑶隐蔽前水压试验检查验收;
⑷中间交接质量检查验收;
⑸隐蔽后水压试验检查验收;
⑹环路、系统试运行调试。
4、水压试验之符合规定
4.1.水压试验应在系统冲洗之后进行;
4.2.水压试验应以每组分、集水器为单位,逐套进行;
4.3.水压试验最少进行一次,为填充层施工之前;
4.4.试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;
4.5.校验方法:在试验压力下,稳压1h,观察其压力降,若压降不大于0.05MPa,则认为合格;
4.6.水压试验宜采用手动泵缓慢伸压,伸压过程中要随时观察与检查有无渗漏;
4.7.不建议在有冻结可能的情况下进行施压,如必须试压,需添加防冻液;
4.8水压试验完毕后,甲方需进行验收,并在验收单上签字后方可进行水泥砂浆找平;
5  调试与试运行
5.1安贞预制沟槽式地暖系统调试首先确认内部注满介质水;
5.2 打开热源,打开温控面板;
5.3安贞预制沟槽式地暖系统未经调试,严禁运行使用。为了避免对系统造成损坏,在未经调试与试运行之前,应严格限制随意启动运行。
5.4安贞预制沟槽式地暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。
5.5调试与试运行的目的,是使系统的水力工况和热力工况达到设计要求,为此,具备正常供暖和供电条件是进行调试的必要条件。若暂时不具备正常供暖和供电条件时,调试工作应推迟进行。
5.6安贞预制辐射供暖系统的试运行与调试,应在施工完毕且地板铺设完毕后进行。
5.7 开始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于35℃;并应连续运行48h;在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至温度均匀达到设计要求。
5.8温控器的调试应按照不同型号温控器安装调试说明书的内容进行。

施工现场照片
未标题-8.jpg
地暖铺设
未标题-9.jpg
地暖铺设(管道密集处,及穿越排水沟处理)
未标题-10.jpg
散热面铺设1(专用界面处理剂施工完毕)
未标题-11.jpg
散热面铺设2(专用界面处理剂施工完毕)
未标题-12.jpg
界面剂涂刷与钢网固定1
未标题-13.jpg
界面剂涂刷与钢网固定2
未标题-14.jpg
分水器连接及打压测试
至此本工程系统末端全部安装连接完成。后续设备施工尚在进行中。
2011/11/16
发表于 2011-11-30 16:12:04 | 显示全部楼层
如果后续还要上传内容,建议在后面跟几个帖子,写上 占位帖   这样等补新内容的时候重新编辑就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-30 16:15:16 | 显示全部楼层
支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-30 17:31:32 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表