舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 8318|回复: 12

山西运城新绛县姣阳安装有限公司施工日记

  [复制链接]
发表于 2012-12-5 09:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 孙姣姣 于 2012-12-5 09:23 编辑

一、施工单位:
       山西运城新绛县姣阳安装有限公司
二、工程名称:
       新绛县《荀子苑》小区
三、工程地点:
       新绛县新县城
四、工程面积:
        《荀子苑》1#  2#   3#   4#   5#   8#  9#共7栋楼
        建筑面积:32579 平方      实铺面积:23583平方



五、工程概况 :
        工程总共一十五栋楼,一期七栋已全部完工;二期三栋,两栋土建
        已经完工,另一栋正在施工当中,下水也已进入施工,预期明年年
        低全部完工。
六、地暖部分:

     1、从节能减排出发,根据当地政府对新农村建设的要求。
     2、以《民用建筑节能规范》和《地面辐射供暖技术规程》为依据。
     3、以水暖对流和地暖辐射对人体的舒适度作比较最后和多方协商
           选择了地面辐射采暖的模式。
    4、根据最高、低层和中间层而损耗的误差,最高、低层选用了
          3公分x18公斤的聚苯保温板,中间层则用了2公分x18公斤的聚
          苯保温板。





     5、反射膜选用了         牌的地暖专用反射膜。





         
          6、地暖管选用了甲方指定的“金朝”牌地暖管,最高、低层是二十
            公分的间距,中间层是二十五公分的间距,为了防止回填使地
            暖管移动,我们在正常使用塑料卡钉的情况下还增加了20x5
            公分的钢钉。


  


   



        7、分水器选用了“           ”牌的地暖专用分水器。







七、回填部分:
       为了防止传统的小平车回填对地暖管的损伤,也为了省时、省力
       我们选用了高压细石混凝土泵回填,为了不让橡胶输送管在地暖
       管上来回磨蹭,摆管子的由原来的六人增加到八人,橡胶管最长
       不超过十五米,使用工人23人,下面看机子一人,铲石子三人,
       沙子二人,到水泥二人,上面摆管子八人,检查有爆起的管子再
       加钢钉一人,刮平二人,抹面二人,铺塑料薄膜二人,这样下来
       不但地暖管毫无损伤,抹面、铺薄膜的水化度都掌握的很好。


   








   


















八、管网部分:
        在普通管网的基础上我们又做了新的改进:
      1、室外雨水跟下水分流。
      2、室外下水有普通的pvc改为加厚pe螺纹。
      3、室外下水主管、支管、全部加粗。
      4、室外上水全部改用黑pe管。
      5、化粪池全部改用加厚玻璃树脂大罐。
      6、室外强电全部用加厚110的pvc管。
      7、弱电全部用加厚32的pvc管。
      8、为了防止拉沙,拉水泥的车辆压坏管道,我们给每一个路口
            都打了20公分厚的细石混凝土,并且还加了钢筋,以保永
            无后患。
      9、室内跟平常没有太大的改变。
      10、整个管网已经打压测试完毕。
































九、整个工程目前已顺利交工。
发表于 2012-12-5 09:38:16 | 显示全部楼层
看室外很粗的管道 热水是集中供应吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 10:54:56 | 显示全部楼层
回填部分:
看过国外的一个视频那里有架子很方便滴~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 12:40:32 | 显示全部楼层
向参与2012年第五届鑫帆杯全国地暖施工日记大赛施工企业致敬!
作为优秀中国地暖人的”职业奥运“楷模角色,为共同推动地暖规范设计、规范施工,规范行业发展起到较大促进作用!

敢于分享是一种美德!!引领行业发展与提高!!出来分享的企业多在设计,施工,服务做的很优秀,还抽出休息的宝贵时间,认真编辑上传大赛作品,付出很多精力的! 很多公司做不到~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 20:11:12 | 显示全部楼层
工程大,地暖部分详细,外部主管到图多。中间怎样连接的不知道。 希望补充一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 21:16:06 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-5 21:36:02 | 显示全部楼层
helloc 发表于 2012-12-5 09:38
看室外很粗的管道 热水是集中供应吗

{:soso_e181:}不是,那是波纹下水管,热水、采暖是每一户装一台燃气壁挂炉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-5 21:38:46 | 显示全部楼层
江苏陈康生 发表于 2012-12-5 20:11
工程大,地暖部分详细,外部主管到图多。中间怎样连接的不知道。 希望补充一下。 ...

{:soso_e181:}好的,马上补上,谢谢您了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-5 21:39:35 | 显示全部楼层
峥嵘地暖 发表于 2012-12-5 21:16

{:soso_e181:}谢谢支持了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-5 21:40:56 | 显示全部楼层
峥嵘地暖 发表于 2012-12-5 21:16

{:soso_e181:}谢谢你的支持了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表