本帖最后由 襄阳安泽 于 2012-6-8 09:55 编辑
施工单位:襄阳丽业暖通服务中心
工程地址:二汽梦里水乡别墅区
采暖面积:150平方米
一、工程依据
1. 《供暖通风设计手册》北京:中国建筑工业出版社,1987年 2. 《采暖通风、空气调节设计规范》中国建筑工业出版社,1993年 3. 《建筑电气设计》北京:中国建筑工业出版社,1996年 4. 《地面辐射供暖技术规程》 中国建筑工业出版社,2004年 5. 建筑平剖面图 二、工程设计 1、设计参数 地表温度: 22±2℃; 居室单位负荷: 120w/ m² 2、温度控制 每一个区域都是由一个温控器独立控制 3、工程材料明细
1) 安泽单(双)导组件式发热电缆 技术指标:实心电阻丝,XLPE绝缘体,PVC外套 外套的最大连续工作温度为65℃,符合IEC800标准 线性负荷为18.5(17)W/m,最高系统电压300/500V。 2) 保温扣板和压模成型的导热铝板(怡热干式) 3) Anze温控器 温控器型号AZ75.716T,控温范围::5-50℃。 三、室内发热电缆铺设CAD示意图
四、工程安装要求
a) 发热电缆和Anze电子温控器的安装必须符合厂家施工安装规范。 b) 发热电缆的弯曲半径必须不小于电缆自身直径的六倍。 c) 发热电缆承受的张力不能超过25kg。 d) 发热电缆决不能放置在管道较锋利的边缘。在任何时候都应小心保护发热电缆。 e) 安装发热电缆前,检查施工地面是否平整。 f) 发热电缆必须展平,常规发热电缆避免出现电缆线交叉接触现象。 g) 首先使用塑料胶带分点将发热电缆预固定,最终完工的发热电缆固定材料使用豆沙混凝土,这样可以保证发热电缆安装在地面下的安全,并确保整个地面与发热电缆保持一体化 h) 在寒冷环境下安装发热电缆时,气候会使发热电缆变硬,使其难以弯曲。为保证安装质量,应把发热电缆展平,将发热电缆与电源接通,过一小段时间后发热电缆就会恢复其原有的柔韧性,使发热电缆能够紧密的贴在钢丝网上。 i) 发热电缆安装完成后,必须检查发热电缆的电阻值和绝缘电阻,并接通临时电源确定发热电缆发热后才能安装温控器。(蓄热湿式) 五、工程实际铺设图
一次次的用心施工,一次次的小小进步,使得我们不断的完善自己、提高专业水平。细节决定成败!把微不足道的事做得完美无瑕,这是因为责任。送给世界一个个温暖的家,一张张幸福的笑脸,这是因为爱。
|