本项目位于宁波镇海自建别墅,空调面积308平方米,地暖面积为280多平方米,挑高处位于客厅,挑高为6米,室外花园面积 100多平方米。

项目定位:安全、便捷、舒适、节能的绿色建筑
设计规范依据
《地源热泵系统工程技术规范》              GB50366-2005
《宁波市地源热泵系统建筑应用技术导则》    2010SS-10
《地面辐射供暖技术规程》                  JGJ142-2004
《采暖通风与空气调节设计规范》            GB50019-2003
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
宁波地区陆地面积6154平方米公里,主要有低山丘陵和海滨平原组成,其中低山丘陵基岩面积占69%以上,滨海平原占20%左右,主要分布在宁波平原、咸祥平原、丹城平原、大矸平原及山麓谷地,适宜开发以地源热泵为主的可再生能源建筑项目。
          宁波尚未完全建立浅层地表非扰动地壤的热物性资料库,目前对15以下的常温层,土壤温度可按17.5℃计算,导热系数要可参照:
土壤类型粗砂石细砂石亚砂石亚粘土密石岩石粘土湿砂
导热系统干燥土0.1970.1930.1880.1381.06760.85410.7473
饱和土1.7170.6631.3400.879
室外钻孔
在地源热泵系统中,地下换热器的设计、施工是极其关键的,这不仅依赖于根据当地条件的参数资料选取、先进的技术软件,更重要的是在于强大的设计、施工经验。垂直地埋管换热器计算的基础是单个钻孔的传热分析。在多个钻孔的情况下,可在单孔的基础上运用叠加原理加以扩展。下面是施工环节:

外墙改造完毕

外墙改造完毕
发表于 2012-11-28 16:51:06 | 显示全部楼层
学习了            
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-28 16:52:45 | 显示全部楼层
Re.明和冷暖设备   地源部分工作很细!
本版太缺少这样的工程案例!
期待进一步上资料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-28 19:51:28 | 显示全部楼层
就这么点?没了?继续上图啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-29 09:25:25 | 显示全部楼层

向参与2012年第五届鑫帆杯全国地暖施工日记大赛施工企业致敬
作为优秀中国地暖人的”职业奥运“楷模角色,为共同推动地暖规范设计、规范施工,规范行业发展起到较大促进作用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-29 10:32:19 | 显示全部楼层
{:soso_e121:}昨天传的太晚了,图片待上传中.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-29 10:45:05 | 显示全部楼层
内容太少了吧 设计 施工 文字说明多点 也好大家共同学习一下{:soso_e142:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-29 11:43:33 | 显示全部楼层
下面是安装图片!

室外地源侧施工

室外地源侧施工

埋管图片,施工难度大哦

埋管图片,施工难度大哦

主机图片

主机图片

主机安装要求是在室外的,由业主要求改在墙内地下室去了

主机安装要求是在室外的,由业主要求改在墙内地下室去了

室内地面部分施工图片

室内地面部分施工图片

室内施工图片

室内施工图片

分集水器,具体的楼上也有的,这只是其中一层

分集水器,具体的楼上也有的,这只是其中一层

室内风机盘管安装图片

室内风机盘管安装图片

室内盘管安装图片

室内盘管安装图片

室内盘管安装图片,具体室内盘管有15台

室内盘管安装图片,具体室内盘管有15台
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-29 11:48:40 | 显示全部楼层
本工程用的材料明细:主机/室内机——-特灵,室外地埋管——伟星,室内地暖管——乔治费歇尔,分集水器/温控器——曼瑞德,新风——松下,水处理——冰特尔;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-29 12:20:20 | 显示全部楼层
恒温层温度17.5℃,比我设想的高1℃。