发表于 2012-8-7 12:35:51 | 显示全部楼层
南京圣菲斯 发表于 2012-8-3 11:44
有多少人能做到这个业主的记录详细程度呢?

强烈支持下!用户的见证说服一切!!加油!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-7 12:07:05 | 显示全部楼层
暖--圣菲斯 发表于 2012-8-6 01:29
l两台锅炉的考虑是基于几个方面,
第一,采暖面积比较大,单台锅炉有局限性,那就是一旦出故障,整个系统 ...

问题一:两台锅炉分区控制?意思是分管不同区域?那何来互补?发生故障还不是不能用?
问题二:大功率带小面积能耗会减少?不可能!只有匹配才会降低能耗,过大和过小都不行。系统流量=热需求/设计温差。
问题三:本身温控器就可以实现所谓分区控制,甚至是定时定温远程等功能,何苦在最不容易实现的锅炉段去实现这些锅炉本来就不擅长的功能呢?
问题四:您言下之意是您的系统不用混水?不加装循环泵?您是否了解锅炉内部循环泵功率?您是否了解锅炉如果直接调温用于地暖系统是超不节能的,热效率会大大降低?关于锅炉热效率的知识您可以仔细询问下各锅炉厂家的工程师。
问题五:“在小面积或者局部区域性采暖需求时,壁挂炉的小功率使用时的燃烧效率是最高的。”完全是谬论......




回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-7 00:17:03 | 显示全部楼层
地暖施工大赛已经搞了5年了,通过参与大赛 相互学习交流 大家提一些建议 是好事,这样才能够进步,这里的沛县老李是最明显的例子,第一篇发上来,做得不够完善 大家给提出 他马上整改 现在做的都非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-6 23:16:13 | 显示全部楼层
有人为你提出不同的看法,是希望你有所提高,而不是和你PK,真想多了解一些不同的系统,暖立方平台很不错,多多参与他们的活动,一定会有结果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-6 19:11:50 | 显示全部楼层
Gentle-wei 发表于 2012-8-6 13:28
不错,把新房子也这样弄一下!

来点真的,都劝了你多少次了,你都不应!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-6 18:10:16 | 显示全部楼层
菩提下的蜗牛 发表于 2012-8-6 17:23
是全开状态噢

是的,全开,不是颜总估计的非全开状态呢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-6 17:23:51 | 显示全部楼层
暖家地暖张 发表于 2012-8-5 15:04
细心的业主,采暖季日耗气量在21方左右,这么大房子来说应该是不高了,估计也不是全开的情况。 ...

是全开状态噢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-6 13:28:41 | 显示全部楼层
设计和管理也非常重要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-6 13:28:04 | 显示全部楼层
不错,把新房子也这样弄一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-6 10:17:06 | 显示全部楼层
A卓 发表于 2012-8-6 09:09
这样的单子最舒服了

其实还真不算是舒服!

对业主而言,暖气是他最烦恼的一件事,因为暖气他不懂,他在网上查找本地外地的采暖公司,最终确定是我们公司,也是费了一番波折的!南京离苏州虽然不远,但也算是外地!业主为了暖气,到南京来过一到两次,具体是一次还是两次,我记不清了!

对我们而言,作为采暖供应商,对于外地的客户,是细心更慎重,因为有一个远程的问题,若做不到细致,可能一个小问题就要去一次,从时间和金钱哪方面都不经济!二,客户对我们的绝对信任,诚信商家就要给客户一个丰厚回报!

我们是专人专事,做好自己的!就是完美!
回复 支持 反对

使用道具 举报