一、设计施工单位:上海馨誉冷暖设备有限公司
二、设计资料
工程概况:房屋建筑面积: 500 ㎡左右; 有效采暖面积:262 ㎡; 建筑形态:老洋房; 房屋平均层高: 3 m; 气源参数:G10.0表 生活热水要求: 厨房: 1 个 卫生间:4个 项目说明:该老洋房为宝钢一退休老干部拥有,此业主朋友从09年接触一直到12年开始装修,我们是他选择7家采暖公司最后唯一胜出的一家。该老洋房年代久远,老化严重,房东除了二三楼地面不动(地面的柚木地板业主不忍扔掉,卫生间除外),其余屋顶、墙面、地面均大动,其装修不亚于重建一栋别墅。业主期望全屋都安装地暖,但二三楼地面不动的情况下无法安装地暖。因此,该别墅的最后采暖方式为:一楼全地暖;二楼、三楼主次卫生间采用电采暖方式,其余房间采用暖气片采暖,二三楼主次卫毛巾架辅助采暖,满足业主烘毛巾的需求。 工程难点:为偏于系统水力平衡,整个系统地暖和暖气片系统均采用分水器+地暖管;分水器+暖气片的连接方式,各区域独立供暖。由于二三楼地面不动,及采用分水器+暖气片的连接方式,因此暖气片连接管路的走向是个问题,经过和装修公司的反复沟通,最终确定了方案。另由于暖气片是从屋顶走的,系统的排气是个问题,目前市面的自动排气阀都不能解决西东的排气问题,最后选择了螺旋脱气阀解决。 设计参数: 1、室内设计参数: 主机进回水温度:80ºC/60ºC △T=50k 地暖进回水温度:45ºC/38ºC △T=23.5 供暖室内计算温度:主 卧 室 20ºC 次 卧 20º 客 餐 厅 18℃ 卫 生 间 22ºC (注:新居室在初始状态时升温会相对慢一些,另室内实际环境温度与供暖的使用时间、房屋的保温程度、地面装饰、气质等因素存在一定联系。) 2、上海地区长年气象参数 l 平均海拔: 4.5米 l 平均大气压: 102.52kpa(冬季) l 日平均温度≤+5℃的天数:83天 l 日平均温度≤+8℃的天数:115天 l 室外供暖计算温度:-2℃(冬季 3、低温热水地面辐射供暖系统设计参数: 参数项 | 参数 | 参数项 | 参数 | 供水温度 | 35~60℃ | 供回水温差 | ≤10℃ | 地表温度 | 24~28℃ | 盘管规格 | φ16×2.0㎜ | 湿式地暖管间距 | 150~200㎜ | 干式地暖管间距 | 150㎜ | 湿式地暖厚度 | 70㎜ | 干式地暖厚度 | 25㎜ |
三、主要设备品牌 锅炉:BOSCH欧洲之星35KW双功能 分水器及温控:曼瑞德 混水中心:曼瑞德 暖气片:德国凯美 电采暖:丹佛斯 地暖及暖气片连接管:PHT铝塑复合管 排气装置:希斯凯尔螺旋脱气阀 四、设计图纸 五、现场施工照片 先来个外景
别墅外景
1F分水器
挤塑板
室外地暖管穿墙过,线槽保护
反射膜
1F盘管
1F盘管
1F盘管
地暖管-铝塑管帮他们做做广告
2F分水器
暖气片连接管从吊顶里走
电地暖温控器预留线盒
2F次卫Danfoss电地暖
2F主卫Danfoss电地暖
2F主卫Danfoss电地暖
3分水器
3F分水器
暖气片预留接口
暖气片预留接口
。。。。。。
|