本帖最后由 天泽地暖 于 2012-7-24 14:27 编辑
施工单位:天水市天泽地暖
工程名称:天水市天光佳园地暖施工日记
工程地址:天光佳园1#4#301
工程面积:建筑面积83平米,采暖面积60平米
一、设计依据及标准:
本家装为低温热水地面辐射采暖项目
《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
采暖房间的设计参数:
室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。卫生间--22℃。
地表温度:卧室,客厅,餐厅--24-25℃。卫生间26-30℃。
采暖方式及热媒:
本工程为燃气壁挂炉供暖,此系统可根据实际需要的温度调节,按照国家规定地板采暖温度45—60度。地表温度24-28度
二、施工要求:
1、设有分.集水器,分水器设有球阀,并设有自动排气阀、工作压力为0.3MPa。
2、室内采暖管道埋地部分每路管长70米±2米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。
3、在分.集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。
4、管道和阀门要求:
(1)采暖上楼主管道采用PP-R管道(浙江普金管材),应保证耐温95℃以上,使用寿命在50年以上。
(2)管道连接时应避免轴向弯曲,同时要考虑地暖热胀冷缩,应清除管道及管件内的污垢和杂物,防止油漆.沥青等污染管材和管件。
(3)所有阀门.管件的位置应设置在便于操作与维修的部位。
(4)在浇捣混凝土覆盖层之前,必须先进行0.8Mpa的水压实验.合格后方能进行混凝土的施工。
5、豆石垫层:垫层高度、35mm。混凝土配比,水泥、沙子豆石比例为1: 2:3。
6、试压要求;管道安装完毕后,必须先进行0.8Mpa的水压实验,稳压24小时,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏,不宜以气压代替水压实验。
7、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。或者给水中加入适量的食用盐,以防止管内冻结。
8、其它各项施工要求应严格遵守《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ242-82)的有关规范
三、施工材料
1、地暖管材:瑞泽PE-RT20*2.0
2、分水器及阀门:友家分水器
3、保温材料:200mm,>30KG/M3,挤塑板
4、反射膜:河北佳祥无纺布反射膜
5、卡钉:金明
6、主管道:浙江普金PP-R
7、壁挂炉:业主自选
1:天然气壁挂炉接头预埋
2:施工前地面清洁
3:分水器安装
4:保温板铺设
5:反射膜铺设
6:地暖盘管
7:地暖打压
8:地暖回填
|