本帖最后由 万嘉暖通 于 2012-8-7 17:08 编辑
一.基本信息:
地暖安装地址:阳城县美韵家园
地暖安装面积:100平方米
施工单位:阳城县万嘉暖通
施工日期:2012年7月27日至2012年7月29日
技术人员:万嘉暖通技术员
二.供暖方式:
集中供暖
三.主管配套系统:
菲仕特PPR32*4.4热水管材
四.地暖材料:
本工程地暖安装采用暖魔方薄型模块地暖,管材采用德国天籁五层阻氧PE-XC高温地暖管材。分水器选用鑫帆全铜分水器。
五.地暖施工布局及回填:
施工面积100平方米,地暖间距为20公分,采用6路分水器配混水装置。干式铺法。
六、地暖标准施工流程:
业务洽谈——签订合同——数据收集——地暖布局图设计(CAD)——厨卫防水施工——水电路施工——地面找平——PE反射膜铺设——铺装地暖模块——分水器固定——地暖管铺设——打压测试——室内装修施工——木地板铺装——供暖调试——建立客户档案——定期回访
七、施工设计依据:
1.《地暖辐射供暖技术规程》(JG142-2004)
2.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)
4.《预制轻薄型热水辐射供暖板国家标准》
5.《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》(DBJ/T01-49-2000)
美韵家园小区实拍外景图, 美韵家园 小区 周边是美韵花园大酒店 驻扎在美韵森林 公园 环境优美 交通便利 适合成功人士居住
地面找平,这里要注意铺设暖魔方地暖模块地面要找平,电线要走内线或者边线
PE反射膜进场
铺设PE反射膜
这里需要注意PE膜之间需要用胶带粘连一下
铺装反射膜的效果图(起到保温隔热作用)
暖魔方模块登场啦
铺设暖魔方薄型地暖模块
模块可以任意裁切,边角多余模块可以用云石机切割
铺设边角需要注意模块和墙体之间预留一公分的模块膨胀距离
看看铺完的效果美不美????
上管材拉开始盘管啦
暖魔方模块管间距可以多路可走,这种情况呢咱们给他切出一条路....嘿嘿
刚铺完的管材柔韧度可能会很大,拐弯的地方可能会翘管,不要介意。
这个时候我们拿几块砖头给他压一压第二天就好了..嘿嘿
铺完管材的效果图哦,超级整齐啊..有木有
暖魔方地暖模块管间距可以任意加密的,分水器分出来得地方可以多路可走。
怎么样???不会局限走一条通道的
安装分水器和混水装置
打压测试完成,圆满结束了。您的支持和关注就是万嘉暖通的基石,您我携手共建美好家园.......
|