热负荷计算
安贞实验室 热负荷计算书_工程信息及计算依据
一.工程概况






工程名称
实测体验室
工程编号
 
建设单位
设计单位
上海安贞暖通设备工程有限公司
工程地点
上海市-上 海
工程总面积(m2)
75.00
工程总热负荷(KW)
3.26
工程热指标(w/m2)
43.49
编制人
 
校对人
郑秋英
日期
2011年7月26日








二.室外参数






采暖计算
温度 ℃
空调计算温度 ℃
冬季平均风速 m/s
相对湿度%
大气压(Pa)
-2
-4
3.1
75%
102510








三.建筑信息






楼号
总层数
总高度(m)
总面积(m2)
热负荷(KW)
新风热负荷
总热负荷(KW)
热指标(w/m2)
2号楼
1
3
75
3.26
0
3.26
43.49








四.计算依据
 
 
 
 
 

1.通过围护结构的基本耗热量计算公式
Qj = aFK(tn - twn)
Qj
—基本耗热量,W

K

—传热系数,W/(㎡·℃)

F

—计算传热面积,㎡

tn

—冬季室内设计温度,℃

twn

—采暖室外计算温度,℃

α

—温差修正系数

2.附加耗热量计算公式

Q  = Qj(1 + βch + βf + βlang ) · (1 + βfg)

Q

—考虑各项附加后,某围护的耗热量

Qj

—某围护的基本耗热量

βch

—朝向修正

βf

—风力修正

βlang

—两面外墙修正

βfg

—房高附加

3.冷风渗透计算

Q  = 0.28·CP·pwn·V·(tn - twn)

Q

—通过门窗冷风渗透耗热量,W

Cp

—干空气的定压质量比热容=1.0056kJ/(kg·℃)

pwn

—采暖室外计算温度下的空气密度,kg/m3

V

—渗透冷空气量,m3/h

tn

—冬季室内设计温度,℃

twn

—采暖室外计算温度,℃

(1)通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量计算

 

V = L0·l1·mb

L0

—在基准高度单纯风压作用下,不考虑朝向修正和内部隔断的情况时,每米门窗缝隙的理论渗透冷空气量,m3/(m·h)

 

L0 = a1 · (pwn · v02/2)b

 

a1—外门窗缝隙渗风系数,m3/(m·h·Pab)当无实测数据时,可根据建筑外窗空气渗透性能分级标准采用

 

v0—基准高度冬季室外最多方向的平均风速,m/s

l1

—外门窗缝隙长度,应分别按各朝向计算,m

b

—门窗缝隙渗风指数,b = 0.56~0.78。当无实测数据时,可取b=0.67

m

—风压与热压共同作用下,考虑建筑体型、内部隔断和空气流通因素后,不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数

 

m = Cr·Cf·(n1/b + C)·ch

 

Cr—热压系数

 

Cf—风压差系数,当无实测数据时,可取0.7

 

n—渗透冷空气量的朝向修正系数

 

Ch—高度修正系数

 

ch = 0.3·h0.4

 

h—计算门窗的中心线标高

 

C—作用于门窗上的有效热压差与有效风压差之比,按下式计算:

 

C = 70 · (hz - h) / (cf·v02·h0.4) · (t'n- twn) / (273 + t'n)

 

hz—单纯热压作用下,建筑物中和界标高(m),可取建筑物总高度的二分之一

 

t'n—建筑物内形成热压作用的竖井计算温度(楼梯间温度),℃

(2)忽略热压及室外风速沿房高的递增,只计入风压作用时的渗风量

V = ∑(l·L·n)  

l

—房间某朝向上的可开启门、窗缝隙的长度,m

L

—每米门窗缝隙的渗风量,m3/(m·h),见表5.1-7(详见实用供热空调设计手册)

n

—渗风量的朝向修正系数,见表5.1-8(详见实用供热空调设计手册)

(3)换气次数法

L = K·Vf

L

—房间冷风渗透量,m3/h

K

—换气次数,1/h,见表5.1-13(详见实用供热空调设计手册)

Vf

—房间净体积,m3

(4)百分比法计算冷风渗透耗热量

Q = Qn

Q

—通过外门窗冷风渗透耗热量

Qo

—围护结构总耗热量,W

n

—渗透耗热量占围护结构总耗热量的百分率,%

4.外门开启冲入冷风耗热量计算公式

Q = Qj·βkq

Q

—通过外门冷风侵入耗热量

Qj

—某围护的基本耗热量

βkq

—外门开启外门开启冲入冷风耗热量附加率

实测体验室 热负荷计算书_详尽表

房间

负荷源

传热
系数

温差
修正
系数

耗热量修正

修正
后热
负荷

冷风
渗透
耗热量

外门冷
风侵入
耗热量

总热
负荷      

名称

面积计算

朝向

风力

K

α

Xch

Xf

Q1

Q2

Q3

Q1+Q2+Q3


高(宽)

面积

W/㎡·℃

 

 

 

W

W

W

W

2号楼二层实验室

南外墙

12.3

3.0

36.8

1.00

1.00

-0.20

0.00

647.7

 

 

647.7

北内墙

12.3

3.0

36.8

1.86

1.00

0.00

0.00

410.7

 

 

410.7

西内墙

6.9

3.0

20.6

1.86

1.00

0.00

0.00

229.9

 

 

229.9

东内墙

6.9

3.0

20.6

1.86

1.00

0.00

0.00

229.9

 

 

229.9

南外窗*3

2.35*3

2.00*3

4.7*3

3.20

1.00

-0.20

0.00

264.7*3

0.0*3

 

794.1

北内门

2.9

2.0

5.7

6.50

1.00

0.00

0.00

222.3

 

 

222.3

地面

4.0

18.8

75.0

平均:0.35

1.00

0.00

0.00

461.3

 

 

461.3

楼板

5.0

15.0

75.0

0.59

1.00

0.00

0.00

265.5

 

 

265.5

房间合计

室内
温度

20

室外
温度

-2

房高
修正

0

 

3261.4

0.0

0.0

3261.4

工程合计

 

 

 

 

 

 

 

3261.4

0.0

0.0

3261.4

系统方案
一、设计范围
1、冷热源
该实验室的冷热源采用风冷热泵机组,主机进出口温度为7/12℃,经过板式换热器后,夏季为毛细管网重力循环柜系统提供10/13℃的供回水温度,为冷辐射吊顶系统提供20/23℃的供回水温度,不考虑冬季采暖问题。
未标题-2.jpg
2、空调末端系统
    实验室采用毛细管网冷辐射式空调末端系统承担夏季室内部分显热负荷,控制室内温度,房间其他负荷由新风系统承担。为了进行对比,这里采用两种空调末端系统,一种为冷辐射吊顶加新风系统,一种为重力循环柜加新风系统。
3、毛细管网末端
    本次设计选用德国进口设备在国内自主生产的PPR毛细管网栅,对于冷辐射吊顶毛细管网冷暖辐射系统,采用的毛细管网栅型号为TUBE-CM-Ⅳ,集水管尺寸为20×2mm,毛细管直径为4.3x0.8mm,毛细管管间距20mm,毛细管网栅铺设面积为40㎡。对于重力循环柜系统,采用的毛细管网栅型号为TUBE-CM-Ⅴ,集水管尺寸为20×2mm,毛细管直径为4.3x0.8mm,毛细管管间距10mm,重力循环柜个数为2台,每台4片毛细管网栅,每片面积为2㎡。   
4、风系统
选用全热回收器与冷盘管结合的方式承担室内部分潜热负荷和新风负荷,将经过机组处理的新风经过送风管道输送到空调房间;在房间内的公共区域安装百叶回风口(带滤网),统一处理回风;送风方式采用线型散流器地板送风。当公共区域内湿度超过60%时,换气机关闭采用全回风 ;当公共区域内湿度低于40%时,新风除湿盘管关闭采用全新风。
二、温湿度独立控制系统
1、温度控制
  在房间公共区安装一温控器,在供水主管出口处安装电动三通阀,通过温控器控制电动三通阀的状态,实现温度的独立控制。
2、湿度控制
   在房间最容易结露的地方布置露点探测器,露点探测器与供水装置连接,另外,在公共区域安装相对湿度控制器,当室内相对湿度达到所设定状态点时,由供水装置处的电动三通阀控制调节供回水温度,以防止结露。
三、水系统安装
1、毛细管网带压施工:毛细管网运行压力为0.4MPa,试验压力为0.6MPa。
2、与毛细管网末端连接的主管均采用PPR管。
3、系统最高点设置自动排气阀,最低点设置泄水阀。
4、水质处理:所有进入毛细管网系统的水均为经过过滤器过滤的水,水质应达到饮用标准。

未标题-3.jpg
设计施工总说明

未标题-4.jpg
系统原理图

未标题-5.jpg
地送新风施工图

未标题-6.jpg
重力循环柜、毛细管网采暖龙骨法施工图

未标题-7.jpg
设备安装平面图

施工工艺及流程
1、施工前准备及条件检查
1.1施工时,同一施工操作面不能与其它工种进行交叉施工作业;
1.2 供暖系统安装完毕打压验收前不能封闭吊顶、管井;
1.3 地采暖铺装施工前温控布线安装到位;
1.4 所有土建结构施工、户内隔墙施工必须完毕,地面应平整、干燥、无杂物
墙面根部应平直,且无积灰现象,卫生间等应做防水的区域应完成防水并经过闭水试验验收,防水层上如有垫层需施工完成并完成养护;
1.5 施工区域地面应平整(二米靠尺高低差不大于5mm)干燥清洁,无裸露的钢筋及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等;
1.6 施工的环境温度不宜低于5℃,在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施
2、具体施工工艺及流程
2.1 主管路系统和分集水器应在铺设盘管之前进行安装,建议在主管与热源连接处需设制专用的能量调节构件;
2.2 分集水器下杠中心距地面应不小于300mm,按照设计图纸要求安装在确定的位制,用膨胀螺栓固定于墙面、分水器箱体或预制角铁支架,安装平直、牢固、横平竖直;
2.3 管道切割,应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线;注意检查管材、管件接口不能有毛刺、沙尘等异物;热熔前要用专用刮皮器将需热熔连接部位氧化层刮掉,并清洁;
2.4 主管路系统施工期间如未完全连接上(未封口),必须用管口帽进行管口保护,避免装修期间杂物进入管路形成堵塞;
2.5 主管路安装需用管卡固定,管卡须用膨胀螺栓牢固固定,不能借用现有吊顶、管道固定主管,主管安装要求横平竖直;
2.6 主管穿墙体楼板打孔前,需依据前期水电隐蔽工程图纸再次和业主或装修公司确认位制,避免开槽打孔造成原始水电隐蔽工程损坏;
2.7 主管穿楼层楼板处必须设制硬质套管,如果穿楼板处正好是卫生间且不在卫生间未来将包裹的管井内,必须在卫生间地暖施工前的初次防水前完成立管安装;
2.8 主管必须包覆保温,保温管接缝处需采用专用粘接剂密封;
2.9 未设分水器箱体的情况下,需把分、集水器进行完全包裹;
2.10 主管路高点必须设立排气阀,排气阀前需设截止阀;
2.11 同一主机设备同时对吊顶毛细管网、新风系统、地暖系统供暖或制冷,各系统独自设立进回水总阀门;
2.12 每组分水器需独立设制压力表,分水器进回水均需设制阀门;
2.13 地暖主管路必须经打压验收,且经装修公司负责人、客户或客户代表签字 确认后,才允许装修公司封闭对应区域吊顶和管井;
2.14 安贞预制干式模块板的铺设应平整,拼接严密,按木龙骨方向顺向铺管面,安贞预制干式模块板与边墙须保持在10cm-12cm间距;次间距需用挤塑板填充。
2.15 发现现场施工区域与施工图不符,必须停工,需与设计部、销售重新确认图纸及相关技术资料后再进行,如当场无法解决,另行安排进场施工;
2.16 盘管铺设前,应检查盘管外观质量,管内部不得有杂质,并应对照施工图纸核定盘管的品牌、管径、壁厚,并对照配管单选取对应长度尺寸的管材,根据图纸的环路图,进行依次铺设;盘管须用专用管钳剪断,断口应平整,盘管安装间断或完毕时,敞口处应用管口帽封堵;
2.17 加热管的布置,全部采用“双回路”布管;
2.18 加热管出地面至分集水器连接处应设制柔韧套管;护套管切口紧贴分水器接头下沿,护套管长度不小于150cm;
2.19 加热管应严格安照50mm-100mm管间距敷设,在每一回路的中心位制为了避免管道“死折”可放宽;加热管的弯曲半径不应小于5倍管外径。
2.10 模板内的加热管不能有任何接头。
3、安贞预制沟槽式地暖系统的检验、调试及验收
3.1  一般规定
3.1.1条 检查、调试与验收应由施工单位提出书面报告,客户进行检查、验收,并应做好记录。
3.1.2条 安贞预制沟槽式地暖系统的检查、调试与验收,应遵循“有关各方协调一致,共同确认”的原则,在各专业、各工序交接后隐蔽前,应对下列内容进行检查和验收,并做出结论:
⑴管道、分、集水器、阀门、配件、预制模块板等的质量;
⑵管道、阀门等安装质量;
⑶隐蔽前水压试验检查验收;
⑷中间交接质量检查验收;
⑸隐蔽后水压试验检查验收;
⑹环路、系统试运行调试。
4、水压试验之符合规定
4.1.水压试验应在系统冲洗之后进行;
4.2.水压试验应以每组分、集水器为单位,逐套进行;
4.3.水压试验最少进行一次,为填充层施工之前;
4.4.试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;
4.5.校验方法:在试验压力下,稳压1h,观察其压力降,若压降不大于0.05MPa,则认为合格;
4.6.水压试验宜采用手动泵缓慢伸压,伸压过程中要随时观察与检查有无渗漏;
4.7.不建议在有冻结可能的情况下进行施压,如必须试压,需添加防冻液;
4.8水压试验完毕后,甲方需进行验收,并在验收单上签字后方可进行水泥砂浆找平;
5  调试与试运行
5.1安贞预制沟槽式地暖系统调试首先确认内部注满介质水;
5.2 打开热源,打开温控面板;
5.3安贞预制沟槽式地暖系统未经调试,严禁运行使用。为了避免对系统造成损坏,在未经调试与试运行之前,应严格限制随意启动运行。
5.4安贞预制沟槽式地暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。
5.5调试与试运行的目的,是使系统的水力工况和热力工况达到设计要求,为此,具备正常供暖和供电条件是进行调试的必要条件。若暂时不具备正常供暖和供电条件时,调试工作应推迟进行。
5.6安贞预制辐射供暖系统的试运行与调试,应在施工完毕且地板铺设完毕后进行。
5.7 开始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于35℃;并应连续运行48h;在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至温度均匀达到设计要求。
5.8温控器的调试应按照不同型号温控器安装调试说明书的内容进行。