本帖最后由 淮安东辰供暖 于 2012-11-7 15:53 编辑
施工单位:淮安东辰供暖设备有限公司(博世壁挂炉的正规授权经销商)
工程名称:江苏淮安茂华国际扎带水地暖施工
设计依据:
1. 《地板辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)
2. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)
4. 《预制轻薄型温水辐射供暖板》国家标准 设计参数:
冬季室外温度:-6℃,
冬季室内温度:18±2℃
地暖供回水温度:55℃/45℃
ф20盘管间距:200-220mm(湿式地暖)150mm(干式模块)
单位面积热负荷:100-120W/m²
案例简介: 本工程是四房两厅,采用传统的湿试地暖铺装。 本工程主要特点:环保节能 采用联塑品牌阻氧或非阻氧地暖专用地暖管,管径20,壁厚2.0,NP1.25压力。地暖管在钢丝网上排放并用扎带固定,不用卡丁,最大限度的避免了因隔热板卡丁扎孔而造成的热量损耗。 地暖保温层填充前均匀铺撒蓄热卵石,达到散热快,保温性能好的目的。 步骤1:一地面整体清扫干净后铺设隔热板反光膜后上面安放钢丝网以便固定管道 步骤2:适当位置(在厨房水槽下)安放分水器(曼瑞德电控分水器) 步骤3:地面清扫后整体铺设隔热板反光膜布置管道 步骤4:工人正在细致扣扎带,赤脚操作避免破坏作业面及管道
步骤5:采用联塑品牌阻氧或非阻氧地暖专用地暖管,管径20,壁厚2.0,NP1.25压力。地暖管在钢丝网上排放并用扎带固定,不用卡丁,最大限度的避免了因隔热板卡丁扎孔而造成的热量损耗 步骤6:铺设完成等待填充保温层 步骤6:卧室铺设完成 步骤7:地暖保温层填充前均匀铺撒蓄热卵石 步骤8:回填
|