舒适家居大赛

 找回密码
 注册
楼主: 南京圣菲斯

大户节能型地暖施工案例-南京圣菲斯冷暖公司

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-7-27 17:59:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 南京圣菲斯 于 2012-12-6 13:24 编辑

重头戏,施工照片上场了!
一楼餐厅部分的分集水器!放置在厨房台盆下面!
nEO_IMG_20100918161.jpg
远观整个厨房的地暖,因为中间是吧台,所以做了位置预留!
nEO_IMG_20100918162.jpg
这一侧都是地柜,所以只有保温板,反射膜和边角保温做到位,地暖管道避开!
nEO_IMG_20100918163.jpg


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-27 17:13:22 | 显示全部楼层
占位,地暖施工工序的准备工作:

保温板的铺设:如果有线管的话,线管要靠边走,尽量保证保温板的完整性


铺设钢丝网直径为3毫米的冷拔钢丝网和气垫反射膜。冷拔钢丝的作用有两个,第一,起到防止混凝土开裂;第二,将管道拖高,使混凝土能将地暖管道完全包裹,增加传热面!



本案使用了一种我们专门定制生产的气垫反射膜,采用此反射膜的优点在于,第一,具有很好的机械强度,同时由于反射膜的铝膜不直接接触混凝土的水泥,因此不会产生腐蚀,第二,由于存在一定厚度的空气泡,而这个空气泡就等于是空气层隔热,因此,我们的地下保温层在不增加层高占用的前提下,增强了保温性能。我们虽然没有做过严格的测试,但是从初步试验数据来看,等同于一公分保温板的保温效果,在实际测量用户家的时候,我们在楼下测楼板的温度同比别家同行公司的地暖温度低2-3度。

2.jpg 1.jpg 7.jpg 5.jpg
在用这个反射膜后的这么多年里,我们的客户在运行费用的节省下费用很多,应该是属于节能降耗产品。

                                                             未命名.jpg

由于我们采用的反射膜的厚度和层数比较大,因此我们采用的是直径3毫米的冷拔钢丝做地暖管道的固定层。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-27 16:38:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 南京圣菲斯 于 2012-12-5 18:30 编辑

占位:设计说明
家庭情况:一家三口加两个老人计五口人,常住人口三人!
使用需求:按照18到20度,上下微调!

一、工艺说明:

本工程的地面辐射采暖系统采用湿法工艺。湿法地暖广泛适用于石材(地砖)、地毯、塑料地板、复合地板等各种地面材料,它由绝热层、反射层、钢网、地暖盘管、蓄热层五个部分构成。

1、   绝热层:地面铺设20mm厚的高密度APS挤塑板以阻止热量向下传递,沿墙角铺设边角保温带以防热量从墙体散失。

2、   反射层:在绝热层上铺设气垫反射膜,将向下传递的热量向上乱向反射,提高采暖效率,使得地表温度更均匀。

3、   钢网:为直径3mm冷拔丝。增强蓄热层混凝土的抗裂强度,并将地暖盘管抬离反射层面3mm,使混凝土可充分包裹地暖盘管,以提高传热效率。

4、   地暖盘管:采用交联聚乙烯(PE-Xa)De16地暖盘管,平均管间距为150~200mm,根据不同的地面材料和外部环境采用不同的间距,以符合室温均衡原理。

5、   蓄热层:混凝土蓄热层的作用是使地暖具有热稳定性,其厚度应在30~50mm之间;同时,作为地面基层还应具备一定的强度,故标号不得低于C20,跨度超过6m时应设置膨胀缝。

二、设计方案:

本案由于是别墅,故设置分水器部分需要考虑采暖循环合理性,做出如下设置

1、   分-集水器设置:

本系统三层楼共设6组分-集水器。一层分别设置两组3路分-集水器,一组分-集水器控制餐厅敞开式厨房和过道部分,放在厨房的台盆下面;一组分-集水器控制客厅部分,放在楼梯道下面。二层设置一组3路分水器、一组2路分集水器。一组3路分-集水器控制南卧室,卫生间,起居室,放在在卫生间台盆下;一组2路分集水器控制北卧区域,放在北卧卫生间台盆下;三层设置两组2路分-集水器,一组控制南卧,南卫区域,放在卫生间台盆下;一组2路分集水器控制北卧区域,放在北卧卫生间台盆下。

2、   温控区域分布:根据房间布局和功能,初步考虑分成7个温控区域,一层2个温控:餐厅、敞开式厨房为区域A;客厅为区域B;二层3个温控:南卧、南卫为区域C;起居室为区域D,北卧、北卫为区域E;三楼设置2个温控,南卧、南卫,为区域F;北卧/北卫为区域G;

3、   系统热源:根据本工程的采暖面积和热负荷,采暖安装面积为231.6㎡,考虑经济性和同时使用率,本系统按照100%负荷下设计,选用BOSCHZSE24-5MFA一台壁挂式两用炉,BOSCH ZSC24-3MFA一台壁挂式系统炉。单台最大输出功率为24kW位置暂定在卫生间外设备房内。(建议加装设备房)

4、  中央热水系统:

根据本案实际,由于三层,三卫比较分散,用水问题比较突出,特提出适合本案使用要求的热水系统,采用储热水箱加热水循环系统的中央热水系统。本系统锅炉由于采用了采暖系统炉,可接驳原配保温水箱,本案设计采用160升的储热水箱,如常用浴缸宜选用不小于160升水箱。以配曼瑞德智能控制器的威乐热水循环泵。使热水系统达到热水龙头即开即热的功能,减少水资源的浪费,提高了使用热水的舒适度。

三、系统设计原则:

根据业主图纸,结合实际运用原理作出本设计方案,因目前现场情况尚不明确,本方案将会根据实际要求作出相应的调整。

采暖系统的末端配置列表
nEO_IMG_未命名.jpg


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-27 16:29:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 南京圣菲斯 于 2012-12-5 18:24 编辑

一层地暖设计图纸,分区控温
nEO_IMG_一层.jpg
二层私人空间,休闲区和卧室
nEO_IMG_二层.jpg
三层主生活区
nEO_IMG_三层.jpg
地暖系统图
nEO_IMG_系统图.jpg





回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则