发表于 2012-8-2 16:32:31 | 显示全部楼层
内行的困惑就在于:外行拿钱、弄权逼着内行干外行的事。这事更流行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-2 16:38:33 | 显示全部楼层
东北-水地暖-温 发表于 2012-8-2 15:32
不建议暖气片和水地暖混装。一定混装,须设平衡阀。并且事先一定经过计算,以确定平衡阀的调整比例范围。 ...

南方地区采用房间安装暖气片,餐客厅等安装地暖的比例还不少,配置一个浑水降温中心(或装置),采用内置阀芯分水器就方便解决了。你所说的计算早已经在产品设计过程中解决了。{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-2 19:05:02 | 显示全部楼层
感谢黄总的支持。关于流量平衡的问题,早就解决了。通过几年的使用效果很好,很节能,暖气系统可以随用随开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-5 11:39:26 | 显示全部楼层
提提位置
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-5 20:31:27 | 显示全部楼层
看来验证了我刚才对“暖立方”说的一句话,每次活动都能看到你,对系统的理解提高了很快,祝贺!但要再接再厉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-6 01:51:19 | 显示全部楼层
建议,在混装系统中一定要多加点过滤器,混装中的暖气片的腐蚀剥离物很容易堵塞地暖管道,造成系统水流不畅的。这个有教训的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-6 16:08:51 | 显示全部楼层
暖--圣菲斯 发表于 2012-8-6 01:51
建议,在混装系统中一定要多加点过滤器,混装中的暖气片的腐蚀剥离物很容易堵塞地暖管道,造成系统水流不畅 ...

谢谢点评,光考虑到炉子了 在暖气片回水上加个过滤器就好了。下次注意
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-6 16:19:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 大牛地暖 于 2012-8-6 18:04 编辑
上海惠顿 发表于 2012-8-5 20:31
看来验证了我刚才对“暖立方”说的一句话,每次活动都能看到你,对系统的理解提高了很快,祝贺!但要再接再 ...


谢谢点评 ,大牛继续努力
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-14 18:14:09 | 显示全部楼层
施工专业,发帖子不专业。{:soso_e112:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-19 10:28:10 | 显示全部楼层
未命名1.jpg