舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 5963|回复: 3

施工日记

[复制链接]
发表于 2012-11-17 09:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 暖立方客服 于 2012-12-7 12:43 编辑

低温热水地板辐射采暖
                  ――华润奉天九里
施工单位:沈阳风火轮地热工程有限公司
公司地址:沈阳市于洪区北固山路36-9号1-1门
一、设计与施工依据
1、依据国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003
2、《民用建筑节能设计标准(采暖建筑部分》JGJ26-95
3、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001
4、《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004
5、《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》DBJ01-605-2000
6、《地面辐射供暖技术规程》国家建筑工程行业标准
7、《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ19-82
8、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》DBJ01-49-2000
9、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
10、《低温热水地板辐射供暖系统安装》(GB50019-2008)
11、根据甲方所提供的应具备地板采暖施工条件的现场情况编制
12、根据我公司的施工经验进行编制
二、编制说明(根据甲方的设计参数标准)
1、系统形式
地上住宅内设低温热水地面辐射采暖系统。地热管道埋设于本层地面垫层内。
2、热媒及分区
a、低温热水地面辐射采暖系统热媒为60-50℃热水,由地下室内换热站供给。
b、采暖系统竖向分低、高两个区。13层以下(包括13层)为低区;14层以上(含14层)为高区。
三、工程概况
1、总述
在低温热水地辐射供暖系统设计与施工过程中,我公司将始终坚持以质量为中心,在满足甲方提出的安全性、舒适性、可靠性、先进性及经济性等要求的前提下,如期完成任务。
为满足本安装工程的安装质量,达到使用要求,以下分别从工程的组织、施工、工艺、质量、工期、安全文明施工、成本保护等几方面阐述此工程方案设计。
2、工程概况
工程名称:华润置地奉天九里项目1.1 期地热工程
建设单位:华润置地(沈阳)房地产开发有限公司
工程地点:沈阳市浑南新区长青桥南恒达路与南堤东路之间
承包范围:奉天九里项目1.1 期1#、2#、5#、6#、7#、9#住宅及DS2商业首层部分的户内地热盘管与集分水器的供货安装(不含地面混凝土施工,不含从管井内分户管道到户内集分水器之间的供回水管,不含此供水管上的阀门过滤器的安装)
建筑面积:约109,443㎡
工    期:按合同规定执行
四、本工程的施工目标
严格按照国家、行业标准施工,坚持质量第一,确保施工安全。做好施工前的准备工作,以确保工程进度的顺利进展。
五、本工程的重点及难点
1、工程重点
1)乙方负责上述工程范围内的低温热水地板辐射采暖系统工程的安装施工;
2)按合同规定安装分集水器、聚苯乙烯板保温层、导热地盘管,安装截止到分集水器(分水器及以下部分的安装);
3)严格按照甲方的要求施工,注重与其他工种的相互配合及成品保护;
4)按合同规定的工期,保质保量完成施工任务。
2、工程难点
低温热水地板辐射采暖工程可能与电气、门窗安装、给排水、土建等其它工种同时交叉作业,容易造成对成品或半成品的破坏。对此,我司专门针对此问题制定了对成品、半成品的保护措施,并希望各方在施工中能密切配合,保护成品、半成品,以确保施工效率和工程质量。
六、施工组织计划
1、施工准备工作计划
l        建立地热施工管理体系
组织具有多年地热施工经验的施工队伍和人员,对施工质量进一步把关,严格执行公司的质量标准,向客户递交最好的工程。本项目地热施工设项目经理一名,负责工程的总进度及施工质量管理;项目内部管理、外部的协调与配合协作。项目经理全面负责施工人员的安全教育及管理,并设项目副经理一名,保证施工生产安全进行,严格执行国家及省市的有关安全施工规定。结合公司的奖惩制度,杜绝施工中存在的不安全因素,做到防患于未然。
l        施工组织机构的建立
根据本工程项目的建设情况、施工进度计划以及地暖系统工程施工技术规程等具体施工特点,沈阳风火轮地热工程有限公司对本地暖工程项目实施工地跟踪全过程监控管理,由公司工程管理部负责工程项目的监控管理,建立华润置地奉天九里项目1.1 期地热工程项目部,其组织管理构架图如下:

                            4.jpg

其中: 工程技术部:设现场技术负责人一名
施工管理部:设现场管理负责人一名
工程材料部:设现场材料负责人一名
施 工 现场:设工长二名
每栋楼设1个管道敷设班组
每个管道敷设班组3-4人
由于本地暖工程的混凝土填充层的施工任务交由总承包单位的土建施工方完成,因此施工配合工作由本项目部的工程技术部、施工管理部和各工长协同配合完成。
2、施工方案、技术措施
施工顺序:据甲方及现场实际情况,本工程施工配合土建队伍流水施工,为保证地热施工质量,地热施工时现场必须实施全封闭,其它工种及闲杂人员均不得入内以免破坏地热管路。
1)管材、管件的验收及材料、机具进场
a.各材料应具有质量检验部门的质量合格证,并应有明显的标志标明生产厂家和规格。包装上应标有批号、生产日期和检验代码。
管材和管件的外观质量应符合下列规定:
(1)管材的颜色应一致,无色泽不均匀及分解变色线。
(2)管材与管件的内外壁应光滑、平整、无气泡、脱皮等严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷。
(3)管材轴向不得有异同向弯曲,直线偏差度应小于1%,管材端口必须平整并垂直与管轴线。
(4)管件应完整,无缺陷、无开裂。
(6)管材在同一截面内的壁厚偏差不得超过14%,管件的壁厚不得小于相应的管材壁厚。
b.根据图纸提出材料计划清单,在施工前将各种材料及机具组织运输至现场。
施工机具进场
       参数
工具名称

规格-型号

单位

数量

技术性能

备注

气压泵

2PH


4

0-1.1 Mpa


压力表

Y100.0-1.6Mpa


200

压力显示


专用剪刀

Φ50


15

裁管用


壁纸刀

大号


15

裁保温板


冲击钻

16VB


5

安装分水器

350W

手电钻

6410


5

固定管卡

250W

扳手

10寸/14寸/套


6

连接


管钳

350


6

连接


电缆盘

3×1.5×50


5

接电源


螺丝刀



6

安装分水器


锤子



6

安装分水器


钢丝剪刀



6

安装分水器


钳子



6

安装分水器


电笔

220V


5

电控安装



c.施工步骤,地面清理完毕后,施工人员开始进行施工,方法如下:
分集水器安装——铺设聚苯板——铺设铝箔——铺设钢丝网——地热盘管——安装弯管卡——用扎带固定热管环路——管与分水器连接——打压试验——自检并报验——专检——签署隐蔽记录——系统调试、检验——验收交工,撤离现场
七、施工安装方案
1、一般规定
1)地板辐射供暖的安装工程,施工前具备下列条件:
(1)设计图纸及其它技术文件齐全;
(2)经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底;
(3)施工力量和机具等,能保证正常施工;
(4)施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施,能满足施工需要。
2)地板辐射供暖的安装工程,环境温度宜不低于5℃;
3)地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工;
4)加热管安装前,应对材料的外观和接头的配合公差进行仔细检查,管道和管件中不允许有污垢和杂物;
5)安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道;
6)管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵;
2、绝热层的铺设
1)绝热层铺设在平整的地面上;
2)绝热层铺设平整、搭接严密。当敷有真空镀铝聚脂薄膜贴面层时,不得有破损;
3、加热管的配管和敷设
1)按设计图纸的要求配管敷设,同一通路的加热管保持水平;
2)加热管的弯曲半径,不小于5倍外径;
3)填充层内的加热管不应有接头;
4)采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管轴线;
5)加热管采用以下的固定方法:用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。或用塑料卡钉把管固定到绝热层上;
6)加热管固定点的间距,直管段不应大于700mm,弯曲管段不大于350mm。
4、热媒集配装置的安装
1)热媒集配装置加以垂直安装固定,上杠(分水器)侧板固定面与墙体间距不小于35 mm,下杠(集水器)固定面与墙体间距不小于80mm,分、集水器上下杠间距为160 -200mm,分、集水器下端距地面不小于150mm;
2)加热管始末端出地面至连接配件的管段,设置在硬质套管内。加热管与集配装置分路阀门的连接采用专用卡套式连接件。
八、成品保护措施
在施工过程中,对成品、半成品的保护工作尤为重要,我司特制定如下保护措施:
1、管材和绝热材料,不得直接接触明火;
2、加热管严禁踩踏、用作支撑或借作它用;
3、地板辐射供暖的安装工种,不宜与其它施工作业同时交叉进行。混凝土填充层的浇捣和养护过程中,严禁进入踩踏;
4、在混凝土填充层养护期满之后,敷设加热管的地面,应设置明显标志,加以妥善保护,严禁在地面上运行重荷载或放置高温物体。
九、质量控制方案及管理措施
1、为保证施工质量达到设计标准,质量控制方案如下:
1)做好施工文件的编制和原材料的质量合格证;
2)抓好低温热水地板辐射供暖系统安装中的质量管理(严格按照国家质量验收标准);
3)设计图纸及其他技术文件齐全,并经会审;
4)经批准的施工方案及施工组织设计,应进行技术交底;
5)材料、施工力量、机具等能保证正常施工;
6)承包方成立工程项目部及制定施工方案,并通报设计、甲方、监理及分包单位。
2、主要管理措施
1)项目负责人至质量监督员应按管理办法实施系统管理,提高每个施工人员的质量意识,确保施工现场不出现质量事故;
2)做到安全文明施工,在进入现场前作好安全生产教育,进入施工现场的所有人员均戴安全帽。作统一工作服避免人身伤亡事故发生;
3)加强成品保护,严格按照有关技术要求进行验收,并办理一定的交接手续后才能进行下一道工序;
3)在施工过程中,每道工序都有专职人员进行检验并填写记录;
3、工程渗漏的防控措施
一般情况下,在没有保护措施的条件、冬季或环境温度低于-5℃时不宜进行地热系统施工。但有些工程考虑到整体的工期要求,使得地热项目必须在冬季施工。为防止工程渗漏及结露等疑难问题,我司从施工材料、施工质量及中间验收环节等几个方面,制定了防控工程渗漏及结露等问题的施工措施。
1)对材料及性能的要求
地暖管: 浙江中财PE-RT管材,管径De20,壁厚不小于2.3mm ,S4级,设计应力为3.34Mpa,管材质量应符合国家相关管材标准;
分集水器:巨帆双阀铜镀镍,带侧板和前档板。
保温层:聚苯乙烯泡沫塑料板,容重20KG/m³,首层楼板上部采用30 mm,其余楼层采用20 mm;
反射层:加筋铝箔纸(一层);
钢丝网:低碳钢丝点焊:ф2.0 150*150㎜、200*200㎜、250*250mm;
尼龙扎带:规格 3×120mm;
2)对施工质量的要求
(1)排管型式:采用回形排管方式
(2)注意事项:
A.系统工作压力低区≤0.6Mpa、高区≤1.0Mpa,试验压力低区0.9 Mpa、高区1.3 Mpa;
B.加热盘管铺设时,应采用专用塑料扎带固定管道,禁止用细铁丝绑扎,防止管材因膨胀产生损伤;
C.施工前进行技术交底:由技术人员、质量人员对施工人员进行全面技术、质量交底,提出质量、技术要求、施工注意事项、施工程序等,对施工人员进行必要的技术、安全及防火等教育;
D.施工前技术人员检查地暖工程施工作业面:
●内外墙抹灰完毕;
●所有涉及地面的各种布线管安装完毕;
●楼层地面已找平,地面清洁。
3)增强对重点环节的检验、调试与验收
(1)中间验收
地板辐射供暖系统安装根据工种施工特点进行中间验收。中间验收过程,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满再次进行试压止,由我公司会同监理单位进行。
(2)水压试验
浇捣混凝土填充层之前和混凝土填充层养护期满之后,分别进行系统试压,试压应符合下列要求:
A.以每组分集水器为单位,逐回路进行,经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出;
B.充满水后,进行水密性检查;
C.采用水压泵缓慢升压,升压时间不得少于15min;
D.升压至规定试验压力后,停止加压,稳压1小时,观察有无漏水现象;
E.稳压1小时后,补压至规定试验压力值,15分钟内的压降不超过0.05Mpa无渗漏为合格。
  F.特别提示:如果打水压,冬季不供暖,必须把管道里的水吹尽,防止管道被冻坏。
(3)调试
A.地板辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用;
B.具备供热条件时,调试应在竣工验收阶段进行;不具备供热条件时,以与工种使用单位协商,可延期进行调试;
C.调试工作由施工单位在工种使用单位配合下进行;
D.调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行24h,以后再每隔24h升温不超过5℃,直至达设计水温;
E.调试过程应持续在设计水温条件下连续通暖24h,并调节每一通路水温达到正常范围。
4、竣工验收
1)竣工验收时,应具备下列文件:
(1)施工图、竣工图和设计变更文件;
(2)主要材料、制品和零件的出厂合格证;
(3)中间验收记录;
(4)试压和冲洗记录;
(5)工种质量检验评定记录;
(6)调试记录。
2)竣工验收标准
符合以下规定,方可通过竣工验收:
(1)  竣工质量符合设计要求和规程的有关规定;
(2)  填充层表面不应有明显裂缝;
(3)  管道和构件无渗漏;
(4)  阀门开启灵活、关闭严密。
3)相关文件资料文件
中间验收、调试和竣工验收,均应做好记录、签署文件并立卷归档。
十、施工设计图纸

       3.jpg

     
   
       未命名.jpg
      
      
       2.jpg


十一、施工图片


       20080817026.jpg       


       091233yae82guqq7vuxxuy_副本.jpg


       0912312bbobbb2ibgqidav_副本.jpg
地暖盘管
           


       20080817029.jpg
  
分水器
       {:soso__6546937610595604695_2:}
发表于 2012-11-17 16:31:14 | 显示全部楼层
瞅着眼熟嘛,果然是咱东北的老乡!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-17 16:33:25 | 显示全部楼层
不想让人家看清的东西,就不要再上传占排位啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-19 09:49:30 | 显示全部楼层
支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表