本帖最后由 北京京昊隆地暖 于 2012-11-27 14:01 编辑
采暖设计方案分析 一、工程概况: 1、工程名称:甘肃联创科技孵化园综合楼 2、采暖安装部位:六至十六层。 二、原图纸设计概况: 1、本工程热源为家用燃气壁挂炉,热媒为55/45℃低温热水,并由其定压。 2、地暖类型为薄型干式地暖,加热管直接镶嵌于挤塑板内,管间距为200mm,上面铺设地暖专用木地板。 3、地板采暖系统采用分室控温型,通过房间温控器设定和监测室内温度,控制电热执行器的工作,带动分集水器阀芯开启与关闭,从而改变被控房间环路的供水流量,保持房间的设定温度。 4、地暖主要材料及设备性能要求: ⑴加热管采用低温热水地面辐射供暖用防渗氧PE-RT管,使用条件级别为4级,管道选用S5系列,公称外径为20mm,壁厚为2.0mm,工作压力0.6MPa,使用年限为50年。 ⑵分集水器及阀门采用铜材制作,工作压力为0.8MPa,集水器每一支路设内置调节阀芯,以便于对各支路进行流量平衡及室温控制。 ⑶燃气壁挂炉:燃气量与燃烧空气量同步调节,密闭型燃烧室,风机强制排烟,系统最低压力控制,系统最大压力(0.3MPa)控制,温度控制,防冻控制,极限温度控制,放频繁启动功能,热交换器安全温度控制,防循环水泵锈死措施等。额定工况下不低于93.5%,部分负荷下不低于85%。燃气壁挂炉设于厨房内,采用同轴烟道直通室外。 ⑷散热器:卫生间采用LXGZ-K-450×1200型钢制卫浴散热器,散热量为453w/片(ΔT=30℃),工作压力为1.0MPa,安装方式为明装,底边距地1000mm 三、配型分析: 1、加热管:采用低温热水地面辐射供暖用阻氧PE-RT管,规格为S5级De20×2.0,使用条件级别为4级,工作压力0.6MPa,使用年限为50年。 2、绝热层:选用地暖专用预制薄型聚苯乙烯挤塑板。 3、分集水器:采用高密度全铜锻造,A7智能分水器(每环路内置阀芯),工作压力为0.8MPa; 4、温控器:采用E51.713,周编程液晶数显采暖温控器一周循环,每天可以设置六个时段与对应的设定温度的采暖房间温度控制器,具有手动控制或时段控制模式。 5、电热执行器:选用SEH30.23,在系统中直接安装于分水器的回水管路阀芯上,执行器断电,阀门关闭。 6、为了便于分水器安全管理,可选择安装锁闭式分水器箱。 四、施工图纸优化: 1、分水器位置适当进行移位,避开厨房。 2、各地暖加热管环路进行优化调整。 设计图 外景图 猜猜是什么呢! 是模块
模块铺装十分快捷,一会就铺设好了
分集水器 燃气壁挂炉
铺上地板就可以,十分方便
|