舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 3689|回复: 8

沈阳凌轩暖通-----沈阳市浑南新区地暖施工案例

  [复制链接]
发表于 2012-7-25 09:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 沈阳凌轩暖通 于 2012-7-25 09:48 编辑

参赛公司:沈阳凌轩暖通工程有限公司
参赛时间:20120718
场景一:甲方在设计院设计好的图纸,有明确的设计方案。最终和我公司达成合作。
场景二:公司选择河北圣佳碳纤维三层发热电缆,双温双控可可编程温控器

图片1.jpg

图片3.jpg




图片2.jpg

场景三:根据设计要求,现场施工
施工地点:沈阳市浑南新区
施工面积:1500
施工步骤:
1. 进场检验:在碳纤维发热电缆进场后,统一进行通电试验。确保每根发热电缆都能正常工作
2. 绝热层铺设:选择保温性能好的挤塑板进行铺设,并在挤塑板上铺设铝箔纸。在铺设过程中挤塑板对接紧密,并做了边墙保温(避免不必要的热损失)
3. 发热电缆的铺设:将碳纤维发热电缆按照设计功率、间距均匀老姑的铺设在绝热层上(距边墙10cm铺设)然后铺设预埋穿线管,并固定,再将感温探头放在预埋管中,最后将预埋管末端封堵,低温探头安装在两根发热电缆中间部位。
4. 温控器安装:将发热电缆与温控器连接(温控器在距地1-1.2m的高度)并固定,然后将温控器与电源线连接好。最后回填地面。
施工检测:
在做好回填后2448小时内,在监理公司监测下进行对地绝缘电阻的检测并记录。

IMG_2818.jpg




IMG_4523.jpg


IMG_4526.jpg

IMG_4536.jpg

IMG_4532.jpg

IMG_4528.jpg

IMG_2880.jpg

1.jpg

照片2.jpg







LOGO.jpg
IMG_4536.jpg
发表于 2012-7-25 10:42:08 | 显示全部楼层
这个布线方式好像见的不多呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-25 12:02:43 | 显示全部楼层
铺线很规整 但不知这样直角铺设 有没有弊端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-25 12:39:16 | 显示全部楼层
求解,为什么直角铺设?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-25 12:42:09 | 显示全部楼层
碳纤维发热电缆很软吗?铺的好漂亮啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-26 22:14:16 | 显示全部楼层
欢迎老乡参赛
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-26 22:18:07 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 08:47:52 | 显示全部楼层
呵呵,看起来很漂亮。
不过直角弯曲规范不允许的,有隐患;
看你上面的电缆照片,电缆三层?那中间的屏蔽层和地线呢?你的绝缘电阻怎么测试的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 08:51:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 张国强 于 2012-12-5 08:53 编辑

5.5.5        发热电缆的弯曲半径不应小于生产企业规定的限值,且不得小于6倍电缆直径。
发热电缆定义:以供暖为目的、通电后能够发热的电缆。由冷线、热线和冷、热线接头组成,其中热线由发热线芯、绝缘层、接地屏蔽层和外护套等部分组成。
这个是规范的相关规定