舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 4286|回复: 6

【三温暖.地暖】上海绿梅别墅电热膜地暖施工记录

  [复制链接]
发表于 2012-9-4 13:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ajskdl 于 2012-9-4 14:31 编辑

三温暖.地暖———_上海绿梅别墅电热膜施工日记

小区:绿梅别墅  地址:罗阳路255
施工材料:
电热膜:日本发速金属片电热膜

绿梅别墅,据说是1995年盖的。那年头的别墅,称得上是城市别墅的元老。当年上海别墅的外观,土不土,有图

820x615.jpg

820x6151.jpg


绿梅别墅的开发商,贼拉拉的有名气——上海梅都房地产开发有限公司。
什么?你没听过。公元2009年,爆炸性的、耸人听闻的‘楼倒倒’事件,主角就是它。
太遗憾,故事好精彩,主角被人忘,世界本不公。
楼倒倒的莲花河畔景苑就在附近。住在这里,估计会油然而生的自豪感。

言归正传,
顾客要的是旧房改造,故,地暖对层高的影响越小越好。我们推荐了电热膜,地暖部分只有保温板的厚度2公分,确切的说是只能买到18mm的。少了的2mm,你懂的。


怎么办?
电地暖,系大功率,一般供电源是专线伺候着。那么小改造,也大动干戈,拉专线。
地暖又不是官员,专车接送,NONONO。那电源线呢?
答案,你懂的。看图便知

11.jpg

电源来自空调,它原是专车接送的。俺们搭的顺风车。“背靠空调好乘凉”。
事后,我们叮嘱顾客“地暖和空调决不能同时开启,切记”。
为啥,两个重量级选手,未必吃得消呗。安全第一。
一条线上的伙伴,居然没有合作之日,它们会为此遗憾吗?

参照标准
《低温辐射电热膜》 JG/T 286-2010
《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB/T 10801.2-2002
《采暖通风与空气调节设计规范》 GB 50019-2003
《地面辐射供暖技术规程》 JGJ 142-2004
《民用建筑电气设计规范(附条文说明)》 JGJ 16-2008

设计图如下

1sd1f.gif

11尺寸.gif



下面上施工图

1.铺好保温板后,大致确定电热膜的位置;

212.jpg

2.在挤塑板上开槽;

122-1.jpg

3.将电线连接,并埋入槽内,用胶带固定;

1333.jpg

4.将过热保护头,埋入电热膜下;
5.将温感探头、埋入任意两片电热膜的中间;

dgg4.jpg
6.测试
施工完毕后,安装上温控我们试了试,效果很明显.10分钟左右房间就热了…


题外话,碳纤维(俗称碳晶),“热衰弱现象”,暂时还没有完美的解决方案。
金属片型的电热膜,实际上是发热电缆的一种版本,应该可以叫‘扁平版’



希望大家一起多多交流哦

另大家可以看看我们湖州店的毛细管网施工哦
【三温暖.地暖】浙江湖州天鸿天际毛细管网地暖施工记录

发表于 2012-9-4 17:49:07 | 显示全部楼层
你们这款有接地和屏蔽吗?安泽也有这样的,有接地和屏蔽,屏蔽是用的整片不锈钢,很扎实。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-5 10:22:47 | 显示全部楼层
电热膜,
表层是地板,则没有接地。尽量做好绝缘。当屋内“水漫金山”的超低概率事件发生,立刻切断电源。
表层是接触水泥,则必须接地。基本上这种情况是不采用电热膜的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-5 13:37:25 | 显示全部楼层
电热膜案例,多多益善,加油{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-6 09:39:20 | 显示全部楼层
A卓  
谢谢你的鼓励。
短短几字,让我们很受用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-6 14:55:29 | 显示全部楼层
加油弟弟!哥哥给你顶{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-8 20:17:54 | 显示全部楼层
沛县地暖老李 发表于 2012-9-6 14:55
加油弟弟!哥哥给你顶

谢谢老哥,亦师亦友的老哥
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表