楼主 |
发表于 2012-8-9 12:56:13
|
显示全部楼层
本帖最后由 南京圣菲斯 于 2012-8-9 14:41 编辑
change 发表于 2012-8-9 10:52
看了半天这么多家老师和高手的评价,我忍不住也想说一句,呵呵,说的不对,见谅。
这个系统配置的一个 ...
看了半天这么多家老师和高手的评价,我忍不住也想说一句,呵呵,说的不对,见谅。
这个系统配置的一个问题:两台24KW本身配置没有问题,问题在於是系统被好生的分成“楚河汉界”,好端端的一个系统被分拆成两个来做,只是在设备故障时把主管相连来替换备用。正常供暖时,我就想问一句,如果客户1号炉子所辖区域的50平米开启,2号机所辖区域也开启50平米,请问系统是不是两台锅炉都要运行,也就是说48KW的锅炉,在最低工况下运行,能好吗?
如果是两台锅炉各自所辖区域只开50平方的供暖面积,选择一台落地锅炉的效率高还是两台壁挂炉的效率高,说实话,我没有具体数据给出来,但是我觉得这暖立方里的专家应该可以给我们一个答案,我的观点是两台小壁挂炉的效率高些,当然这可能是错误观点,若有错,有具体的数据可以反映这种问题,我们以后会改正的!
目标项目也就200多平米的采暖面积,如果不考虑生活水来水,按120W的负荷,24KW锅炉做个混水,也基本可以运行了。何必两台?
如不考虑生活热水,确实是差不多,但是本案例里确实考虑生活热水了,所以必须选择2台锅炉来满足热水需求!
如果考虑生活水,两台配置,一个是系统炉(配水箱160L),一个是两用炉,我不知你的系统如何连接?还有更多细节,暂不一一缀述。
简单解释下,两用炉的热水出水口进水箱的冷水口,此为串联,但在两用炉出水口设置三通阀,做到2台锅炉可以串联也可以并联使用,通过阀门来控制!
拙见,供楼主参考;
大体思路就如此,可能解释的语言不准确,见谅!
|
|