楼主 |
发表于 2012-7-11 10:56:15
|
显示全部楼层
本帖最后由 暖家地暖张 于 2012-7-15 12:32 编辑
连云港大众暖通 发表于 2012-7-10 16:37
1千多米管子,15路分水器,估计铺装面积也有200平方以上了,炉子多大功率啊,混水中心怎么配置啊,可惜没有 ...
谢谢!总面积210平,没有用混水中心,准备用36KW的炉子。
(注:威能36KW的壁挂炉循环水量为1548L/h,因地暖水使用温度要求小于60度,所以按额定输出的70%、进回水温差10度计算,1548*0.7*10/0.86=12600W,按居住建筑取每平米热负荷最大值50W/m2计算,12600/50=252m2.就是说36KW的壁挂炉可以满足250平左右的房子供暖需求,以上数据请行家指正!)
|
|