舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 8116|回复: 13

马鬃山公婆泉试验风电场综合楼发热电缆地面辐射供暖系统

  [复制链接]
发表于 2012-11-28 13:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 暖立方客服 于 2012-12-6 12:32 编辑

工程名称:马鬃山公婆泉(49.5MW)试验风电场综合楼发热电缆地面辐射供暖系统
施工单位:兰州昊龙地板采暖安装有限公司
施工日期:2012年6月6日—6月16日工期12天
工程地址:甘肃肃北马鬃山公婆泉
建筑面积:2445.72㎡

工程简介
   甘肃肃北马鬃山公婆泉(49.5MW)试验风电场综合楼工程
   建筑面积为: 2445.72 ㎡;
   其结构类型为:框架结构;
   工程地点为 :甘肃肃北马鬃山公婆泉 ;
   此工程为节能建筑。

设计依据
1、《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003;
2、《住宅建筑规范》GB50368-2005;
3、《住宅设计标准》DB62/25-3011-2002;
4、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005;
5、《采暖居住建筑节能设计标准》DB62/T25-3033-2006;
6、《新建集中采暖住宅分户热计量设计技术规程》 DB62/25-3002-2001;
7、《健康住宅建设技术规程》CECS 179:2006;
8、《住宅性能评定技术标准》GB/T50362-2006;
9、《地面辐射供暖技术规程》JGJ 142--2004;
10、《低温地板辐射采暖应用技术规范》DB62/25-3010-2002;
11、《城市区域环境噪音标准》 GB3096-93;
12、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002;
13、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;
14、《住宅性能评定技术标准》GB/T50362-2005。
15、其他相关文件资料

目   录
一、 工程概况
二、 设计依据、设计参数、设计说明
三、   安装工具及检测设备配备要求
四、 施工进度计划
五、 施工流程
六、 发热电缆产品检测流程
七、 电地暖在现场的铺前准备
八、 绝热层(聚乙烯苯板)的铺设
九、 反射膜的铺设
十、 钢丝网的铺设
十一、发热电缆的铺设
十二、发热电缆规格型号及结构图
十三、伸缩缝的设置
十四、填充层的施工(由总包方完成,电地暖施工方密切配合)
十五、面层施工(由总包方完成,电地暖施工方密切配合)
十六、温控器安装与调试
十七、发热电缆地暖施工和地暖成品的保护措施  
十八、 施工验收测试措施

一、工程概况
工程名称:甘肃肃北马鬃山公婆泉(49.5MW)试验风电场综合楼热电缆地面辐射供暖系统工程
本工程地点 :甘肃肃北马鬃山公婆泉
施工面积为:1443㎡

二、设计依据、设计参数、设计说明
详见中国水电顾问集团西北勘测设计研究院《暖通设计说明》。
发热电缆辐射地面供暖系统施工图,是根据国产品牌“安莱特”发热电缆规格、型号,在确保不低于设计总功率的前提下,对发热电缆辐射地面供暖系统设计图纸做了相应的优化与调整,经发包方(甲方、监理)审核批准后,作为本工程发热电缆地暖施工图。

三、安装工具及检测设备配备要求 施工及检测工具
绝缘摇表
  型号:1000V      技术性能:0~1000V
万用表         
技术性能       电阻检测       耗能      3V

四、施工进度计划
按合同约定,确保在12天内完成。
工期:2012年6月6日—2012年6月16日
根据总包施工进度要求组织实施。

五、施工流程
1、材料进场报验;
2、布置边角条;
3、铺设隔热板;
4、铺设反射膜;
5、铺设钢丝网;
6、铺设发热电缆线;
7、接温控系统;
8、配合土建做填充层;
9、调试交验;
10、移交发热电缆地暖系统(发包方)。

六、发热电缆产品检测流程
1、发热电缆产品进场时,第一次要求用钳形表测量发热电缆的标称阻值,做好记录;用1000V摇表检测发热电缆的绝缘阻值,做好记录。发热电缆铺设好后,第二次要求用钳形表测量发热电缆的标称阻值,做好记录;用1000V摇表检测发热电缆的绝缘阻值,做好记录。填充层做好后,第三次要求用钳形表测量发热电缆的标称阻值,做好记录;用1000V摇表检测发热电缆的绝缘阻值,做好记录。
2、三次测量的标称阻值和绝缘阻值要一致。监理、发包方、施工方各保留一份,存档保存。

七、电地暖在现场铺设前的准备
1、测量铺设房间的面积要与设计图纸中面积相符,绝热层的基面必须平整,在铺设绝热层前先用米靠尺检查原始地面的平整度,当高低差>8mm时,要求甲方做找平层。有防水或防潮要求的,必须先做防水层和防潮层。
2、绝热层基面还必须干燥,无裸露钢筋、落地灰浆、石块等杂物,墙面根部平直,且无积灰现象。
3、 边角保温条的固定,边角保温材料用不小于10mm厚的聚苯乙烯泡沫板,从基面起,高度50mm,紧贴内墙面,不得有缝隙空出。

八、绝热层(聚乙烯苯板)的铺设
绝热层铺设平整,绝热层相互间接合应严密。铺装后的绝热层表面平整,无起鼓、翘起现象,缝与缝之间用密封胶带贴好。
绝热层材料:聚苯乙烯苯板,容重20kg/m3 ,的规格是2000×1200×20mm.

九、反射膜的铺设
反射铝箔铺设在绝热层上,铝箔面朝上,铝箔之间不得有间隙,缝与缝之间用胶带贴好,平整无皱折。
规格宽为1000mm,克度为40g/m2 ,有网格丝线。

十、钢丝网的铺设
钢丝网满铺在反射膜上,网与网之间不应空出,并用扎带固定,对于鼓起、翘起的钢丝网用卡丁固定,钢丝网四边用钢钉固定,不准有移动、错位现象。
规格为网格10×10cm,宽度为1m,钢丝网直径为1.8mm。

十一、发热电缆的铺设
1、发热电缆应按照施工图纸标定的电缆间距和走向敷设,发热电缆应保持平直,电缆间距的安装误差不应大于10mm。发热电缆敷设前,应对照施工图纸核定发热电缆的型号,并应检查电缆的外观质量。
2、发热电缆铺设相关注意事项:
a发热电缆出厂后严禁剪裁和拼接,有外伤或破损的发热电缆严禁敷设
b发热电缆安装前应测量发热电缆的标称电阻和绝缘电阻,并做好自检记录。
c发热电缆施工前,应确认电缆冷线预留管、温控器接线盒、地温传感器预留管。
d电缆的弯曲半径不应小于生产企业规定的限值,且不得小于6倍电缆直径。
e发热电缆的固定:铺设的发热电缆在钢丝网上用卡钉固定,卡钉的间距30cm,弯头处不准有折角,不准翘起。
f发热电缆的热线部分严禁进入冷线预留管。
g发热电缆的冷线接头应设在填充层内。
h发热电缆安装完毕,应检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻,并进行记录。

十二、发热电缆规格型号及结构图
单导发热电缆规格(详见安莱特发热电缆规格型号列表)
安莱特发热电缆(ANLT)单导系列产品采用双层屏蔽、阻燃硅橡胶绝缘和多股合金丝发热。
发热电缆结构示意图:
图片4.jpg

十三、伸缩缝的设置
当地面面积超过30m²或边长超过6m时,就按不大于6m间距设置用不小于10mm厚的聚苯乙烯泡沫板条伸缩缝;
其中,该项目房间同时用地砖和复合木板,应在两种材质之间做伸缩缝,用石膏或玻璃胶填所留出来的缝隙。

十四、填充层的施工 (由总包方完成,电地暖施工方密切配合)
混凝土填充层施工应具备以下条件:
发热电缆经电阻检测和绝缘性能检测合格。
所有伸缩缝已安装合格。
温控器的安装盒、发热电缆冷线穿管已经布置完毕。
通过隐蔽工程验收。
混凝土填充层施工,由发包方负责承包方应密切配合。
混凝土填充层施工中,严禁用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋。
在发热电缆的铺设区内,严禁穿凿、钻孔或进行射钉作业。
系统初始加热前,混凝土填充层的养护期不应少于21天。施工中,应对地面采取保护措施,不得在地面上加以重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。
电缆阻值检测,验收并做好记录。
填充层的厚度不宜小于35mm,用C15的豆石混凝土,豆石粒径宜为5—10mm。

十五、面层施工(由总包方完成)
1、装饰地面宜采用下列材料:水泥砂浆、混凝土地面;瓷砖、大理石、花岗石地面;符合国家标准的复合木地板、强化木地板及耐热实木地板。
2、面层施工前,填充层应达到面层需要的干燥度。面层施工除应符合土建施工设计图纸的各项要求外。
3、施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内嵌入任何物件;
4、面层的施工,应在填充层达到要求强度后才能进行;
5、石材、面砖在与内外墙、柱等垂直构件交接处,应留10mm宽伸缩缝;木地板铺设时,应留不小于14mm的伸缩缝。伸缩缝应从填充层的上边缘做到高出装饰层上表面10—20mm,装饰层敷设完毕后,应裁去多余部分。
6、面层材料用2mm厚的PVC胶版时,导热系数不应过大。
7、瓷砖、大理石、花岗石面层施工时,在伸缩缝处宜采用干贴.

十六、
温控器安装与调试——安装
(ANLT8600温控器检测报告及说明见附件3)
发热系统用温控器应符合国家现行标准《温度指示控制仪》JJG874和《家用和类似用途电自动控制器 温度敏感控制器的特殊要求》GB 14536.10的规定。温控器安装详见温控器平面图.
温控器的安装要确定温控器外观是否有划痕,标记是否清晰,面板扣合是否严密;电地暖系统的电源是否到位,是否有接地线;电压是否正常。
根据设计要求将正确型号的温控器安装在预留好的86型暗盒当中。
温控器安装与调试——调试
1、采暖前期
电压正常。
按照温控器说明书开启温控器,并按规定设置温度。
冬季试运行时,首次运行时的温度应设定在12℃~14℃之间。运行一周后,将温度缓慢调高,直至升到所设计的室内温度。
2、正常情况
根据各个房间温度设置,各房间均可达到18℃±2℃。
地表温度:瓷砖类26℃±2℃,木地板22℃±2℃。
温控器显示正常,温控器的负载不得大于其额定电流。
地面无鼓起、开裂现象。
3、其他事项
发热电缆地暖在正常使用时,室内温度不允许有大的升降,当木地板的地表温度超过28℃时或石材地面超过36℃时应立刻降低温度。
铺设有发热电缆地面上不允许长时间有覆盖物,避免影响采暖效果。
有地暖的房间要防止重压,当每平方米的荷载超过两吨时,应采取铺设跳板或其他有效措施。

十七、发热电缆地暖施工过程中 及地暖成品的保护措施
1、进场发热电缆及温控器保持出厂包装,存放在通风良好的库房内,不得露天存放,防止阳光直射,远离热源,并避免油污。摆放要分项按编号排放整齐,用方木垫好,堆置高度不大于1.5m,并应防止脚踏、物砸。
2、发热电缆敷设好后应及时进行测试记录,并及时进行填充层的  施工,填充层施工过程中注意不能踏压发热电缆,不能使用振捣器。
3、温控器安装在土建墙面粉刷工程完成后进行,防止灰浆污染安装盒。
4、不得在已作好的地面上堆放杂物。
5、地面养护期间不准上人,其他工种不得进入操作,养护期过后也要注意成品保护。
6、严禁在已铺设好发热电缆的地面上进行打孔操作和其它生根  作业。否则,施工安装方不承担任何责任,由损坏方承担赔偿责任。
7、完成电地暖安装工程应及时通知甲方和监理方进行验收和检测,并记录做好备案,同时要求在施工完24小时内要求甲方做回填处理,我方监督土建方回填,在填充层养护期间不准其它工种到地面上作业,严禁穿凿、钻孔或进行射钉作业。不准在地面上加以重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。
8、做到工完现场清理干净无垃圾。

十八、施工验收测试措施
坚持三次测量的标称阻值和绝缘阻值要一致的制度;
严格执行“隐蔽工程验收移交单”制度,监理、发包方、施工方各保留一份,存档保存。
详见“整体验收、移交全部工程前的自检52根发热电缆、50只温控器全过程”的52张照片。

施工图设计说明(1)
1.本套图为甘肃肃北马鬃山公婆泉(49.56WM)试验风电场工程-综合楼发热电缆地板采暖施工图, 共四张,图号为HL2012-04.
2.国家现行规范:
1采暖通风与空气调节设计规范》  GB50019-2003
2建筑设计防火规范》            GB50016-2006
3地面辐射供暖技术规程》        JGJ142-2004
4公共建筑节能设计标准》        GB50189-2005
  (5) 《温度指示控制仪》              JJG874)
  (6) 《家用和类似用途电自动控制器 温度敏感控制器的特殊要求GB 14536.10)
3.本工程为甘肃肃北马鬃山公婆泉(49.56WM)试验风电场工程子项之一,地处甘肃省酒泉市肃北
  县境内。本建筑为综合楼,地上二层,建筑面积:2445.72m².
4.设计资料:
1)室外设计参数(野马街);
  冬季:采暖设计温度:-19℃         通风计算干球温度:-12℃        
        平均风速:4.4m/s                         大气压力 625mmHg  



施工图设计说明(2)
(2)室内设计参数;
   房间名称              会议室    门厅 走道       中控室        宿舍        厨房        卫生间          公共卫生
采暖室内计算温度    18℃           16℃            20℃          18℃       14℃         22℃              14℃
房间热工设计参数严格按照《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005执行。
5.本工程地面层装饰装修材料均按水泥、陶瓷砖、水磨石或石料考虑。
(1) 采暖系统采用发热电缆低温地板辐射系统与对流式电加热器采暖相结合的方式。
(2) 发热电缆采用ANLT(18)型发热电缆,工作电压:220v。发热电缆始末端出地面至温控器及穿
     越隔墙的电缆段设置在De16的套管内,发热电缆温控器安装高度距地1.4m。
(3) 二层中控室、二次设备室设置分体空调。

甘肃肃北马鬃山公婆泉(49.56MW)试验风电场一层施工图
图片5.jpg
甘肃肃北马鬃山公婆泉(49.56MW)试验风电场二层施工图
图片6.jpg
玉门马鬃山风力发电试验场外景
图片7.jpg

图片8.jpg


图片9.jpg


图片10.jpg

玉门马鬃山风力发电试验场办公楼内、外景
图片11.jpg


图片12.jpg
玉门马鬃山风力发电现试验场铺设 聚乙烯苯板场
图片13.jpg

图片14.jpg

玉门马鬃山风力发电试验场铺设铝膜现场
图片15.jpg


图片16.jpg

玉门马鬃山风力发电试验场办公楼的电地暖

检测仪表--绝缘摇表和万用表

图片17.jpg

发热电缆产品合格证和发热电缆专用卡钉
图片18.jpg


图片19.jpg
玉门马鬃山风力发电试验场办公楼铺设的发热电缆
图片20.jpg

铺设发热电缆
图片21.jpg

图片22.jpg

图片23.jpg

铺设发热电缆冷线与热线连接处
图片25.jpg

图片24.jpg

处理冷线出地面的情景
图片26.jpg

卫生间电缆铺设情景
图片27.jpg

铺设完的发热电缆现场

图片28.jpg

图片29.jpg

图片30.jpg


图片31.jpg
灰车通过铺设发热电缆时,铺设保护发热电缆的竹胶合板的措施

图片32.jpg

填充的灰车通过竹胶合板地暖成品得到保护
图片33.jpg

为了保护地暖成品,小心翼翼倒灰
图片34.jpg

精心控制填充厚度
图片35.jpg

保证填充的平整度,做灰饼
图片36.jpg

控制填充层厚度的灰饼
图片37.jpg

精心填充
图片38.jpg

填充填充完毕的情景

图片39.jpg

图片40.jpg

发热电缆安装、填充层全部完成后,施工人员在整体验收、移交全部工程前,针对铺设的52根发热电缆和50只温控器 逐一进行检测的52张显示检测数值的照片
整体验收、移交全部工程前的自检全过程1
图片41.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程2
图片42.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程3
图片43.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程4
图片44.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程5
图片45.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程6
图片46.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程7
图片47.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程8
图片48.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程9
图片73.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程10
图片50.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程11
图片91.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程12
图片52.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程13
图片53.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程14
图片54.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程15
图片55.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程16
图片56.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程17
图片57.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程18
图片58.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程19
图片59.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程20
图片60.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程21
图片61.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程22
图片62.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程24
图片63.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程25
图片64.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程26
图片65.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程27
图片66.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程28
图片67.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程29
图片68.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程30
图片69.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程31
图片70.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程32
图片71.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程33
图片72.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程34
图片52.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程35

图片75.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程36

图片92.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程37
图片76.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程38
图片77.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程39
图片78.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程40
图片79.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程41
图片80.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程42
图片81.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程43
图片82.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程44
图片83.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程45
图片84.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程46
图片85.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程47
图片86.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程48
图片87.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程49
图片88.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程50
图片89.jpg
整体验收、移交全部工程的自检全过程51
图片90.jpg
整体验收、移交全部工程前的自检全过程52
图片93.jpg


企 业 简 介
        兰州昊龙地板采暖安装有限公司,是具有独立承接水、暖、电和地板采暖设计、安装能力的专业性工程公司。拥有甘肃省建设厅颁发的水暖电安装(含地暖安装)作业资质证书;取得了《安全生产许可证》和《燃气燃烧器具安装维修资质证书》;通过了ISO9001:2000质量管理体系认证;获得中国建筑金属结构协会辐射供暖供冷委员会颁发的地面供暖甲一级设计、施工资质证书。
        兰州昊龙地板采暖安装有限公司于2003年8月20日正式挂牌运营。拥有一支雄厚的集辐射供暖设计、安装施工和壁挂炉、模块锅炉、燃气锅炉销售、安装、维修以及保修服务为一体的高素质的员工队伍。企业共有各种工程技术和经营管理人员15人;中级以上技工占安装、维修人员总数的60%。
       九年来,兰州昊龙地板采暖安装有限公司为本单位施工、有关设计院、其他地暖公司,完成地暖设计三百多万平方米,承揽的地暖工程有近百万平方米。已完成的地暖工程有高层、小高层、多层、复式、别墅、大型商场、游泳场馆以及办公楼等项目的设计和安装工程;配套安装了部分地暖恒温控制系统、换热系统或供热降温装置;在设计、施工过程中积累了丰富经验。
      在立足兰州的基础上,逐步向甘肃省乃至全国拓展。2006年2月,在北京2008年奥运会重点工程“水立方”——国家游泳中心地暖工程竞标中,一举中标,完成了地暖设计,签订了施工合同;2007年年底,圆满完成了施工任务;几年来,地暖系统运行十分平稳。
        公司自成立以来,始终致力于为用户提供优质产品,提供日臻完善的服务,以“诚信为本,用户至上”的经营理念,全心全意为用户服务,赢得了市场的认可和信赖,赢得了良好的社会信誉。履约率100%;客户满意度为100%;特别是两个采暖期完善的保修服务,赢得了客户的普遍赞誉,形成了“兰州昊龙地暖”品牌的特色。从而,2007年、2008年、2009年、2010年、2011年连续五年获得全国地暖行业“优秀施工企业”和先进集体称号;2010年5月在上海中国建筑金属结构协会辐射供暖供冷委员会颁奖大会上,兰州昊龙地板采暖安装有限公司荣获“中国地暖行业突出贡献奖”。 兰州昊龙地暖安装有限公司被中国质量诚信企业协会、中国品牌价值评估中心评选为“全国质量诚信AAAA级品牌企业”。2012年3月8日,兰州昊龙地板采暖安装有限公司带头人杨发祥被《中国建设报》舒适家居月刊评选为“2010年-2011年十大感动中国地暖行业人物”荣誉称号。
        随着快速发展,企业实力不断增强,从技术力量、技术水平到装备及应用水平,从企业的营销水平到内部的管理水平,都有了长足的进步。始终坚持“科技为动力,质量求生存”和“一流的材料、一流的技术、一流的安装、一流的服务”的质量方针,坚持ISO9001:2000质量管理体系的有效运行,在持续改进中求发展。
        我们有信心,在甘肃乃至全国的地暖行业引领时尚,为采暖方式的更新换代,打造绿色环保辐射供暖的新格局,做出应有的贡献。
项目结构组成
施工:兰州昊龙地板采暖安装有限公司第三项目部
设计:设计部 焦志军  职位:  设计师  国家二级建造师
项目经理:金虎峰        职位:二级建造师
项目部质检:王勰        职位: 质检员




发表于 2012-11-28 14:28:56 | 显示全部楼层
很规范的案例,居然把自检全过程都拍下来了{:soso_e179:}顶一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-28 14:38:55 | 显示全部楼层
向参与2012年第五届鑫帆杯全国地暖施工日记大赛施工企业致敬!                                       
作为优秀中国地暖人的”职业奥运“楷模角色,为共同推动地暖规范设计、规范施工,规范行业发展起到较大促进作用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-28 15:23:21 | 显示全部楼层
规范的施工,细节很下功夫的案例。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-28 16:03:24 | 显示全部楼层
间距看上去有200mm宽,这样每平米可以安装大约5米的电缆,发热电缆每米功率18w,这样计算出采暖面积热负荷90w/平米左右,建筑面积的热负荷还达不到70w/平米,配置这么低能保证采暖期温度了?你们设计采暖期温度多少?
通过你们检测的电阻可以计算出这52根发热电缆大部分是2000w-3000w之间,还有少数小型号,把这52根电缆全部算3000w/根*52=156000w,156000w*建筑面积2445平米=63w/平米。
有一个卫生间的面积至少2.2平米以上,安装的电缆也就6米,每平米还不到50w,仅仅能做到防冻而已。
再说说安装,发热电缆间距宽的地方有20多厘米,窄的地方仅有5厘米,间距均匀一下是不是会更好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-28 16:51:22 | 显示全部楼层
学习了            
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-28 16:57:03 | 显示全部楼层
cheegood 发表于 2012-11-28 16:03
间距看上去有200mm宽,这样每平米可以安装大约5米的电缆,发热电缆每米功率18w,这样计算出采暖面积热负荷9 ...

这个很有可能还有空调。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-29 12:23:36 | 显示全部楼层
细节决定成败,很规范的案例
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-29 14:03:48 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-29 14:34:25 | 显示全部楼层
好长的贴哦 看来很用心了 学习{:soso_e179:}顶一个{:soso_e142:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表