工程名称:江苏海门海德花园舒适系统施工 施工单位: 上海玖间堂机电设备有限公司 本案例玖间堂产品服务流程: 空调内机
| 大金内机
| 打井管道
| 无
| 隐蔽工程管道
| 进口皮尔萨&32管
| 分水器
| 瑞好
| 电执行器
| 瑞好
| 盘管暖气片
| 瑞好
| 液晶面板
| 西门子
| 地暖锅炉
| 博士欧洲风尚
| 空调外机
| 大金外机
| 生活锅炉
| A.O史密斯液化石油气一台(户内型)
| 水处理
| 怡口净水机一台,软水机一台
| 采暖面积
| 160平方
|
设备用气量 24KW壁挂炉在标准工况下(实验室状态满负荷运行)最大耗气量为2.6立方/小时! 耗气量主要受以下几方面影响: 1、 你的房子是不是新建的房子,第一年使用时因为墙很潮湿,所以第一年用气量会很大,是平时的1.5-2倍 2、 你的房子所处的楼层是几楼?如果是中间楼层,相对用气量会小一些,如果是顶楼相对会大一些。 3、 你所在的楼房是不是其它家也在供暖,如果就你自已家供暖的话,用气量也会是平时的1.5-2倍。 4、你的房子的保温性能如何,现在的节能建筑比10几年前的建筑保温差别很大,这也影响用气量的。 负荷计算 1、 低温热水地面辐射供暖系统:以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。 2、 负荷计算:低温热水地面辐射供暖系统的供水温度不应大于60℃,民用建筑供水温度宜采用35~50℃供水温差不宜大于10回℃。 1)地面辐射供暖系统热负荷,应按现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》(GB50019-2003)的有关规定进行计算,实际设计中一般采用估算值:住宅类建筑:卧室、客厅110~130w/m2 ,卫生间130~150w/m2。 2)根据一些资料及一些工程实测,低温热水地面辐射供暖用于全面采暖时,在相同舒适条件下的室内温度可比对流采暖时的室内温度低2~3℃;故地面辐射供暖的耗热量计算时,室内温度取值可降低2℃,或将计算耗热量乘以0.9~0.95的修正系数(寒冷地区取0.9,严寒地区取0.95)。 3) 地面辐射供暖系统的地面温度高于室内空气温度,因此计算供暖热负荷时, 可以不考虑高度附加。 3、 地面散热量计算 1) 地面辐射供暖系统地面散热量估算公式: 式中 Q—单位地板面积散热量 (W/㎡) tEP—地表面平均温度 (℃) tn—室内设计温度 (℃) 2) 热媒的供热量,应包括地面向上的散热量和向下层或向土壤的传热损失。 3) 计算加热管传热量时,应考虑家具及其它地面覆盖物造成的散热量折减,按房间总面积乘以适当的修正系数,确定地板有效散热面积。 案例简介 本案例采暖面积160平米,本着业主舒适为主,具体情况具体分析,除了采暖还考虑到夏季制冷,生活用水等。地暖、空调、净水为舒适家居中主要项目。 施工图片:
工程外景
施工图
施工过程图片
|