施工单位:赫隆新能源科技(上海)有限公司
项目名称:暖晶砖采暖系统

工程地址:上海金山卫零北路799弄金悦华庭联体别墅




暖晶砖产品参数
工作环境:瓷砖、大理石等水泥环境 表面工作温度:35±5(℃)
外形尺寸:600*1000*25(mm)
升温时间:1-3(min)
加热方式:远红外加热+热传导
计量单位:片
型号:HH-6100120
制暖面积:0.8~1.3平方米
电压:220(V)
电源频率:50(HZ)
额定功率:120w
  

产品实样图

产品优势
1、迅速制热
新一代微碳棒(micr-kryptolTM)发热技术,使电热转换效率高达98%以上,面状发热方式,热量分布更均匀,热能使用效率全面高于点状、线状发热方式,供暖效果好,升温快。通电1分钟后发热核心既能迅速升温,1小时内热量能迅速传播到房间内。
2、经济节能
赫隆碳晶产品适用于各类地面装饰材料,可根据气温和需要随意调节各区域温度,节约运行费用。先进的热能传导体系,梯形温度分布,人体的实感温度要高于室内空气温度2—3℃,室温每降低一度可节约5%的能源,同比空调等取暖节省30~50%能源。
3、远红外线
赫隆碳晶产品独特的发热特性,产生与人体辐射波长相近的远红外线,就如同置于阳光下,室内无冷点和热点,温度均衡,使人无干燥感,温度柔和如阳光般感觉。人长期处在这样的环境中可以改善人体微循环,促进新陈代谢,增强细胞活力,提高人体免疫力等功能。
4、高枕无忧
赫隆碳晶产品(地暖系列)加热温度均不超过50℃,从源头上就杜绝了大多数传统电器因高温而引起的安全隐患。而且赫隆产品也配备有温控元件,可以帮助产品在意外情况下,控制温度。
5、模块工艺
赫隆的制造环节更是按照全球统一的质量标准,实施先进的模块化生产工艺,不仅提升了制造效率,节约了制造成本,而且还大大简化了安装工序和缩短了安装时间,规避了复杂安装带来的效能、安全隐患。
6、防水专利,
  赫隆暖晶专门类产品——暖晶砖和暖晶小砖,更是穿上了耐高温、耐腐蚀的防水外壳,其专门设计的防水结构荣获国家专利,产品绝缘强度高、阻燃、防水、防潮、耐腐蚀、免维修,以确保产品在复杂安装环境中,安全万无一失。
7、绿色材料
赫隆碳晶产品所使用的原材料,都选择符合国家标准的材质,全面采用聚氨酯保温材料取代苯板(聚苯乙烯材料),从源头上消除苯板加热产生的游离苯对环境的二次污染,真正做到绿色环保。
8、安装便捷
赫隆碳晶产品以国际先进的模块化理念进行产品设计、生产,结构合理,组合灵活,安装便捷,可以任意方式安装组合,无最小安装面积要求, 安装便捷,100平米的房间只需要1名安装工1天的时间就能安装完毕。
9、一劳永逸
赫隆暖晶系列产品完全符合专业的检测标准的要求,是国家专业认证的安全产品,产品独特的发热特性,决定了产品使用寿命长,赫隆碳晶产品通过专项10万小时使用寿命检测,按照每年100天来计算,可放心使用40~50年,真正做到一劳永逸。


2012年11月9日 星期五 小到中雨 温度17度
地点:金山卫零北路799弄金悦华庭小区
事由:地暖施工及调试
工程概况:
    金悦华庭地处金山新城,距离金山区政府约1公里,处于金山新城核心生活圈内。

金悦华庭1.jpg

    客户家为联体别墅新装修,选择用赫隆暖晶砖系统,在一楼客厅和餐厅区域铺设,地面材料为大理石,面积分别为28平方米和15平方米。

金悦华庭3.jpg

现场地面清理干净后,马上按照CAD设计图纸,

金悦华庭-Model.jpg

把暖晶砖、6分电工管等铺设在地面,开始地暖接线;由于客户家是下沉式客厅,层高达到3.3米左右,所以增加了暖晶砖铺设密度,为32片;
金悦华庭6.jpg
餐厅靠近未铺地暖的厨房门厅,暖晶砖铺设数量为16片;
金悦华庭8.jpg

4个小时左右,48片暖晶砖接线完毕;由于墙面装修还未完成,电源也未完成,所以不能安装温控器;使用拖线板连接电路开始通电测试,15分钟之后,赫隆暖晶砖的表面温度达到25—26度,而水泥地面温度为18-19度;升温效果明显。
测试完成,我们把暖晶砖的接线位置用专用防水绝缘胶二次打胶封闭,避免铺设大理石材料时候的水分进入暖晶砖,影响暖晶砖的电路系统;盖好暖晶砖专用的上盖板,打扫好现场后离开。3个温控器留在现场,由客户电工自行安装。


发表于 2012-12-5 09:26:04 | 显示全部楼层
赫隆暖晶砖的优势是具有自主专利技术的防水保护壳,以及自流型绝缘胶
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 09:26:57 | 显示全部楼层
正常情况 1个工人师傅1天可以完成80平方米的地暖铺设
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 10:39:19 | 显示全部楼层
这个用在局部采暖方便哈~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 12:40:55 | 显示全部楼层
向参与2012年第五届鑫帆杯全国地暖施工日记大赛施工企业致敬!
作为优秀中国地暖人的”职业奥运“楷模角色,为共同推动地暖规范设计、规范施工,规范行业发展起到较大促进作用!

敢于分享是一种美德!!引领行业发展与提高!!出来分享的企业多在设计,施工,服务做的很优秀,还抽出休息的宝贵时间,认真编辑上传大赛作品,付出很多精力的! 很多公司做不到~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-6 14:12:49 | 显示全部楼层
猛一看暖晶砖还以为铺的是砖呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-6 14:14:47 | 显示全部楼层
这个下面接头这么多,接线方便吗?安全吗?