安贞暖通实验室冷暖辐射系统方案介绍
安贞暖通简介:

未标题-1.jpg
上海安贞暖通设备工程有限公司成立于2003年6月,从最初代理欧洲首屈一指的化学管道品牌欧博诺Uponor设备管道开始,经过十年的实践和探索,迄今发展成为专业提供高端服务的暖通设备服务公司。安贞暖通打造了以“健康、安全、舒适、节能”为宗旨的自然屋®室内环境体系,涉及具有国际领先技术的专业地暖、节能型冷暖空调以及绿色家居水处理等专业领域,提供包括产品销售、技术支持及安装为一体的综合性服务。同时制定了一系列企业标准、设计与施工标准,拥有了成熟的生产工艺和完备的安装技术。由于具有多年积累的丰富经验,本企业成为薄型地暖产品国家标准的参编单位、北京市地暖技术规程的参编单位以及上海市地方标准的参编单位。
自然屋®的寓意:为为有品味的高端人士打造“自然、舒适、温馨的家”。自然屋®出自苏轼诗《定惠院海棠》:“自然富贵出天姿,不待金盘荐华屋”。海棠花天性自然而高贵,为中国独有,正所谓“天然去雕饰”,以此体现安贞暖通为服务人群创造“家”的高贵气质和脱俗的品味,让您的家人无论走到哪里都更思念“家”的温暖、幸福和快乐。

项目概况
1.工程名称:安贞暖通实测体验室
2.工程地址:止园路621号2号楼
3.实验室:总面积75平米,空间高3米,南面是窗,北面一扇门。
4.结构类型:钢混结构
5.建筑参考信息:本栋楼共4层,本实验室处于2层,:外墙为混凝土,15mm挤塑板保温。
6. 项目内容:空气源热泵+新风系统+安贞预制沟槽式地暖系统+TUBE毛细管网冷暖辐射系统
设计依据
1.《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019 – 2003
2.《实用供热空调设计手册(第二版)》
3.《2003全国民用建筑工程设计技术措施_暖通空调动力》
4.《空气调节设计手册》
设计参数
冬季供暖室外设计参数
冬季室外采暖计算温度:-2℃
冬季室外通风计算温度:3℃
冬季室外平均风速:3.1m/s
冷月相对湿度:75%

冷负荷计算
安贞实验室 冷负荷计算书_工程信息及计算依据

一.工程概况













工程名称

安贞暖通实测体验室

工程编号

 

建设单位

 

设计单位

上海安贞暖通设备工程有限公司

工程地点

上海市-上 海

工程总面积(m2)

75.00

工程总冷负荷(KW)

4.16

工程冷指标(w/m2)

55.49

编制人

 

校对人

郑秋英

日期

2011年7月26日

















二.室外参数











 

夏季空调室外干球温度 ℃

夏季空调室外湿球温度 ℃

夏季空调日平均温度

34.00

28.20

30.40

夏季室外平均风速(m/s)

夏季空调大气透明度等级

夏季大气压(Pa)

3.20

5

100530

















三.建筑信息













楼号

总层数

总高度(m)

总面积(m2)

冷负荷(KW)

新风冷负荷

总冷负荷(KW)

冷指标(w/m2)

2号楼

1

3

75

4.16

0

4.16

55.49

















四.计算依据













1.外墙、屋顶传热形成的逐时冷负荷 (冷负荷系数法)

Q = Ko·Fo·[(tlo- t dl)·Ca·Cp-tn]

Ko

传热系数,W/(m2·℃)

Fo

外墙和屋顶的面积,m2

tlo

墙体或屋面冷负荷计算温度的逐时值,℃

tdl

围护结构的地点修正系数,℃

Ca

外表面放热系数修正值

Cp

围护结构外表面日射吸收系数的修正值

tn

室内设计温度,℃

外墙、架空楼板或屋面的传热冷负荷 (谐波法)

Q = KF(Tτ-ξ +Δ - Tn)

K

传热系数,W/(m2·℃)

F

计算面积,m2

τ

计算时刻,h

τ-ξ

温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,h

Tτ-ξ

作用时刻下的冷负荷计算温度,简称冷负荷温度,℃

Δ

负荷温度的地点修正值,见表20.3-1和表20.3-2的表注,℃

Tn

室内设计温度,℃

2.外窗

传热部分

Q =Fch·Kch·CK1·Ck2·[(tlc + td2)-tn]

Kch

外窗传热系数,W/(m2·℃)

Fch

外窗窗口面积,m2

tlc

外窗的逐时冷负荷计算温度,℃

td2

外窗逐时冷负荷计算温度的地点修正值

CK1

不同类型窗框的外窗传热系数的修正值

CK2

有内遮阳设施外窗的传热系数修正值

tn

室内设计温度,℃

太阳辐射热部分

Q = Cs·Cn·Ca·[Fl·Jch。zd·Ccl。ch+(Fch-F1)·Jsh。zd·C(cl。ch)N]

Cs

窗玻璃遮挡系数

Cn

窗内遮阳设施的遮阳系数

Ca

窗的有效面积系数

F1

窗上受太阳直接照射的面积,m2

Jch。zd

透过标准窗玻璃的太阳总辐射照度,W/m2

Jsh。zd

透过标准窗玻璃的太阳散热辐射照度,W/m2

Ccl。ch

冷负荷系数(C(cl。ch)N为北向冷负荷系数),无因次,按纬度取值,并考虑“有遮阳和无遮阳”的因素

Fch

外窗面积(包括窗框,即窗的窗洞面积),m2

3.内围护结构

Q = K · F · (tls–tn),tls= tw.pj +△tls

K

内围护结构的传热系数,W/(m2·℃)

F

内围护结构的面积,m2

tls

邻室计算平均温度,℃

tn

室内设计温度,℃

tw.pj

设计地点的日平均室外空气计算温度,℃

△tls

邻室计算平均温度与夏季空调室外计算平均温度的差值,℃

4.新风、渗透

W = 1/1000·ρw·L·(dw – dn) 湿负荷

Qx = 1/3.6·ρw·L·(tw-tn) 显热负荷

Qq = 1/3.6·ρw·L·(Iw-In) 全热负荷

ρw

夏季室外空调计算干球温度下密度:一般取:1.13kg/m3

L

空气量 m3/h

dw

室外空气含湿量,g/kg干空气

dn

室内空气含湿量,g/kg干空气

tw

室外空气调节计算干球温度,℃

tn

室内计算温度,℃

Iw

室外空气焓值,kJ/kg干空气

In

室内空气焓值,kJ/kg干空气

5.人体冷、湿负荷

冷负荷

Qr= Qs·CCL + Qq ; Qs = n·Cr·q1 ,Qq = n·Cr·q2

Qr

人体散热引起的冷负荷,W

Qs·CCL

显热冷负荷

CCL

人体显热散热冷负荷系数

Qq

潜热冷负荷,W

q1

不同室温和劳动性质时成年男子的显热量,W

n

空调房间内的人数,人

Cr

群集系数

 

 

 

 

 

q2

每个人散发的潜热量,W

湿负荷

Wr = n·Cr·w

Wr

人体的散湿量,g/h

Cr

群集系数

n

空调房间内的人数,人

w

每个人的散湿量,g/h

6.照明冷负荷

Q = N·n1·Ccl(白只灯和镇流器在空调房间外的荧光灯)

Q = (N1 + N2)·n1·Ccl(明装荧光灯:镇流器安装再空调房间内)

Q = N1·n1·n2·Ccl (暗装荧光灯:灯管安在吊顶玻璃罩内)

N

白炽灯的功率,W

N1

荧光灯的功率,W

N2

镇流器的功率,一般取荧光灯功率的20%,W

n1

灯具的同时使用系数,即逐时使用功率与安装功率的比例

n2

考虑玻璃反射,顶棚内通风情况的系数,当荧光灯罩有小孔, 利用自然通风散热于顶棚内时,取为0.5-0.6,荧光灯罩无通风孔时,视顶棚内通风情况取为0.6-0.8

Ccl

照明散热形成的冷负荷系数

7.设备冷负荷

q = n1·n2·n3·n4·N(电热设备)

q = 1000 * n1 * a * N  工艺设备和电动机都在室内

q = n1·n2·n3·N·Ccl (仅工艺设备在室内)

q = n1·n2·n3·Ccl·N(1-η)/η (仅电动机在室内)

N

电热设备的安装功率,W

n1

同时使用系数,即同时使用的安装功率与总安装功率之比,一般为0.5~1.0

n2

安装系数,即最大实耗功率与安装功率之比,一般可取0.7~0.9

n3

负荷系数,即小时平均实际功率与设计最大实耗功率之比,一般取0.4~0.5

n4

通风保温系数

η

电动机效率,可由产品样本查得,一般可取08~0.9

Ccl

电动设备和用具散热的冷负荷系数

8.化学反应

Q = 1/3.6·n4·Gq 材料反应散热量

 

Wy = n1·n2·G·w 气体燃烧散湿量

 

Q = 1/3.6·n1·n2·n4·G·q 气体燃烧全热散热量

 

Qq = 628Wy  气体燃烧潜热散热量

 

n4

蓄热系数

 

G

每小时燃料最大消耗量,m3/h

 

q

燃料的热值,kJ/m3

 

n1

化学不完全燃烧系数,可取0.95

 

n2

负荷系数,即每个燃烧点实际燃烧消耗量与其最大燃烧消耗量之比,根据工艺使用情况确定

 

wy

化学反应的散湿量,kg/h

 

9.水面或潮湿地面

Dτ = Fτ·g 散湿量

 

Q = 1/3.6·r·Dτ 潜热冷负荷

 


计算时刻的蒸发表面积,m2

 

g

水面的单位蒸发量 kg/(m2·h)

 

r

冷凝热,kJ/kg

 

11.水流

G = G1·c·(t1- t2)/r 散湿量,kg/h

 

Q = 1/3.6·r·G 潜热冷负荷

 

G1

流动的水量, kg/h

 

c

水的比热,4.1868kJ/(kg·K)

 

t1

水的初温,℃

 

t2

水的终温,℃

 

r

水的汽化潜热,平均取2450kJ/kg

 
安贞实验室 冷负荷计算书_详尽表

房间

负荷源

逐时负荷值

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2号楼二层实验室

房间参数

面积

75m2

高度

3m

室内
温度

24.0℃

相对
湿度

60

 

人体

0人

照明

0W

设备

0W

新风

0.00
m3/h

 

南外墙

基本信息


12.27

高(宽)

3

面积

36.8

传热系数

1

 

负荷值

92.6

72.7

59.5

59.5

76

109.1

158.7

218.2

284.4

340.6

383.6

410.1

420

北内墙

基本信息


12.27

高(宽)

3

面积

36.8

传热系数

1.86

 

负荷值

643.4

643.4

643.4

643.4

643.4

643.4

643.4

643.4

643.4

643.4

643.4

643.4

643.4

西内墙

基本信息


6.87

高(宽)

3

面积

20.6

传热系数

1.86

 

负荷值

360.2

360.2

360.2

360.2

360.2

360.2

360.2

360.2

360.2

360.2

360.2

360.2

360.2

东内墙

基本信息


6.87

高(宽)

3

面积

20.6

传热系数

1.86

 

负荷值

360.2

360.2

360.2

360.2

360.2

360.2

360.2

360.2

360.2

360.2

360.2

360.2

360.2

南外窗

基本信息


2.35*3

高(宽)

2.00*3

面积

4.7*3

传热系数

3.2

 

负荷值

455

673.8

1061

1478

1708

1925

1608

1082

869.4

699.6

508

351.9

311.3

北内门

基本信息


2.85

高(宽)

2

面积

5.7

传热系数

6.5

 

负荷值

348.3

348.3

348.3

348.3

348.3

348.3

348.3

348.3

348.3

348.3

348.3

348.3

348.3

地面

基本信息


4

高(宽)

18.75

面积

75

传热系数

0.35

 

负荷值

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

楼板

基本信息


5

高(宽)

15

面积

75

传热系数

0.59

 

负荷值

415.9

415.9

415.9

415.9

415.9

415.9

415.9

415.9

415.9

415.9

415.9

415.9

415.9


实验室合计

冷负荷(W)

2676

2874

3248

3665

3912

4162

3895

3428

3282

3168

3020

2890

2859

新风冷负荷
(W)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

总冷负荷
(W)

2676

2874

3248

3665

3912

4162

3895

3428

3282

3168

3020

2890

2859

湿负荷
(kg/h)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

新风湿负荷
(kg/h)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

总湿负荷
(kg/h)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

冷指标
(W/m2)

35.7

38.3

43.3

48.9

52.2

55.5

51.9

45.7

43.8

42.2

40.3

38.5

38.1

新风冷指标
(W/m2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

总冷指标
(W/m2)

35.7

38.3

43.3

48.9

52.2

55.5

51.9

45.7

43.8

42.2

40.3

38.5

38.1

总湿指标
(kg/hm2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0