舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 5663|回复: 8

廊坊祥景地暖施工作品--廊坊市德荣帝景小区地暖施工

  [复制链接]
发表于 2012-8-2 15:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 廊坊祥景 于 2012-8-3 13:59 编辑

一﹑施工单位:廊坊市祥景节能工程技术有限公司
二﹑工程名称:廊坊市德荣帝景小区
三﹑工程地址:廊坊市安次区银河南路,龙河岸边
四﹑工程面积:50000平米
五、开发商:廊坊市荣祥房地产开发有限公司
六、监理单位:廊坊市瑞池工程监理单位
七、设计单位:廊坊正元建筑设计有限公司
八﹑工程概况:
       廊坊德荣帝景小区位于廊坊市安次区杨税务乡于常甫村。项目总用地面积600余亩,总建筑面积110万平米,容积率为2.2。地块正中通过的半截河将地块分为东西两区。龙河新区 超大规模水岸公园Living生活城 超大规模,突出项目体量,一个110余万平方米大型社区,体现项目的规模优势。水岸公园,项目北部规划为龙河主题公园,自然生态环境将成为本项目的主要亮点之一; Living, 时尚、新鲜、活力的全生活理念;生活城,突出本案是以生活为主,兼具购物、娱乐、休闲等功能的复合城;
本工程为廊坊市德荣帝景小区7#9#10#楼地暖工程,框架剪力墙结构,采暖方式低温地板辐暖。
廊坊市德荣帝景小区地暖施工组织设计
、工程概况
本工程为廊坊市德荣帝景小区7#9#10#楼地暖工程,框架剪力墙结构,采暖方式低温地板辐暖。总面积为50000平米。
施工组织设计
1.  工程施工准备及布置
我公司将在接到建设单位进场施工通知后,立即组织项目经理部成员及施工人员进驻现场,进行施工前的各项准备工作,包括施工机具进场就位,各种原材料采购等。现场施工前应具备的条件:
(1)    设计图纸及其他技术文件齐全并已经会审。
(2)    经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。
(3)    施工力量和机具等,能保证正常施工。
(4)    施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施能满足施工需要。
(5)    了解建筑物的结构,熟悉图纸、施工方案及其他工种配合措施。
(6)    现场水,电以施工完毕,地面清理干净无杂物。
(7)    土建方提前准备好填充层施工的材料及人员设备,待地暖施工后及时回填。
三、施工准备:
1、设计图纸及其他技术文件齐全。
2、施工力量和机具等,能保证正常施工。
3、施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施,能满足施工需要。
4、辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案以及与其他工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。
5、加热管安装前,应对管材的外观和接头的配合公差进行检查,并清除管道内外的污垢和杂物。
6、安装过程中,应防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染管道。
7、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。
四、施工方案:
1施工顺序:
在施工中应严格按设计要求和国家现行相关规范、规程进行。施工方法及技术要求:
基层清理                  
分配器的安装   
绝热层的铺设   
  加热管的配管和敷设      
试压      添加伸缩缝
砼填充层的浇筑→     二次试压(交工验收)
其中基层清理、砼填充层的浇筑由土建方负责。
2、主要项目的施工方法:
2.1分配器的安装
2.2.1分水器应固定于墙壁或专用箱体内。水平安装时,分水器安装在上,集水器安装在下,中心距为160-200mm,集水器中心距地面不小于300mm;垂直安装时,分集水器下端距地面应不小于150mm。固定不少于4处。加热管始末端超出地面部分至连接配件的管段,应设置在地暖专用弯管卡内,弯管卡外皮不宜超出集配装置的投影面。加热管与集配装置分路阀门的连接,应采用专用卡套式连接或插按式连接件。
2.2绝热层的铺设
2.2.1绝热层应铺设在平整的基层上。
2.2.2绝热层应铺设平整、搭接严密。绝热层上敷设的地热反射膜,除将加热管固定在绝热层上的塑料卡钉穿越外,不得有其他破损。
2.3加热管的配管和敷设
2.3.1按设计图纸的要求,进行放线并配管。按设计图纸的要求,进行放线配管,同一通路的加热管应保持水平。用固定卡子将加热管固定在热绝缘层以上。
2.3.2加热管固定点的间距,直管段不大于700mm,弯曲管段不大于350mm。
2.3.3加热管始末端在适当距离内或其它管道弯度较大处,当管间距小于等于100mm时,应设置柔性套管等保温措施。
2.3.4加热管的弯曲半径不宜小于6倍管外径。
2.3.5填充层内的加热管不应有接头。
2.3.6采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于
管轴线。
2.3.7在室内管道铺设完成,混凝土灌注前,墙边应放置伸缩条,伸缩条厚度为10mm,高度与混凝土灌注面平齐。
2.4试压
2.4.1严格按照国家的有关规范进行水压试验,并经监理
及甲方工地代表共同监督进行,合格签字后,再进行下步
工序施工。
2.4.2水压试验
水压试验应符合下列要求:
1水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施。
2试验压力应不小于系统静压加0.3MPa.但不得低于0.6MPa
3经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。
4充满水后,进行水密性检查。
5采用手动泵缓慢升压,升压时间不少于15分钟。
6升压至规定试验压力后,停止加压,稳压1小时,观察有无漏水现象。
7稳压1小时侯,补压至规定试验压力值,15分钟内压力降不超过0.05MPa无渗漏为合格
2.5混凝土填充层的浇筑
2.5.1混凝土填充层应设置以下热膨胀补偿构造措施:
1)辐射供暖地板面积超过30㎡或长边超过6m时,填充层应设置间距≤6m、宽度≥5mm的伸缩缝,缝中填充弹性膨胀材料。
2)与墙、柱的交接处,应填充厚度≥10㎜的软质闭孔泡沫塑料。
2.5.2在试压合格后,进行混凝土填充层的浇注,标号应不小于C15,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂。混凝土填充层浇注时,车辆不能直接碾压加热管。
2.5.3混凝土填充层的养护周期,应不小于48h
2.5.4在混凝土填充层浇注和养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa的压力。并设专人看护配合土建队浇注填充层。
2.6二次试压
加热管敷设和分水器安装完毕后进行试压,混凝土上填充层养护期满后再进行试压,甲乙双方合作进行。
五、安全生产和成品保护
1、进入现场人员应穿软底鞋,严禁穿带铁掌鞋进入现场。除施工专用工具外,严禁其它铁器进入现场。
2、填充层的浇捣和养护过程中,严禁进入踏踩。混凝土浇注过程中垫板要平整,不得带有钉子、尖状物,以免划伤管材。
3、各类塑料管、绝热材料,不得直接接触明火。
4、加热管严禁攀踏、用作支撑或借做他用。
5、地板辐射供暖的安装工程,不宜与其他施工作业同时交叉进行,铺设完毕四小时内验收合格后即回填豆石混凝土。回填豆石混凝土时不许踩、压已铺好的环路,应人工夯实,不可用振捣器。
6、铺设绝热热卷材要求地面平整无任何凹凸不平及砂石碎块、钢筋头等现象。因此,要求土建应做水泥沙浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层。
7、填充的豆石混凝土中应加入5%的防龟裂添加剂。上述均应列入土建计划中,并由土建负责。
8、混凝土填充层养护期满后,应加以妥善保护严禁在地面上运行重载或放置高温物体。
9、在填充层养护期满之后,方可进行地面层的施工,地
面层及其他找平层施工时,不得剔凿填充层或向填充层楔
入任何物件。
10、地板供暖施工,环境温度应在1O℃以上,寒冷季节施工(12~次年3月)有特殊施工法。
六、 文明施工
1建立以施工负责人、施工组长为一体的综合管理制度,他们是施工指挥者,同时又是安全生产责任者,在施工生产和检查的同时,必须进行安全检查工作。
2严格遵守甲方规定的作息时间。
3施工现场各种材料器具必须堆放整齐,场地内做到文明清洁。
4施工现场严禁吸烟、喝酒。
5切实做好治安保卫工作,防盗防窃,严禁现场发生斗殴、赌博等丑恶现象,严格遵守当地治安联防单位的各项规章制度。
6施工完成后,对施工现场进行清理,将废料、余料清理干净。
7不可对甲方任何物品造成损坏,与甲方其它施工单位配合作业时,要用文明用语,不讲粗话;              
七、 施工进度:
1)进场时间:以甲方通知进场时间为准。
2)施工进度:根据现场情况,和甲方及土建方协调后确。
设计图:
设计图1.jpg

设计图2.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

九、选材介绍
材料:
地暖管:选用中国驰名商标,中国建设报评选的“十大地暖管”之一的“宏岳”牌PE-Xa地暖管

cailiao6.jpg

苯板:选用天津欣日达牌苯板,容量20kg/m3,厚重2cm,首层为3cm

cailiao7.jpg

分水器:选用诸暨玖玖管业公司生产的铜制双阀分水器

cailiao8.jpg

cailiao9.jpg

铝箔纸:河北大城汇通公司生产的加筋带刻度铝箔纸

cailiao10.jpg


卡钉:著名的河北大城“金明”卡钉

cai11.jpg


工人在铺设苯板,放置边界保温条
cai12.jpg

cai13.jpg




 楼主| 发表于 2012-8-3 14:07:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 廊坊祥景 于 2012-8-3 14:22 编辑

地暖管铺设

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-18 16:25:37 | 显示全部楼层
期待继续上菜{:soso_e103:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-20 16:33:57 | 显示全部楼层
工程够大的,50000平米啊!我们什么时候能有这么大的呢?呵呵呵!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-26 19:54:17 | 显示全部楼层
楼主用地暖模块吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-27 15:41:20 | 显示全部楼层
学习了!{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-27 20:09:13 | 显示全部楼层
管铺设的不错。。。
没按图施工吧。。。
希望没剩很多管头子~~纯利润哦~~~{:soso_e118:}
宏岳管可以定尺吧。。{:soso_e107:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-3 12:54:53 | 显示全部楼层
经典的施工案例。
大家关注一下;暖易居超薄地暖模块‘新工艺,新材料,新的概念。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-5 13:30:09 | 显示全部楼层
你好我是德国住屋地暖管材,我们是中国办事处的,主营pert.pb. 管材。纯进口的,刚进入中国市场,希望能跟您合作。电话13011888707
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表