舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 5129|回复: 6

擎天冷暖地暖施工直播第二季

  [复制链接]
发表于 2012-9-20 11:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 擎天冷暖 于 2012-9-20 13:35 编辑

擎天冷暖地暖施工直播第二季
此户施工看点为地暖散热器混装(用专用卡压式三通)
碧水雅居某室工程(分室地暖温控方案+地暖散热器混装系统)
项目概况:项目位于新海大道南侧,南界为康城水云间,东界沿河路,西边是香江生态丽景,总用地面积77750平方米,总建筑面积地上15.82万平方米,地下3万平方米,主要用途为住宅,项目毗邻瑶海区生态公园,环境优美宜人。
系统配置:
锅炉:菲斯曼WH1D 24.8kW燃气壁挂炉
管道:采暖主管为原装进口德国瑞好PE-Xa 25x3.5mm,地暖盘管为原装进口德国瑞好PE-Xa 16x2.2 mm
分集水器:丹佛斯5+5 FHF型分集水器
混水控制系统:二通混水模块(FTC温度传感器、回水温度控制阀)+丹佛斯压差旁通阀AVDO/DN15+格兰富供暖循环泵+丹佛斯TWA-ANC热电驱动器
地暖温控:丹佛斯FH-CWD液晶显示温控器
散热器:松尚卫浴系列散热器
话不所说,上图
小区外景


图片1.jpg



图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


装修平面布置图.jpg

装修平面示意图

地面剖面图.jpg
地面剖面图


采暖平面图.jpg
采暖平面图


系统连接示意图.jpg

系统连接示意图

采暖平面图cad.jpg

采暖平面设计图

专业的施工+优质的服务
温控线盒预留

图片5.jpg

温控器、水泵接线盒预留

图片6.jpg



图片7.jpg

图片8.jpg

德国瑞好专用卡压式异径三通(16x25暗埋式),经过严格测试,不会漏水
水渍是因为管子上落满了灰,为了拍摄清楚,所以用水冲了一下,不是漏的水

图片9.jpg
卫浴散热器管道预留


图片10.jpg


图片11.jpg



图片12.jpg



图片13.jpg



图片14.jpg



图片15.jpg



图片16.jpg



图片17.jpg



图片18.jpg

规格型号

图片19.jpg

made  In  Germary

图片20.jpg

瑞好阻氧管技术优势

图片21.jpg



图片22.jpg



图片23.jpg



图片24.jpg



图片25.jpg

马桶及浴室柜位置让出来


图片26.jpg



图片27.jpg

次卧和卫生间并为一个回路


图片28.jpg



图片29.jpg



图片30.jpg

由于客餐厅单边长度已超过6米,为了防止粘合地砖的水泥砂浆在受热时引起的体积膨胀,根据地面收缩和膨胀的规律和范围,需要设置伸缩缝

图片31.jpg



图片32.jpg

图片41.jpg
厨房内管路要加上保温


图片34.jpg

注水打压排气


图片35.jpg



图片36.jpg



图片37.jpg
监理部杨经理在进行验收工作


图片38.jpg

各效果图展示

温控器面板
图片39.jpg

分集水器控制线连接


图片40.jpg



发表于 2012-9-20 13:40:18 | 显示全部楼层
管道:采暖主管为原装进口德国瑞好PE-Xa 25x3.5mm,地暖盘管为原装进口德国瑞好PE-Xa 16x2.2 mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-20 15:46:02 | 显示全部楼层
不错哦,,呵呵呵呵。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-21 06:20:52 | 显示全部楼层
管间距180mm,不好干活~~{:soso__16984349925490629196_1:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-21 09:04:58 | 显示全部楼层
早闻擎天大名,作品能看出你们确实有底蕴。你们是费斯曼一级代理商吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-21 10:41:44 | 显示全部楼层
呵呵,的确不错额。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-21 19:09:08 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表