本帖最后由 yuanxilin 于 2012-11-29 22:16 编辑
地面辐射制冷 供暖 新风三合一体化系统(如图)
工程名称:新怡家园
工程地址:北京市东城区
建设单位:业主个人
系统设计:BeiJin Hoffer Energy Technic Company
施工单位:北京欣纬林盛工程技术有限公司
建设单位介绍:
业主长居德国及瑞士,习惯采暖及制冷无吹风感,同时对房间隔音较高。
设计单位介绍:
HOFFER 赫斐爾一个在国际流体控制领域享誉多年的名字,是专业致力于空调技术创新与建筑节能系统集成、研发、制造的国际性企业。
多年来,HOFFER赫斐爾一直是你的伴侣,给你在制冷、供热及控制领域,交出特殊答案。我们的产品是全球范围内使用,保持着世界各地使用,是我们的经营理念,根据市场的要求创建的产品始终是我们的信条。 为了更加及时有效地服务中国和东南亚各国,美國赫斐爾流量控制有限公司(US HOFFER FLOW CONTROL CO.,LTD)全资收购了北京玖木阳光环能技术有限公司(BeiJin Hoffer Energy Technic Company ) ,从根本上解决了供货时间长的问题。同时在中国的公司是全资隶属美國赫斐爾(US HOFFER),其原件供应、组装设备都来自于德国,美国和英国;且生产工艺、检验标准、人员管理,甚至是物流配送等全部环节均严格遵守美國赫斐爾(US HOFFER)的要求,不仅从成品质量上保持了HOFFER品质,更从供货时间上做到了满足工程进度的需要。 北京玖木阳光环能技术有限公司(BeiJin Hoffer Energy Technic Company )力争把HOFFER品牌在中国市场普及,以人居环境为目标,为大型建筑和私人住宅提供全面的“恒温、恒湿,恒氧、新风”系统解决方案和高性价比的HOFFER产品。
Hoffer愿景:
用我们专业化的产品和服务为地球人提供更舒适、节能的生活和居住环境。
Hoffer倡导:
正直 负责 长远 的企业理念 施工单位介绍: ◎欣纬林盛公司是国家工程技术类高新技术企业,成立于是2005年,是标准化“恒温 恒湿 恒氧”生态住宅集成系统解决方案提供商。
◎ 欣纬林盛公司产业涉及新能源、辐射空调二大集成领域,多项产品的应用;服务网络遍及北京、重庆、天津等城市和地区。
◎ 欣纬林盛公司建立并推广行业规范,以标准化、模块化、通用化的产品及构件为核心,以最优化设计集成技术向社会输出生态住宅环境应用解决方案。
◎ 欣纬林盛公司倡导绿色能源替代,致力于绿色能源普及事业,以“让绿色能源触手可及”作为自身的终极使命。 林盛定位: 标准化“恒温 恒湿 恒氧”室内环境解决方案供应商 Standardized "constant temperature and humidity constant oxygen" indoor environmental solutions provider ◎致力于舒适、低碳空间环境应用技术的开发; ◎建立并推广行业规范; ◎以标准化、模块化、通用化的产品及构件为载体,以最优化设计集成技术向社会输出生态住宅环境应用解决方案; ◎满足人类能源需求,推广普及新能源应用技术,实现人类资源的可持续发展。 项目介绍:
(1)本项目位于中国北京市区内。住宅总建面160平米。
(2)本项目配置先进的高端的恒温恒湿中央空调系统。主要功能是房间四季恒温18-26℃,四季恒湿40-70%,同时有先进的热回收新风换气加湿除湿系统,不开窗户也可以得到新鲜空气。
设计范围:
1)本项目的恒温恒湿系统设计,总建筑面积160平米,新风面积140平米,采暖面积140平米。
(2)主要的设计内容是该栋楼的暖通空调通风设计:分户集中式新风系统设计,新风机除湿系统设计,房间内地面新风管道,地热管道设计与顶棚辐射系统管网设计。
设计参数:
负荷计算参数:
(1)总建筑面积160平米,辐射冷负荷9.6KW,平米负荷60W/m2
新风冷负荷为6.4KW,平米负荷40w/
(2)辐射热负荷8.0KW,平米负荷50W/m2
新风热负荷4.8KW,平米负荷30w/m2;
系统配置:
1)冷源由空气源热泵机组提供,接至阳台设备间的双温态控制中心,将低温冷水经双温态换热成两种温度的水。
一种是高温冷冻水,供回水温度是14/18℃,承担住宅房间内高温辐射冷负荷,该部分由双温态换热中心提供。双温态换热中心放置于保姆阳台房内。
另外一部分是低温冷冻水,供回水温度为7/12℃,承担住宅的新风机除湿冷负荷。该部分也由双温态控制中心提供。
2)热源:热源采用市政供热,接至设备间的双温态控制中心,将高温水经双温态控制中心内的换成两种温度的水。
一种是供应地板采暖的,换热到45/40℃,再经过分集水器最终到户内。
另外一种是60/50℃,供应新风机加湿前的预热负荷。
3)水平管网分为两套,一套是走高温冷冻水,即14℃地板辐射水管网,另一套是走低温冷冻水,即7℃的新风机系统。水平管都走地板下面,然后分别接入设备立管,均加静态平衡阀。
4)新风风量按1.2~1.5c/h计算,或人均风量30CMH.
建筑物能耗标准:
该项目必须是恒温恒湿恒氧的低碳建筑,在改造时必须保证达到实际墙体传热系数<0.45w/m2k,玻璃<2.0w/m2k,窗框为断热型铝合金窗框,玻璃采用6-12A-6low-E中空玻璃反射玻璃,屋顶和地面传热系数<0.5w/m2k门窗的玻璃与框之间不能漏风,门窗外框和墙体之间不能漏风,外门做门槛或做二道门,避免外门风直接进入房间。
设计施工图:
系统原理图
地面辐射冷暖平面布置图
地面辐射冷暖控制线路图
顶棚辐射冷暖平面布置图
顶棚辐射冷暖控制线路图
加湿除湿新风系统布置图
地面部份结构图
新风系统结构
控制系统做法
为了让本建筑物达到能耗标准,增加外墙内保温,如图
保温做法
修补原保温节点
岩棉
填充岩棉
挤塑复合保温板
铺装复合保温板
完成后的保温墙
保温板结缝的处理(主要作用是防结露)
等得发慌的天棚辐射板终于多德国运过来了。
刷界面剂(为了让愎盖石膏由原楼板粘接固牢)
顶面辐射安装
墙面辐射板安装
灯孔预留处理
天棚辐射分集水器安装
新风进气管道预留
地面送风管道安装
地面送风风口订位
地面辐射系统分集水器安装
地面辐射冷热管道
天棚毛细管辐射覆盖材料
天棚毛细管覆盖过程
节能保温窗户
毛细管覆盖完成效果
热泵设备安装
安装完成的设备
透风墙排风口安装
系统原理详见:http://www.schutz.cn/productairxt.aspx
|