一:基本信息
      地暖安装地址:晋城市汇邦新城      
      地暖安装面积:90平米
       施工单位:山西省晋城市诚通地暖
      工程总造价:13500元
      施工日期:2012年9月10日------2012年9月13日
      技术人员: 段**      
      客户姓名:蔡**     
     联系方式:18803465***
二:供暖方式
       集中供暖
三:主管配套系统
      主管系统:PB管材      :
四:地暖材料
      地暖管材及集分水器:PB2.0  金德地暖管材      金德五路活节式分水器
      供      水       主     管:PB25管材
      地    暖    保   温   层:晋阳32公斤挤塑板
      地   暖   反   射  层:45克无防布铝箔反射膜
      地  暖  卡  钉及护弯:金明2026和金明护弯
五:地暖施工布局及回填     
         面积90平米,地暖管间距为25公分,采用五路分水器金德活节式单阀分水器
         回填层采用中沙回填
六:设计依据
      1:《地暖辐射供暖技术规程》   (JGJ142-2004 )
      2:《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
      3:《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)
      4:《预制轻薄型热水辐射供暖板》国家标准
      5:《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》(DBJ/T01-49-2000)
      6:   诚通地暖标准施工流程
七:图纸

                                                   晋城诚通地暖标准施工流程
业务洽谈------签订合同-------数据收集--------集分器定位--------地暖布局图设计(CAD)-------厨卫防水施工-------水路电路施工---------地暖主体施工-------打压测试----------地面回填或找平-------------厨卫二次防水施工-----------室内装修施工---------地暖补压检查--------供暖调试--------建立客户档案---------定期回访



W@]URJ8ID4Z3N[EFAUN}F)E.jpg
IMG_20120910_094636.jpg
IMG_20120910_094603.jpg
IMG_20120910_094531.jpg
IMG_20120910_094525.jpg
IMG_20120910_094518.jpg
IMG_20120910_094711.jpg