一、工艺说明:
本工程的地面辐射采暖系统采用湿法工艺。湿法地暖广泛适用于石材(地砖)、地毯、塑料地板、复合地板等各种地面材料,它由绝热层、反射层、钢网、地暖盘管、蓄热层五个部分构成。
1、 绝热层:地面铺设20mm厚的高密度APS挤塑板以阻止热量向下传递,沿墙角铺设边角保温带以防热量从墙体散失。
2、 反射层:在绝热层上铺设气垫反射膜,将向下传递的热量向上乱向反射,提高采暖效率,使得地表温度更均匀。
3、 钢网:为直径3mm冷拔丝。增强蓄热层混凝土的抗裂强度,并将地暖盘管抬离反射层面3mm,使混凝土可充分包裹地暖盘管,以提高传热效率。
4、 地暖盘管:采用交联聚乙烯(PE-Xa)De16地暖盘管,平均管间距为150~200mm,根据不同的地面材料和外部环境采用不同的间距,以符合室温均衡原理。
5、 蓄热层:混凝土蓄热层的作用是使地暖具有热稳定性,其厚度应在30~50mm之间;同时,作为地面基层还应具备一定的强度,故标号不得低于C20,跨度超过6m时应设置膨胀缝。
二、设计方案:
本案由于是别墅,故设置分水器部分需要考虑采暖循环合理性,做出如下设置
1、 分-集水器设置:
本系统三层楼共设6组分-集水器。一层分别设置两组3路分-集水器,一组分-集水器控制餐厅敞开式厨房和过道部分,放在厨房的台盆下面;一组分-集水器控制客厅部分,放在楼梯道下面。二层设置一组3路分水器、一组2路分集水器。一组3路分-集水器控制南卧室,卫生间,起居室,放在在卫生间台盆下;一组2路分集水器控制北卧区域,放在北卧卫生间台盆下;三层设置两组2路分-集水器,一组控制南卧,南卫区域,放在卫生间台盆下;一组2路分集水器控制北卧区域,放在北卧卫生间台盆下。
2、 温控区域分布:根据房间布局和功能,初步考虑分成7个温控区域,一层2个温控:餐厅、敞开式厨房为区域A;客厅为区域B;二层3个温控:南卧、南卫为区域C;起居室为区域D,北卧、北卫为区域E;三楼设置2个温控,南卧、南卫,为区域F;北卧/北卫为区域G;
3、 系统热源:根据本工程的采暖面积和热负荷,采暖安装面积为231.6㎡,考虑经济性和同时使用率,本系统按照100%负荷下设计,选用BOSCHZSE24-5MFA一台壁挂式两用炉,BOSCH ZSC24-3MFA一台壁挂式系统炉。单台最大输出功率为24kW位置暂定在卫生间外设备房内。(建议加装设备房)
4、 中央热水系统:
根据本案实际,由于三层,三卫比较分散,用水问题比较突出,特提出适合本案使用要求的热水系统,采用储热水箱加热水循环系统的中央热水系统。本系统锅炉由于采用了采暖系统炉,可接驳原配保温水箱,本案设计采用160升的储热水箱,如常用浴缸宜选用不小于160升水箱。以配曼瑞德智能控制器的威乐热水循环泵。使热水系统达到热水龙头即开即热的功能,减少水资源的浪费,提高了使用热水的舒适度。
三、系统设计原则:
根据业主图纸,结合实际运用原理作出本设计方案,因目前现场情况尚不明确,本方案将会根据实际要求作出相应的调整。
采暖系统的末端配置列表