一、工程地址:西安北郊凤城9路 二、取暖方式:市政集中供暖改装 三、设计单位:陕西峥嵘地暖工程有限公司 四、设计依据: 1、中华人民共和国行业标准JGJ142-2004规程《低温热水地板辐射采暖工程应用技术规程》 2、中国工程建设协会标准CECS262:2009《发泡水泥绝热层与水泥砂浆填充层地面辐射供暖工程技术规程》 3、《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019----2003) 4、《通风与空调工程施工及验收规范》 (GB50243-2002) 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 6、陕西省DBJ24-8-97 《民用建筑节能设计标准陕西省实施细则》 7、主要设计气象资料(西安地区): (1)冬季采暖室外计算干球温度-5。C; (2)冬季大气压力978.7hpa;
(3)冬季室外风速2.7m/s. 8、采暖房间的设计参数:
室内温度:卧室,客厅,餐厅20℃。卫生间22℃。
地表温度:卧室,客厅,餐厅25-28℃。卫生间26-30℃。 9、设计图
五、施工工序说明: 1、清理原始地面。 2、铺设保温层和反射层。 3、铺设钢丝网。
4、安装主管、分集水器和混水系统。
5、铺设地暖管道。
6、系统注水试压合格。
7、填充豆石混凝土。 六、材料介绍:
管材:德国威文旗下海普沃斯
分水器:德国威斯曼
反射膜:峥嵘地暖专用无纺布,密度50G/M2.
混水:德国威斯曼 七、图片 1.施工前经过清理的地面 2.卫生间
卫生间
3.大厅
施工前
4.工人正在铺设保温层
铺保温板
6.铺好的保温层,反射膜和钢网
铺好的保温层
7.盘管
盘管
盘管
8.分水器和混水
安装好的分水器和混水
安装完管的分水器
远看
9.过道
过道
分水器
10.回填
正在回填
回填
|