项目名称:平高府邸4号楼
项目介绍:平高府邸傲距朝阳东路与郁洲南路交界处,坐镇新城核心轴线,紧邻市政府,各大政府机关、学校还嗣周围,更与苍梧绿园一路之遥。堪称“地王之王”。10分钟生活半径内,医院、超市、银行、餐饮、娱乐等商业网点更是星罗棋布。
平高府邸.jpg

 楼主| 发表于 2012-7-23 14:19:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 lyg济钢供暖 于 2012-7-23 14:28 编辑

二、设计依据:
1、《地板辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003
3、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001
4、《预制轻薄型热水辐射供暖板》国家标准
5、低温热水地板辐射供暖应用技术规程 DBJ/T01-49-2000
6
、天脉远红干式地暖热水系统施工工艺及验收规范
三、主要材料说明:
1、环保干式地暖模块:采用天脉环保型,房间地板区采用地板型环保干式地暖模块
2、分集水器:采用金帆分集水器
3、地暖盘管:采用来保利PEX—c地暖管DN1216
4、壁挂炉:采用意大利瑞帝安雅智24KW系列
5、温控面板:采用有线高标面板

设计图纸

设计图纸


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-23 14:20:36 | 显示全部楼层
施工步骤:
地暖主管和分水器施工阶段
1、准确定位主机及分水器并划线
2、安装分水器及布管(主机至分水器管道)
3、试压(交付装潢阶段)
分水器位置.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-23 14:26:02 | 显示全部楼层
干式地暖末端施工阶段
1、铺设干式地暖模块:地板区干式模块在铺装地板前1-2天铺设;模块接缝处统一用铝箔胶带粘帖。
2、铺设地暖盘管:地板区模块直接嵌入地暖管;
3、管道注水试压验收:连接自来水单回路冲洗注水,水压试压合格完毕;交付业主铺设地砖或地板。
地暖施工1.jpg 地暖施工2.jpg 地暖施工3.jpg 地暖施工4.jpg 地暖施工5.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-23 14:27:19 | 显示全部楼层
打压合格完毕,铺设地板
铺设地板.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-23 14:32:55 | 显示全部楼层
赞,模块真方便,这户多大面积呀,多长时间完工的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-23 16:57:15 | 显示全部楼层
恭喜济钢地暖获得10000个特供的金明卡钉哦,金明提供适用于16地暖管,20地暖管,和发热电缆的卡钉,请问您需要哪个型号,同时留下全名,电话,邮寄地址,活动结束后我们会尽快安排邮寄的,卡钉的包装如图,是10箱这样的卡钉哦
卡丁.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-23 17:05:07 | 显示全部楼层
王喜静 发表于 2012-7-23 16:57
恭喜济钢地暖获得10000个特供的金明卡钉哦,金明提供适用于16地暖管,20地暖管,和发热电缆的卡钉,请问您 ...

需要20地暖管的卡钉
姓名:冯军刚  电话:18661256708
邮寄地址:江苏省连云港市新浦区红星美凯龙1楼B区29号 {:soso_e113:}


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-23 22:31:38 | 显示全部楼层
为什么不采用回型布管?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-24 10:05:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 天脉远红_陆叶 于 2012-7-24 10:08 编辑
暖家地暖张 发表于 2012-7-23 22:31
为什么不采用回型布管?


这种是地板区的干式地暖模块,因为木地板下面用水泥导热的话那么脚感不舒适,所以地板区的导热材质是金属铝板,铺单/双S型会比较便捷,如果铺回型也是可以的,但是牵涉到模块的拼接以及铝板的开槽,会稍微麻烦一些。