本帖最后由 莱兹邦地暖 于 2012-6-6 18:09 编辑
西藏--爱琴海咖啡拉萨旗舰店电地暖施工日记
施工单位:西藏莱兹邦地暖
施工地点:西藏拉萨太阳岛
采暖面积:776.77m²
一、序 1.拉萨气候说明: 拉萨市地处河谷,冲击平原,是世界上海拔最高的城市之一。地势由东向西倾斜,气候属高原温带半干旱季风气候区。年日照时数3000小时以上,故有“日光城”美称。年降水量为200—510毫米,集中在6—9月份,多夜雨,称为雨季。最高气温30℃,最低气温零下17℃。太阳辐射强,空气稀薄,气温偏低,昼夜温差较大,冬春寒冷干燥且多风。年无霜期100~120天。 10月起气温下降,湿度减小,昼夜温差变大,白天仍然较暖,但夜晚温度迅速降低,是进入冬季的前兆。冬季一般从11月起至次年4月,期间白天往往在10℃以上, 而夜间则降至零下5-零下10℃,冷暖变化很大。 2、近年咖啡业在拉萨的发展: 拉萨是一个典型的以休闲娱乐为主的休闲城市,在这里没有内地沿海城市的快节奏生活秩序。人们总是随遇而安的享受着宁静和舒适。所以但凡茶余饭后或休息日,人们都会自然的寻找一处休憩之所,或悠然、或典雅的释放轻松。 随着近几年拉萨经济的迅猛腾飞,内地以及世界级咖啡连锁名店开始瞄准西藏市场,并且飞速的挺进拉萨这坐古老而神秘的原生态绿色城市。 爱琴海咖啡是法国著名品牌,其总部位于中国北京市。品牌文化最初源于地中海东北部、希腊(Greece)和土耳其(Turkey )之间的爱琴海地区。浓情、甜蜜、优雅又不乏现代都市的时尚气息——古典与时尚、历史与现代、梦想与现实的融合,这就是爱琴海咖啡给人的第一印象。爱的海洋,琴声优雅——在爱琴海咖啡你总能找到一种独属于地中海的:宽阔沉静、幽蓝深邃的味道——爱的味道。而这所有的一切,都能在淳朴而不乏浪漫、古老而不缺乏现代都市情感元素的的拉萨街头得到完美的诠释。人与自然的和谐统一总是随处可见,唯美的演绎着绿色生活新概念。 二、工程概况
1、该项目位于拉萨市太阳岛,地处拉萨河畔风光带,地势空旷,冬季河风较大,相对拉萨市区人烟居住密集区室外温度低于2-3度。围护结构:墙体无内外墙保温、窗户为双层玻璃、空间高度2.7米左右、地面为毛坯水泥地面,无蓄热层、本案前后左右无采暖用户。综上所述,该案冬季采暖时热损相对较大,其使用性质与家庭或单位有所差别,每平方120W热效率已不能满足日常经营需要,故设计本案热效率应当高于135W每平方,方能满足场所供暖需求。 该案交通方便,附近商住,商家众多,高端休闲场所云集,是休闲、品茗、商谈的绝佳处所。该业主主管工程建设项目,对电采暖有较强的了解及深层次体验。曾5次亲临各暖通公司考察对比后,选择了莱兹邦地暖。
2、该项目总建筑面积1100余平方,其功能为休闲娱乐场所。取暖区域划分为:开放式大厅、VIP包间、豪华包房、浪漫卡座、雅间、情侣间、办公室、电梯前厅、行人过道。
2、业主要求:
1)、必须分场所分时段控制。
2)、大厅、过道、前厅地面材料为地砖,所有包间地面材料均为强化地板。
3)、升温迅速,保温效果要好,满足节能要求。 4)、经济、合理、安全、环保、舒适地解决休闲场所的暖气供热,并且能智能控制,无需专人管理。 三、供暖产品及辅材
1、主材: A、所有地面材料为强化地板的房间均为电热膜供暖系统,采用韩国原装进口莱兹邦电热膜,控制系统采用北京博万德大屏双温控周编程液显温控器。 B、所有地面材料为地砖的房间均为发热电缆,采用成都安莱特线缆制造公司生产的发热电缆,型号为:ALTGV1R单导。
2、辅材:品牌地暖专用反射膜、XPS保温板、耐高温绝缘泥、耐高温自熄管、无纺布保护层、PET胶带、紫铜镀锡专用线卡、电缆专用线卡、导静电铝箔、2.5BVR国标软芯线。
四、设计参考及简要设计参数
1、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2、《民用建筑节能设计规范》(GB50176) 3、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004) 4、《低温辐射电热膜》(国家建工行标2010) 5、满足国家及西藏有关标准和行业标准。 6、采暖计算温度:-6℃
7、室内设计温度:15-25℃ 8、相对湿度:28%
9、冬季室外平均风速:2.2m/s
五、设计方案
1、由于VIP包间、情侣间、雅间相对封闭,客人出入相对较少,当温度达到设定值后,热量消耗较小,因此采暖功率设计为135W每平方;由于整个装修风格着重暖色调,且封闭式房间地面均采用复合地板,所以封闭式包间适用于采用远红外碳纤维电热膜供暖系统采暖,其产品特性如升温迅速,即开即用,分室分时控制,节约能源的特点得到充分体现。 2、开放式大厅、卡座、吧台、过道、前台接待厅区域由于采暖空间较大,且属于常用采暖区域。而人员相对分散,窗户面积较宽,且楼道未密封,因而会消耗一部分热源。为了最大程度的提供后续热量,尽可能保持室内温度持久,所以采暖功率需达到135W每平方以上,方可以恒温模式供暖,并提供舒适的室内温度。由于过道及大厅整体采用地砖铺设地面,所以适合采用智能发热电缆供暖系统采暖。其缓慢升温,蓄热持久,热总是呈上升趋势,电热地暖系统的暖线均匀分布于地面下,热空气的循环非常轻柔,室内空气温度按照使人体感觉最舒适的方式合理分布。因此,发热电缆地暖模式可以提供更加温馨、舒适的采暖。
六、本系统特点
自动微电脑记忆温控器控制,设备运行安全环保,智能高效,升温迅速,即开即用,分室分时,双温双控,健康舒适,在该地区使用效果最佳。
七、对系统供电要求 1. 本供暖系统最大功率为 110.00千瓦。 2. 供暖主线需采用国标10平方及以上规格铜芯线。 3. 主线至少分8个及以上回路专供地暖系统使用。每组主线需满足负载20千瓦。 4. 地暖专线需提供独立专用的配电箱及电闸与漏保。 八、施工应具备条件 1、设计图纸及技术方案齐备。 2、建筑物内部施工已结束,地面基层表面平整度已达要求。 3、有防水层或防潮层要求的地面已施工完毕。 4、铺设区域内其它专业的隐蔽工程已全部完成,现场符合独立封闭施工条件,本单项工程不宜与其它单项工程交叉施工。本工程施工完毕后需立即进行地面材料铺设。 5、建筑物内已按设计要求《建筑电气工程施工质量验收规范》完成相应的电地暖系统配电箱、温控器预埋暗合、墙面预埋线管、配线,并验收合格。如:需打好线槽,预埋好线管、暗盒。并将温控开关线(2.5BVR国标软芯)从主线引来放置温控开关盒处。(火、零、地三线区分开) 6、我方需与装修公司电工、客户现场三方交流沟通,指定温控开关位置,确定主线大小、布局走向,漏保、空开、地暖专用控制箱进线方式。
7、需要客户在铺地板或地砖前五天时间通知我方人员安装地暖系统。 九、施工程序: (一)电热膜系统铺设 1、施工前确认地面平整,特别是无明显突起,清扫干净施工地面的杂物。 2、保温板铺设:将保温板满铺于地面,并用胶带固定。墙角或拐弯处需要量好尺寸再裁好保温板铺上,同样用胶带固定,做好边角保温。 3、反射膜铺设:反射膜的大小尺寸根据膜的尺寸量裁,并根据施工图纸的标注铺于保温板之上,用胶带做好固定。 4、电热膜的铺设:将接好线卡的电热膜有铜片的一面朝下,均匀的铺在反射膜上,并将膜的边缘隔一段距离用胶带固定。 1)、施工场外接线:用紫铜镀锌线卡将零,火线与电热膜头部做好连接。剪断接头的电线时,每剪一次线,必须要将接好膜的电线穿好自熄管,切记这一步骤,并养成习惯。 2)、膜组绝缘处理:用绝缘泥包裹接线卡和裸露的电线,做好深度绝缘。再用PET绝缘防水胶带做二次绝缘。对电热膜做尾部绝缘处理,方法同上。但是尾部是不需要接电线的,只做好绝缘即可。 5、导静电铝箔的铺设:将铝箔裁剪成小条,从第一张膜的接线部位直铺到最后一张膜。如果有零散的单张膜,用铝箔对接,并用绝缘胶带固定。 6、接地线:地线线头可稍长一些,将其成扇状分开,然后用绝缘胶带粘在铝箔上面。 7、测试:接线完成后,用万用表测量电阻做好记录,并与施工表中的相关数据对照,以确保连接正确无误。然后测量电流是否跟施工表相符,以确保温控能在正常的负荷工作范围内工作。最后再次计算所取暖房间的总功率是否与施工详单相符。 8、电线的铺设与固定: (1)、根据温控器的位置合理铺设电线的走向。 (2)、在保温板上压出放置绝缘泥块形状的槽口,用开槽铲子将保温板下压成坑状,并将绝缘泥块放入坑内。用胶带做好固定。 (3)、根据电线的走向,在保温板上下压出电线的痕迹,用开槽铲压出能放电线的小坑,然后将电线放入坑内,用胶带做好固定。 9、安装温控探头:探头要越过铜片,装在黑色的碳纤维下面,用绝缘泥绝缘,蓝胶带再绝缘。同时在保温板上压槽,放入探头及探头线。探头必须安装在离温控器最近的一片电热膜上 10、保护层铺设: 无纺布用来保护电热膜在后期施工中不受损坏,其大小,长短根据电热膜而定,均匀、平整的铺在膜上面并用胶带做好固定即可。 11、收尾工作: (1)、检查准备接温控器的电线、地线及探头线是否完好,长度是否够用。 (2)、将电线、地线及探头线用铁丝穿进塑料管并拉出至温控开关处备用。 (3)、安装好温控,根据实际需要设置好温控内置参数。 (4)、测量每片电热膜到周围墙壁的距离,对温控探头的准确位置进行标注,并做好相应记录。 (5)、安装完毕,要对电热膜进行验收,验收包括电阻是否正确,电热膜是否每片都均匀发热.然后对施工标注后的测量尺寸进行整理,并在autocad图中进行标注,保存。 (二)发热电缆系统铺设 1)铺设绝热保温层——聚苯乙烯保温板 铺设前先将场地打扫干净,然后将聚苯乙烯保温板铺设在平整干净的结构面上,边角处注意做好边角保温料,并用胶带粘接固定。 2)铺设地暖用反射膜 铺设镀铝膜时,必须平整覆盖整个保温板,并用胶带固定。 3)铺设地暖系统中的发热电缆 发热电缆必须按设计图纸要求间距铺设在反射膜上,误差≤±10mm,最小弯曲半径为5倍电缆直径,发热电缆铺设应美观,平直,并用专用线卡固定。不允许摔打拉扯发热电缆,放线时应尽量顺外圈自然绕直铺设。 注意事项: 1)铺设地暖系统中的发热电缆前先用万用表和摇表测量发热电缆的电阻及绝缘电阻是否正常。 2)切勿在环境温度低于-5℃时安装。 3)如果必须安装在(座便器、安装门吸等)有可能遭受损坏的地方,则必须采取切实措施对加热电缆加以保护。 4)加热电缆之间绝不能在任何地方有相互接触,交叉或者重叠的情况。这将造成加热电缆产生过热造成损坏。 5)温控探头应固定在线缆之间,与线缆的距离不小于线缆的平均铺设间距的2/3. 6)铺设完毕后,按图纸检查是否符合设计要求并用万用表和摇表检测每一套发热电缆的电阻值和绝缘电阻值是否正常,确保发热电缆无短路、断路现象。然后通电检测发热电缆的发热效率。 7)填充混凝土填充层(由装修公司完成) 填充层厚度宜在25mm-30mm之间且均匀,浇筑后应用木制工具轻轻劣实,不许大力粗劣;地暖系统中的填充层完工后48小时内不许上人踩踏,填充层施工完毕后的地面严禁剔凿、重载。 8)电缆再次测试 填充层施工完毕后,再用万用表和摇表检测每根电缆,以检查发热地暖电缆在施工过程中有无损坏 9)铺设地面装饰材料(由装修公司完成) 铺设地面装饰材料时严禁在铺有发热电缆的区域进行装饰材料的切割;严禁在有发热电缆的区域打钉。 10)再次测试电缆 地面装饰材料铺设完毕后,再用万用表和摇表检测每一根发热电缆,以检查发热电缆在地面装饰材料施工过程中有无损坏。 11)地暖系统中的温控器安装应在工程交付使用前安装,以免破坏;安装时以地暖温控器安装使用说明书为准;安装后通电检测。地温传感器的安装必须符合《发热电缆技术标准》相关规定。 运行调试 1)必须在混凝土填充层养护期满后(一般为30天)才能开始通电调试。 2)首次启动、调试发热电缆供暖系统(地暖系统)时,应将系统设定在5℃-10℃低温范围运行一段时间,然后逐步调升温度,直至达到采暖舒适温度。 3)温控器的调试应按不同种类温控器安装调试说明书进行。 4)电地暖系统进行调试应按《发热电缆低温辐射供暖系统运行调试规定》执行。
施工平面图
施工平面图
外景
大厅
大厅
卡座
豪包
普包
过道
温控器
温控器
铺装地板
铺装地板
成品保护提示
保护层
铺装电热膜
铺设发热电缆
铺设反射膜
边角保温
铺设保温板
|