舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 4502|回复: 6

江苏科宁盐城分公司金色水岸小区地暖日记

  [复制链接]
发表于 2012-6-30 13:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 chenjz_kn 于 2012-7-6 16:34 编辑

DSC06779.JPG

金色水岸小区整体效果图
材料设备进场及施工,必须提前24小时通知客户代表;选择合适的地方放置材料,避开进门处或人员经常穿过的地方;施工主管和施工人员在工地上施工时必须穿工作服,不许穿露趾凉鞋、拖鞋,并穿戴整齐。
DSC06783.JPG


DSC06782.JPG

DSC06790.JPG    

DSC06788.JPG

钢丝网的铺设必须网格之间对齐,压接25㎜,交界处和钢丝网边界处用塑料卡固定平整,塑料卡固定铁丝网时应避开采暖管敷设位置。采暖管上方伸缩缝应采用扎带固定到钢丝网上。
DSC06785.JPG

师傅前期铺设的气垫反射膜;铺设保温板时应先把地面清洁干净,使人踩上后无凹凸感,墙面根部应平直;直接与土壤接触或有潮气侵入的地面,先要铺一层防潮层。

DSC06794.JPG

陈师傅在准备地暖的分集水器工作,分水器不允许安装在木质柜体内,应安装在厨房、卫生间等有防水的区域。分水器安装好后应及时罩上分水器罩子,防止分水器遭到损坏。

DSC06801.JPG

DSC06802.JPG

管路的走向必须严格按照施工图纸标定的回路和管路的走向铺设,不得出现交叉走管;管路的间距不大于180㎜,,卫生间间距不大于160㎜;整个系统中的管路绝对不允许有接头。
DSC06810.JPG

DSC06805.JPG

DSC06804.JPG

DSC06803.JPG

施工过程中应该尽量少踩它

DSC06799.JPG

DSC06798.JPG

DSC06811.JPG

DSC06831.JPG

DSC06820.JPG

陈师傅正在紧锣密鼓的铺设管道,很是辛苦哦!!!

DSC06827.JPG

DSC06817.JPG

DSC06816.JPG

DSC06815.JPG

DSC06818.JPG

DSC06819.JPG

DSC06828.JPG

安装分水器时注意水、电管走向,不要在打孔时破坏到水电管;安装高度为分水器罩子顶部到原始地面600㎜,安装要水平。

DSC06830.JPG

DSC06829.JPG

陈师傅在把管道连接到各路分集水器上;系统打压测试时,不得将压力表、阀门安装在锅炉下方出墙采暖主管上进行打孔测试;用试压泵将系统压力升到0.6MPa,检查所有接头有无渗漏。

DSC06821.JPG

DSC06833.JPG

工程材料在施工现场有专门的堆放处;卫生间潮湿区等地方的提醒标贴必须粘帖到位。

DSC06824.JPG

DSC06823.JPG

工程项目告示应在进场后及时贴到进门应能看到的墙上,宣传画应及时贴到小区内容易看到的外窗玻璃上。

作为盐城科宁舒适家居系统公司,我们致力于创建一个舒适、温暖、和谐的家庭氛围,让客户在温馨的环境中享受现代科技带给我们的视觉和感官的效果,让顾客快乐每一天!!!


各位,这几天没有更新我们公司金色水岸OA日记,因为客户家还有锅炉没有安装,且客户家的装修还没有到最后的阶段,所以后期我会陆续把一些资料和照片上传的,希望大家见谅!不过现在我觉得金色水岸的小区环境很是不错,所以就心痒的又传了一些照片,供大家欣赏。嘻嘻!!!

DSC07018.JPG

DSC07017.JPG

DSC07015.JPG

上次由于疏忽,没有捕捉到金色水岸的另类风景,这次补上,还不算遗憾了!!!

DSC07011.JPG

DSC07010.JPG

DSC07021.JPG

DSC07020.JPG

这些图片反映了金色水岸小区的生活面貌和人们安居乐业的生活环境,真的让人感受到现代生活的舒适和惬意!!!

DSC07001.JPG

DSC07000.JPG

这是上回没有上传的压力表的测试图片,这回补上,抱歉!!!
DSC07025.JPG

DSC07026.JPG

DSC07029.JPG

DSC07028.JPG

DSC07027.JPG

DSC07024.JPG

DSC07023.JPG


填充层施工应在通过遮蔽工程验收,且水压试验合格,加热管处于有压状态下;填充层结束后,找平施工人员应对找平层进行洒水养护。








发表于 2012-6-30 15:56:35 | 显示全部楼层
这算是篇扫盲贴啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-30 17:00:34 | 显示全部楼层
如果在把你用的材料详细介绍一下会更完美。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-6 16:22:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:38:31 | 显示全部楼层
接受大家的建议,对施工的工程进行了部分的补充和说明,虽然是不太精确的表达,但还是希望大家给与多多鼓励和批评,我们会不断的改进和补充。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-4 20:25:00 | 显示全部楼层
这个工程做得很细,但是 建议买个好相机拍点像样的 这个作品如果专家那里通不过,估计就是捏照片质量的问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-4 20:44:19 | 显示全部楼层
一看您的施工日记做的用心了,但是细节您没有抓住,第一:您介绍说有工作服,但是看您这几位安装人员。第二:您家的陈师傅,如果以后苯板施工过程中,尽量不要穿皮鞋。第三:如果是工程的话,人员一定要佩戴安全帽的。第四:打压使用手动打到0.6PA,要好久的,地暖管道可以使用水先灌满,在使用气泵打到施工压力就可以了。第五,您四周的膨胀条,建议您以后采用厚度2cm的,对地面有更好的防裂效果。以上提出自己的几点小意见,希望您的在明年的工程中,更上一层楼!
回复 支持 反对

使用道具 举报